Так вроде, суммарная нагрузка после УЗО не должна превышать его номинал. Или я не прав? Поправте меня:swoon . Помню Cs-Сs ссылочку кидал, но я ее не найду сейчас)
11.12.2013 в 11:09:49
Так вроде, суммарная нагрузка после УЗО не должна превышать его номинал. Или я не прав? Поправте меня:swoon . Помню Cs-Сs ссылочку кидал, но я ее не найду сейчас)
11.12.2013 в 11:15:23
Daemach написал : Или я не прав? Поправте меня . Помню Cs-Сs ссылочку кидал, но я ее не найду сейчас)
Давайте так скажем: рабочий ток через УЗО должен быть не больше номинала УЗО. А как мы это можем обеспечить? Логичными представляются 2 варианта:
11.12.2013 в 11:31:37
Логично) Лично мое мнение, для максимальной защиты дорогостоящего УЗО безопаснее второй вариант.
11.12.2013 в 11:41:38
Daemach написал : Лично мое мнение, для максимальной защиты дорогостоящего УЗО безопаснее второй вариант.
Ваше мнение ошибочно.
Первый вариант логичнее, надежнее, и именно он предусмотрен ПУЭ.
Второй вариант (про сумму автоматов) он родился на форуме. Я считаю что он имеет право на жизнь, но на форуме есть и особо упертые товарищи которые категорически против второго варианта. Они дословно читают ПУЭ, а там только 1-ый вариант есть...
11.12.2013 в 11:48:34
Ясно:o
11.12.2013 в 15:13:05
web-rr написал : В подъездном щите эту порнографию по возможности поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF. Застройщик поставил порнографию по качеству и по параметрам УЗО и автомат рассогласованы.
Ни разу- Энергомера это ДИФ. Соответственно у ТС ввод на 50А и 10мм2 - все норм.
11.12.2013 в 18:52:37
Daemach написал : На всех УЗО 63А висит нагрузка превышающая номинал УЗО. Особенно на втором :eek: 105А
105 Это же не нагрузка ,а сумма номиналов автоматов,что бы нагрузить узо такой нагрузкой,я в каждую из розеток (одновременно)должен включить по 3 кВт.
Solovey написал : А чтобы холодильник как-то обезопасить - я его у себя повесил на УЗО, на котором нет розеток...
у меня так и есть-одно УЗО на холодильник.
Solovey написал : т.е. выбивает одно УЗО - и теряете весь свет
не весь свет,в помещении где стоит щиток(прихожая) свет будет
Solovey написал : Выбивает другое УЗО и теряете разом все розетки кухни...
на кухне 5 линий со своими АВ ,выключу проблемную линию и все.
Вот смущает УЗО на бойлер(проточный нагреватель с заземлением)не много ли мА,а с другой стороны ,как выглядит электрическая цепь с участием человека если ванна акриловая,канализация пластиковая трубы водопровода тоже пластик???:o
А что посоветуете на вводе ???? вот переделал :
11.12.2013 в 19:27:57
Вова13 написал : выключу проблемную линию и все.
для полного отключения проблемной линии надо либо 1P+N автоматы использовать, либо еще нулевой провод с шинки сбрасывать.
Вова13 написал : А что посоветуете на вводе ????
так вам же уже советовали:
Насяльника написал : поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF
Ну или если номинал на номинал, то дифавтомат С63 / 100 мА , но тогда ввод кабелем на 16 кв.мм делать необходимо.
11.12.2013 в 19:38:29
MINik написал : Сообщение от Вова13
А что посоветуете на вводе ???? так вам же уже советовали: Сообщение от Насяльника
поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF
В подъездном щите эту порнографию по возможности поменять на дифавтомат С50 / 100 мА либо от бренда, либо EKF. Я наверно не правильно выразился: на вводе квартирного щитка(в качестве рубильника)
11.12.2013 в 19:51:40
Вова13 написал : в качестве рубильника
любой брендовый ВН или АВ на тот же номинал.
12.12.2013 в 04:08:53
ksiman написал : УЗО 40А/10мА не бывает ...
У "красных/зелёных" ? Или в "природе" ? Не оно :
У "EKF" тоже есть...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу