Здравствуйте .Собираю щит в своей квартире(новостройка).Прошу Вас посмотреть схему щитка. Особенно моменты отмеченные красным.Щит думаю АББ UK 530 (36 мод) . Нужно ли тёплые полы заводить на УЗО? Вот собственно объект критики:

а это в подъездном щите

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.12.2013 в 20:57:46

Вова13 написал : Нужно ли тёплые полы заводить на УЗО?

Да, обязательно

УЗО 40А/10мА не бывает УЗО 10А/30мА - не найти, да и не надо На духовку обычно ставят 16А 2,5мм, но всё зависит от духовки На кондей - всё верно

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 21:09:10

что-то многовато автоматов под первым УЗО или номинал до 63 увеличить или разбить на 2 группы , причем нет такого номинала (у брендов) 40А 10мА да и 10А 30мА. Бойлер 5.5кВт под 25А проходит. Духовой шкаф скорее всего под 16А встанет. АББ UK 5ХХ хлипковаты, отламывается дверка, может побрутальнее чего то посоветуют. А почему ввод 10 кв/мм если автомат 63 то 16 нужно

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.12.2013 в 21:16:42

В подъездном щите эту порнографию по возможности поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF. Застройщик поставил порнографию по качеству и по параметрам УЗО и автомат рассогласованы.

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

10.12.2013 в 22:01:17

На бойлер и духовку лучше кину 3Х4(пусть будет). Подскажите УЗО на 63А 10мА (неохота ставить 3-4 шт) и так в щит не вмещаюсь,придется наверно на 48 ставить. Что лучше установить на входе(в качестве рубильника)? Порекомендуйте щит(аналог АББ UK 530 (36\48 мод). рассматривал вначале такой: http://www.schneider2.ru/shop_show_102184.html потом решил АВВ. В щите (автомат застройщика) менять их на ДИФ,или заменить только УЗО,почему спрашиваю-УЗО сам поменяю,а если и автомат придется идти кланяться ,что бы ввод отключили. Всем спасибо за ответы. Вот переделал.

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 22:07:12

Вова13 написал : УЗО на 63А 10мА

Таких нет Pragma vs UK, Unibox vs Nedbox http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191730

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

10.12.2013 в 22:20:07

MINik Что ж ,со щитом головная боль будет,но это решаемо,а вот с УЗО на ванную......неужели придется ставить 4 шт(и какое при этом на бойлер)????

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 22:26:41

Вова13 написал : неужели придется ставить 4 шт

Зачем 4шт, — одно 63А/30мА. Либо заменяете 2-я узо: свет и розетки под 25А/10ма стиралку и бойлер под 40А/30мА либо меняете розетки со стиралкой и 5.5кВт бойлер прод 25А автомат встают, я уже писал

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 09:38:44

Вова13, На форуме была мысль, что кабель 2.5 квадрата с трудом засовывается в терморегулятор теплого пола.
Если нагрузка ТП позволяет, кидайте на ТП кабель 3*1,5 под защитой автомата 10А

А ваша схема мне совсем не нравится. УЗО много, но под каждым УЗО стоит однотипная нагрузка, т.е. выбивает одно УЗО - и теряете весь свет. Выбивает другое УЗО и теряете разом все розетки кухни... Я вот рекомендую пойти другим путем: поставить например 4 УЗО номиналом 63/30 и на них равномерно раскидать и перемешать всю нагрузку: например свет первой комнаты + розетки другой комнаты + еще что-то...

Но это на мой вкус... А чтобы холодильник как-то обезопасить - я его у себя повесил на УЗО, на котором нет розеток...

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

11.12.2013 в 10:39:42

На всех УЗО 63А висит нагрузка превышающая номинал УЗО. Особенно на втором :eek: 105А

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 10:57:13

Daemach написал : На всех УЗО 63А висит нагрузка превышающая номинал УЗО. Особенно на втором 105А

;)

Нормально, там вводной автомат на 63А :)

0