Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.12.2013 в 17:55:53

Andrey2014 написал : Как быть, где я неправ?

Вы сами знаете где ошибка:

Andrey2014 написал : Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать.

1) максимальная мощность 2) одновременность

Я полгода жил в квартире с электроплитой с вводным временным автоматом 16А - ни разу его от перегруза не выбивало. Сейчас собрал щиток, вкорячил на ввод амперметр - больше 30А я на табло еще ни разу не видел! И то это когда например плита и стиралка работают, ну и еще чайник врубить... - но такая нагрузка бывает только пару минут

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.12.2013 в 21:05:59

Andrey2014 написал : Сегодня попытаюсь сделать фото. Я тут примерно посчитал потребителей, и у меня получилось следующее

  1. Утюг - 1.5 кВт
  2. Стиралка - 2 кВт
  3. Эл. Чайник - 2 кВт
  4. Эл. Варочная поверхность - 7 кВт !!!
  5. Эл. Духовка - 3 кВт
  6. Эл. нагреватель проточный 2-4 кВт
  7. Кондей 2*1,5 кВт
  8. Лампочки ....

Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!! для такой сети мне и 10-го сечения не хватит.
Как быть, где я неправ?
Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать. Но не хочется включив чайник и стиралку думать о том что плитой уже нельзя пользоваться

Утюг включается повторно-кратковременно (но он может быть и 2,5 кВт).
Чайник вскипел за 3 минуты и следующий раз включится либо через полдня, либо (при большой семье) через 10 минут, но опять же всего на 3 минуты.

Теперь давайте поговорим о возможном и невозможном. Новый год, идёт массовая готовка пищи для застолья. Будут заняты духовой шкаф и пара конфорок на плите, вот это будет работать при частичной нагрузке, т.е. это не 7-8 киловатт в сумме, а примерно 4-5. В это время не будет работать кондиционер (чай не калифорния). Пока готовите чай кипятить никто не будет (а вспомните про чай к утру 2 января - тогда и включите). Стирать и гладить в это время никто не будет. Проточный нагреватель? Вот этого убийцу я бы не ставил вообще. Получается рассмотрели экстремальный режим и нагрузка вполне себе в норме.
Главное не перегружать отдельные группы.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 09:46:18

web-rr написал : Проточный нагреватель? Вот этого убийцу я бы не ставил вообще.

А этот убийца тоже не пересекается обычно с другими электропотребителями, да еще и пользуются им всего 2 недели в году.

Вот я себе при вводе 50А повесил проточник на 40А.

Проснулся, пошел умылся, включил чайник, ну девушка встала умыться... Да даже если с чайником проточник совпадет - как раз 50А будет. А ради двух недель использования горячей воды вешать эту бочку на 30 литров минимум...

ИМХО! В квартиру для редкого использования проточник рулит! А вот на дачу, для летнего душика, которым пользуются 2 человека по выходным я поставил накопительный водогрей на 30л

0
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

11.12.2013 в 10:28:27

Спасибо за коментарии :)

Вот фото щитка с автоматами старыми.

Мои видимо слева три штуки. 1.Правильно я понимаю что сейчас один автомат на 40А от него развилка на два по 16А ? И от этих двух автоматов идет в квартиру две линии: одна на розетки(включая плиту), вторая на свет 2.Или автомат на 40А это как раз идет к электроплите? 3.При замене проводки хочу поставить УЗО, как лучше его ставить, планирую один на всю проводку. Но Электрик говорит что от стиралки может выбивать при включении. Так это или нет? И говорит что надо ставить на 100мА. Но ведь он человека не защитит, для защиты человека надо 30мА?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 10:41:14

Andrey2014 написал : 1.Правильно я понимаю что сейчас один автомат на 40А от него развилка на два по 16А ? И от этих двух автоматов идет в квартиру две линии: одна на розетки(включая плиту), вторая на свет 2.Или автомат на 40А это как раз идет к электроплите?

Здоровый - на плиту, два мелких на остальную сеть квартиры.

Andrey2014 написал : 3.При замене проводки хочу поставить УЗО, как лучше его ставить, планирую один на всю проводку. Но Электрик говорит что от стиралки может выбивать при включении. Так это или нет?

