ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.12.2013 в 07:17:22

TiMg33 написал : У "красных/зелёных" ? Или в "природе" ? Не оно :

У "EKF" тоже есть...

У приличных не бывает, потому, как в правильно спроектированных системах не используется чувствительная дифзащита на такие рабочие токи

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.12.2013 в 09:27:23

Вова13 написал : на кухне 5 линий со своими АВ ,выключу проблемную линию и все.

Если будет замыкание между нулем и РЕ, то отключение автомата нифига не даст, вы все равно не сможете УЗО включить

Про кабель на ТП не услышали меня?

И вообще, почему весь кабель просто нг? Используйте ВВГнг-LS

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

12.12.2013 в 11:53:10

Solovey написал : Если будет замыкание между нулем и РЕ, то отключение автомата нифига не даст, вы все равно не сможете УЗО включить

Про кабель на ТП не услышали меня?

И вообще, почему весь кабель просто нг?
Используйте ВВГнг-LS

Согласитесь,если кабель умер,его так и так отключать. Использую ВВГнг-LS.:) Про кабель на ТП -услышал,просто пока нет самих регуляторов,когда возьму их в руки тогда определюсь с кабелем.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.12.2013 в 11:59:48

Вова13 написал : Про кабель на ТП -услышал,

Ставил 3 типа. во всех клеммник может принять 2,5 мм2 но он напаян на печатную плату и фишка не в том как воткнуть туда проводник, а как потом согнуть 3х2.5 в тесной распред коробке так чтоб не поломать клеммник и все же запихнуть довольно габаритный реглер со всей бородой на место. Если кабель еще не проложен ИМХО вдите 1.5мм2

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

12.12.2013 в 12:34:55

Насяльника написал : Ставил 3 типа. во всех клеммник может принять 2,5 мм2 но он напаян на печатную плату и фишка не в том как воткнуть туда проводник, а как потом согнуть 3х2.5 в тесной распред коробке так чтоб не поломать клеммник и все же запихнуть довольно габаритный реглер со всей бородой на место. Если кабель еще не проложен ИМХО вдите 1.5мм2

Две комнаты 17и 14 м.кв. по 150 ватт на метр получается 2,5 и 2,1 кВт.(ИК пол)
КУХНЯ 6 м И ПРИХОЖАЯ 9 м- по 150 ватт на м =0,9 и 1,3 кВт (нагр.кабель )
Хватит ли на ИК пол (под ламинат) 2,5 кВт сечения 1,5 мм или может уменьшить мощность ватт до 100??????

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.12.2013 в 14:04:10

Вова13 написал : Хватит ли на ИК пол (под ламинат) 2,5 кВт сечения 1,5 мм или может уменьшить мощность ватт до 100??????

Эту задачку решают с другой стороны. Зачем теплый пол в квартире?

  1. первый этаж в многоэтажке и подвал холодный. тогда пол по всей площади оправдан да и то 100Вт м2
  2. коттедж с отоплением электр. теплыми полами - не айс но тогда до 150Вт м2
  3. квартира на средних этажах многоэтажки - подогрев пола в 100вт м2 только в зонах кафельного пола и мокрых ног на нем, как правило ванная и иногда кухня. В остальных комнатах внесет дискомфорт в атмосферу да и в кошелек. Вообще обогрев электричеством да еще и в таких объемах очень не дешев.

по сечению на 2,5 кВт 1,5 мм2 честного кабеля вполне хватит. Особенно при прокладке его в штробе.

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

13.12.2013 в 17:59:16

Отказался от теплых полов в комнатах,надеюсь что последнее редактирование.

Щиток решил взять такой: http://www.electro-mpo.ru/card3831.html#.UqsgY9JdUzc

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.12.2013 в 18:49:33

Вова13, Этажный щиток это всё??? Или счетчик тоже на этаже??? Если в стояке есть РЕ то ВАД2 подсоединенный к нему даст дополнительную защиту от появления напряжения свыше 45 вольт на РЕ. А вот вводной АВ до счетчика конечно лучше поставить брендовый или заменить на ВН. Ну а квартирный щиток лучше начинать с одного или двух ВН, это уже по размаху.

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

13.12.2013 в 19:26:13

DED@ПВО написал : Вова13, Этажный щиток это всё??? Или счетчик тоже на этаже??? Если в стояке есть РЕ то ВАД2 подсоединенный к нему даст дополнительную защиту от появления напряжения свыше 45 вольт на РЕ. А вот вводной АВ до счетчика конечно лучше поставить брендовый или заменить на ВН. Ну а квартирный щиток лучше начинать с одного или двух ВН, это уже по размаху.

10 мм.кв это кабель от этажного щитка(его нет в перечне) ,С50 это вводной автомат квартирного щитка.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.12.2013 в 20:01:37

Вова13 написал : 10 мм.кв это кабель от этажного щитка(его нет в перечне) ,С50 это вводной автомат квартирного щитка.

Я про фото подъездного щита! Где счетчик стоит?

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

13.12.2013 в 21:12:59

DED@ПВО написал : Я про фото подъездного щита! Где счетчик стоит?

Счетчик будет в подъезде,фото делал до того как его поставили

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу