Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

11.12.2013 в 11:09:49

Так вроде, суммарная нагрузка после УЗО не должна превышать его номинал. Или я не прав? Поправте меня:swoon . Помню Cs-Сs ссылочку кидал, но я ее не найду сейчас)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 11:15:23

Daemach написал : Или я не прав? Поправте меня . Помню Cs-Сs ссылочку кидал, но я ее не найду сейчас)

Давайте так скажем: рабочий ток через УЗО должен быть не больше номинала УЗО. А как мы это можем обеспечить? Логичными представляются 2 варианта:

  • номинал автомата перед УЗО должен быть не более номинала УЗО
  • сумма номиналов автоматов после УЗО должна быть не более номинала УЗО
0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

11.12.2013 в 11:31:37

Логично) Лично мое мнение, для максимальной защиты дорогостоящего УЗО безопаснее второй вариант.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 11:41:38

Daemach написал : Лично мое мнение, для максимальной защиты дорогостоящего УЗО безопаснее второй вариант.

Ваше мнение ошибочно.

Первый вариант логичнее, надежнее, и именно он предусмотрен ПУЭ.

Второй вариант (про сумму автоматов) он родился на форуме. Я считаю что он имеет право на жизнь, но на форуме есть и особо упертые товарищи которые категорически против второго варианта. Они дословно читают ПУЭ, а там только 1-ый вариант есть...

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

11.12.2013 в 11:48:34

Ясно:o

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.12.2013 в 15:13:05

web-rr написал : В подъездном щите эту порнографию по возможности поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF. Застройщик поставил порнографию по качеству и по параметрам УЗО и автомат рассогласованы.

Ни разу- Энергомера это ДИФ. Соответственно у ТС ввод на 50А и 10мм2 - все норм.

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

11.12.2013 в 18:52:37

Daemach написал : На всех УЗО 63А висит нагрузка превышающая номинал УЗО. Особенно на втором :eek: 105А

105 Это же не нагрузка ,а сумма номиналов автоматов,что бы нагрузить узо такой нагрузкой,я в каждую из розеток (одновременно)должен включить по 3 кВт.

Solovey написал : А чтобы холодильник как-то обезопасить - я его у себя повесил на УЗО, на котором нет розеток...

у меня так и есть-одно УЗО на холодильник.

Solovey написал : т.е. выбивает одно УЗО - и теряете весь свет

не весь свет,в помещении где стоит щиток(прихожая) свет будет

Solovey написал : Выбивает другое УЗО и теряете разом все розетки кухни...

на кухне 5 линий со своими АВ ,выключу проблемную линию и все.

Вот смущает УЗО на бойлер(проточный нагреватель с заземлением)не много ли мА,а с другой стороны ,как выглядит электрическая цепь с участием человека если ванна акриловая,канализация пластиковая трубы водопровода тоже пластик???:o

А что посоветуете на вводе ???? вот переделал :

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.12.2013 в 19:27:57

Вова13 написал : выключу проблемную линию и все.

для полного отключения проблемной линии надо либо 1P+N автоматы использовать, либо еще нулевой провод с шинки сбрасывать.

Вова13 написал : А что посоветуете на вводе ????

так вам же уже советовали:

Насяльника написал : поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF

Ну или если номинал на номинал, то дифавтомат С63 / 100 мА , но тогда ввод кабелем на 16 кв.мм делать необходимо.

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

11.12.2013 в 19:38:29

MINik написал : Сообщение от Вова13
А что посоветуете на вводе ???? так вам же уже советовали: Сообщение от Насяльника
поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF

В подъездном щите эту порнографию по возможности поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF. Я наверно не правильно выразился: на вводе квартирного щитка(в качестве рубильника)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.12.2013 в 19:51:40

Вова13 написал : в качестве рубильника

любой брендовый ВН или АВ на тот же номинал.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

12.12.2013 в 04:08:53

ksiman написал : УЗО 40А/10мА не бывает ...

У "красных/зелёных" ? Или в "природе" ? Не оно :

У "EKF" тоже есть...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.