Выбивать не должно. Но 1 УЗО на всю квартиру все-таки мало... Вот 2-3 УЗО уже хорошо, и можно под них спокойно все прятать

Andrey2014 написал : И говорит что надо ставить на 100мА. Но ведь он человека не защитит, для защиты человека надо 30мА?

Верно, для защты человека УЗО должно быть не более 30мА (т.е. 10мА или 30мА). 100мА и выше, это так называемые противопожарные УЗО - которые человеку от смерти увы не спасут, но в отдельных случаях могут спасти дом от пожара.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.12.2013 в 11:10:21

Solovey написал : Проснулся, пошел умылся, включил чайник, ну девушка встала умыться... Да даже если с чайником проточник совпадет - как раз 50А будет.

даже если будет 80 или 100А автомат сразу не отключиться

0
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

16.12.2013 в 14:17:00

Подскажите, где нужно делать розетки под встраиваемую технику: Непосредственно за местом их расположением? выше или ниже или сбоку от прибора? Холодильник- Варочная поверхность - Духовой шкаф - СВЧ - Посудомойка - Вытяжка - Подсветка кухонных шкафов - Дополнительные розетка - над столешницей 10 см примерно?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 14:30:16

Andrey2014 написал : Холодильник-

Я сделал сбоку. Чтобы при установленном холодильнике был доступ к его розетке.

Andrey2014 написал : Варочная поверхность -

Вывел провод из стены за ВП. Наверное оптимально примерно на 10-20см ниже уровня столешницы выводить. Розетка не нужна. Соединяем или на клеммнике ВП или ставим клеммную коробку КлК-5С

Andrey2014 написал : Духовой шкаф -

На уровне цоколя под духовкой

Andrey2014 написал : Посудомойка -

На уровне цоколя сбоку от ПМ

Andrey2014 написал : Вытяжка -

На одной квартире у меня сделана розетка за декоративным коробом вытяжки. На другой квартире вытяжка встроена в кухню - там розетку сделал над вытяжкой, выше уровня полок

Andrey2014 написал : Подсветка кухонных шкафов -

Я через выключатель вывел пару "управляемых" розеток над полками. Сборщики кухни просто туда воткнули светильники напрямую.

Andrey2014 написал : Дополнительные розетка - над столешницей 10 см примерно?

У меня примерно +18 см от столешницы до центра розетки (смотрите еще по раскладке плитки фартука)

0
Вложение
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

16.12.2013 в 15:40:30

если духовой шкаф будет начинаться от столешницы вверх, то провод розетки дотянется до цоколя?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 15:49:51

Andrey2014 написал : если духовой шкаф будет начинаться от столешницы вверх, то провод розетки дотянется до цоколя?

Я бы не рисковал. Не удивлюсь если конкретный экземпляр духовки будет с "коротким хвостом". У меня вообще "стандартная" духовка встраиваемая не влезла по высоте в "стандарную" нишу. Вернее влезла, но для этого пришлось выломать элемент шкафа...

Но делать розетку сразу за духовкой я бы точно не стал.

0
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

16.12.2013 в 16:00:02

Solovey, спасибо за ответы

Получается что лучше сделать выше или ниже самого агрегата, а в кухонной мебели вырезать отверстия там где розетки будут? шкафчикам не будут мешать закрываться? Дополнительный вопрос :) Вытяжки имеют кнопку включения выключения? для них не надо управляемую розетку делать с выключателем?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 16:06:29

Andrey2014 написал : Вытяжки имеют кнопку включения выключения? для них не надо управляемую розетку делать с выключателем?

Думаю все имеют такую кнопку. Ведь в вытяжках мощность регулируется. Как минимум 3 положения есть: откл/1скорость/2скорость

Andrey2014 написал : Получается что лучше сделать выше или ниже самого агрегата, а в кухонной мебели вырезать отверстия там где розетки будут? шкафчикам не будут мешать закрываться?

А вы поинтересуйтесь в кухнях. У конретного выбраного образца. Какая ширина столешницы и какая глубина шкафов.

А еще лучше - выберите духовку, и узнайте в магазине какая у нее "длина хвоста". Может спокойно до цоколя достанет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу