Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

17.12.2013 в 18:59:44

HAGER написал : Подключение снизу вильчатой шиной - до 63А, ввод кабеля сверху через самозажимные клеммы - до 16А.

А в чём глубокий маркетинговый смысл этих зажимов? По идее производитель не придумывает что-то, не имея чего-то в виду. Может, облегчение жизни электрику, подключающему к автоматам кабели от нагрузки? Ведь монтажнику при сборке щита эти клеммы по-барабану, так как он нагрузку не подключает. Он крутит винты для установки гребёнки. А электрик на объекте благодаря пружинным зажимам сокращает трудоёмкость подключения внешних кабелей. Тогда это надо рекламировать среди электриков, работающих на объектах. Но наших электриков этим наверное не заманишь. У нас экономика джамшутовая, не такая, как в Германии.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

18.12.2013 в 05:48:10

HAGER написал : Использовали ли вы при сборке щитов модульные аппараты (автоматы, УЗО, АВДТ) с самозажимными клеммами?

Нет и не буду!

Как и не соответствующие нормам, про что предупреждал, давал ссылки в теме сечение заземляющих отводов в розеточном блоке, опасные самозажимные, безвинтовые, плоско пружинные шины HAGER!

HAGER написал : Перспективная ли эта серия автоматов, УЗО и диф. автоматов для российского рынка?

Да, безграмотных, которые не разбираются в электротехнике, которым можно вешать лапшу на уши о иновационных технологиях, которые ускоряют процес монтажа при этом обеспечивают "надежное" контактное соединение, много, и не только в России.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 08:28:27

Abrikos написал : А что мешает лепить рядом на одной рейке модные автоматы с традиционными и соединять их одной шиной?

если так рассуждать, то мне ничего не мешает и аппараты другого производителя рядом на DIN-рейку налепить... только нах мне это надо - в один клеммник так запихивай, а в другой - винтом зажимай, в следующий опять так запихивай... Где удобство и унификация?

Вот, если хотя бы до 32 А такие зажимы выдерживали и присутствовала полная линейка аксессуаров для безвинтового монтажа - клеммники, готовые гибкие перемычки и т.п. чтоб прям без специнструмента голыми руками щиток собирать:

  • защёлкнул аппараты на DIN-рейках
  • без применения инструмента наломал гребёнок и воткнул их в автоматы
  • из кучки набрал нужное количество готовых соединительных гибких проводников и воткнул в аппараты
  • промаркировал
  • Profit!

А тут чеши репу - пройдёт ли по току и всё равно необходимо использование всего спектра инструмента как и раньше для сборки щита... В чём фишка?

Не, в *опу!

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

18.12.2013 в 09:42:28

Посититель написал : не соответствующие нормам

Уважаемый Посититель, если не секрет, каким конкретно нормам не соответствуют самозажимные клеммы? Читали другие ветки форумов, вы периодически ссылаетесь на эти нормы.

У нас нейтральное отношение к автоматам с самозажимными клеммами, проекты с использованием таких автоматов иногда проходят, хотя в основном идут традиционные автоматы. По стоимости автоматы с самозажимными клеммами дороже обычных, их преимущества - скорость монтажа и отсутствие необходимости делать протяжку винтовых соединений в процессе длительной эксплуатации. Сейчас даже по розеткам с винтовыми и самозажимными соединениями на этом же форуме нет единого мнения, но у нас нет данных, что они опасные/не соответствующие нормам и т.д.

Поясняющая видюшка про автоматы QuickConnect HAGER

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2013 в 10:23:48

HAGER, И все таки если вернуться к вопросу о цене. Сколько они стоят там где сейчас продаются? Из видео я понял что они позволяют подключать 2 провода, это так

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2013 в 10:55:57

HAGER, видео не смотрел, ибо сижу с работы... А эти автоматы допускают подключение гибких многопроволочных жил без применения наконечников? (просто знаю что некоторые плоскопружинные клеммы допускают такое подключение)

Для квартирных щитков мой вопрос конечно не актуален, ибо внешние кабели всегда моножилы, а вот для щитков с автоматикой, где после автоматов идет внутренняя разводка гибким кабелем это может оказаться актуальным.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

18.12.2013 в 11:21:32

Solovey написал : подключение гибких многопроволочных жил

да, можно использовать многопроволочные жилы с сечением до 4мм2 без гильзы

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.12.2013 в 11:30:19

HAGER написал : Поясняющая видюшка про автоматы QuickConnect HAGER

Видео явно 18+. Там очень страшная рука, похожая на руку мёртвого человека. :) А вообще автоматы классные, но для Германии. Наш рынок инертный (проектировщики привыкли к своим каталогам и перезагружать мозг им не хочется; снабженцы привыкли к своим поставщикам и откатам от них). Поэтому наладить массовый сбыт таких автоматов - это надо извернуться и постараться. Если бы я был Хагером в РФ, то наверное не занимался бы рекламой этой экзотики, а создал своё сборочное производство и продавал бы щиты с этими автоматами, а не сами автоматы. Так проще. Ну, это как собачатину в РФ продавать: легче продать салат с непривычным для нас мясом, чем это же мясо в чистом виде и под своим названием.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

18.12.2013 в 11:42:06

Ну вот, стало интересно, что там за рука мертвого человека, пришлось посмотреть :) Что любопытно - штатно 2 провода в одну клемму.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

18.12.2013 в 11:44:38

Rumato написал : И все таки если вернуться к вопросу о цене.

Если сравнивать цены по тарифу на 6кА: MC116A, 6кА - 4,05 Евро -> розничная цена ок. 141,48 руб. - наша самая ходовая серия

MCN116 - 5,85 Евро -> розничная цена ок. 212,61 руб.

MCS116 (QuickConnect) - 9,35 Евро -> розничная цена ок. 339,81 руб.

На складе поддерживаем небольшое количество серии MCS, номиналы от 6 до 63А, поставляем через всех официальных партнеров.

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.12.2013 в 11:54:23

HAGER написал : На складе поддерживаем небольшое количество серии MCS, номиналы от 6 до 63А, поставляем через всех официальных партнеров.

Странные Вы люди. Подсоединение провода только до 16А, а автоматы держите до 63А. При этом 1-2-3-4А не держите...

А на кой они такие нужны? На номинал 40-50-63А если провод в них можно засунуть только до 16А?