TiMg33 написал : У "красных/зелёных" ? Или в "природе" ? Не оно :
У "EKF" тоже есть...
У приличных не бывает, потому, как в правильно спроектированных системах не используется чувствительная дифзащита на такие рабочие токи
12.12.2013 в 07:17:22
TiMg33 написал : У "красных/зелёных" ? Или в "природе" ? Не оно :
У "EKF" тоже есть...
У приличных не бывает, потому, как в правильно спроектированных системах не используется чувствительная дифзащита на такие рабочие токи
12.12.2013 в 09:27:23
Вова13 написал : на кухне 5 линий со своими АВ ,выключу проблемную линию и все.
Если будет замыкание между нулем и РЕ, то отключение автомата нифига не даст, вы все равно не сможете УЗО включить
Про кабель на ТП не услышали меня?
И вообще, почему весь кабель просто нг? Используйте ВВГнг-LS
12.12.2013 в 11:53:10
Solovey написал : Если будет замыкание между нулем и РЕ, то отключение автомата нифига не даст, вы все равно не сможете УЗО включить
Про кабель на ТП не услышали меня?
И вообще, почему весь кабель просто нг?
Используйте ВВГнг-LS
Согласитесь,если кабель умер,его так и так отключать. Использую ВВГнг-LS.:) Про кабель на ТП -услышал,просто пока нет самих регуляторов,когда возьму их в руки тогда определюсь с кабелем.
12.12.2013 в 11:59:48
Вова13 написал : Про кабель на ТП -услышал,
Ставил 3 типа. во всех клеммник может принять 2,5 мм2 но он напаян на печатную плату и фишка не в том как воткнуть туда проводник, а как потом согнуть 3х2.5 в тесной распред коробке так чтоб не поломать клеммник и все же запихнуть довольно габаритный реглер со всей бородой на место. Если кабель еще не проложен ИМХО вдите 1.5мм2
12.12.2013 в 12:34:55
Насяльника написал : Ставил 3 типа. во всех клеммник может принять 2,5 мм2 но он напаян на печатную плату и фишка не в том как воткнуть туда проводник, а как потом согнуть 3х2.5 в тесной распред коробке так чтоб не поломать клеммник и все же запихнуть довольно габаритный реглер со всей бородой на место. Если кабель еще не проложен ИМХО вдите 1.5мм2
Две комнаты 17и 14 м.кв. по 150 ватт на метр получается 2,5 и 2,1 кВт.(ИК пол)
КУХНЯ 6 м И ПРИХОЖАЯ 9 м- по 150 ватт на м =0,9 и 1,3 кВт (нагр.кабель )
Хватит ли на ИК пол (под ламинат) 2,5 кВт сечения 1,5 мм или может уменьшить мощность ватт до 100??????
12.12.2013 в 14:04:10
Вова13 написал : Хватит ли на ИК пол (под ламинат) 2,5 кВт сечения 1,5 мм или может уменьшить мощность ватт до 100??????
Эту задачку решают с другой стороны. Зачем теплый пол в квартире?
по сечению на 2,5 кВт 1,5 мм2 честного кабеля вполне хватит. Особенно при прокладке его в штробе.
13.12.2013 в 17:59:16
Отказался от теплых полов в комнатах,надеюсь что последнее редактирование.
Щиток решил взять такой:
13.12.2013 в 18:49:33
Вова13, Этажный щиток это всё??? Или счетчик тоже на этаже??? Если в стояке есть РЕ то ВАД2 подсоединенный к нему даст дополнительную защиту от появления напряжения свыше 45 вольт на РЕ. А вот вводной АВ до счетчика конечно лучше поставить брендовый или заменить на ВН. Ну а квартирный щиток лучше начинать с одного или двух ВН, это уже по размаху.
13.12.2013 в 19:26:13
DED@ПВО написал : Вова13, Этажный щиток это всё??? Или счетчик тоже на этаже??? Если в стояке есть РЕ то ВАД2 подсоединенный к нему даст дополнительную защиту от появления напряжения свыше 45 вольт на РЕ. А вот вводной АВ до счетчика конечно лучше поставить брендовый или заменить на ВН. Ну а квартирный щиток лучше начинать с одного или двух ВН, это уже по размаху.
10 мм.кв это кабель от этажного щитка(его нет в перечне) ,С50 это вводной автомат квартирного щитка.
13.12.2013 в 20:01:37
Вова13 написал : 10 мм.кв это кабель от этажного щитка(его нет в перечне) ,С50 это вводной автомат квартирного щитка.
Я про фото подъездного щита! Где счетчик стоит?
13.12.2013 в 21:12:59
DED@ПВО написал : Я про фото подъездного щита! Где счетчик стоит?
Счетчик будет в подъезде,фото делал до того как его поставили