17.12.2013 в 21:28:53
Появилось мокрое пятно на внутриквартирной стене, стена смежна с вентиляционной шахтой. Этаж 9 сверху только техническое помещение. Там все чисто и сухо. Дом новый
17.12.2013 в 21:33:42
Дом кирпичный или панельный?
17.12.2013 в 21:35:39
Кирпичный
18.12.2013 в 18:13:17
Пятно заметно холоднее чем остальная стена?
18.12.2013 в 19:20:17
Ну не значительно холоднее но холоднее
18.12.2013 в 20:05:17
Владимир Бал написал : Появилось мокрое пятно на внутриквартирной стене, стена смежна с вентиляционной шахтой. Этаж 9 сверху только техническое помещение. Там все чисто и сухо. Дом новый
Это очень труднорешаемый косяк устройства вентканалов. Холодный уличный воздух просто задувает в квартиру. Соответственно при разнице температур появляется точка росы на стене. У меня была такая проблема на одном объекте, и проблему не смогли решить .Что там дальше делали с ручьями воды на плитке -не знаю- своё закончил и отвалил. Дом был 5 этаж 4 - на лестничной площадке такая же байда- где проходил вентканал всё в конденсате . Строительная компания аргументировала всё очень просто - открыли окно пластиковое и обратная тяга пропала . Значит всё хорошо и претензия не принимается. Общую причину вижу в отсутствии магистрального вентканала куда бы заходили вытяжки с квартир. как вариант можно врезать стеновые приточные клапаны или на чердаке найти свою шахту и мудрить что-нибудь там.
18.12.2013 в 20:29:18
Хоть и не обрадовали но спасибо. Они сейчас решили проблему тем что забили вентиляционную шахту и пятно стало пропадать.
18.12.2013 в 20:32:03
И основное что проблема не в моей шахте. Как они объяснили что кто то сделал незаконную перепланировки и теперь воздух забирается не с улицы а с квартиры... Но толком тоже ничего не говорят сейчас разбираются
18.12.2013 в 20:49:46
MSTR правильно написал, холодный воздух дует в вентканал, обратная тяга. У меня такая же фигня, когда на улице за -20 стенка на кухне начинает мокреть. В стене проходят вентканалы, там где мокнет стена сильно холоднее. Правда только в морозы, предпоследний этаж, тех.этажа нет, тяга не фонтан. У нас в плане вентиляции дом проблемный, застройщики с ТСЖшниками третий год бодаются. Планировал этим летом заняться устранением, но в силу обстоятельств не срослось. Думал вскрыть стену на проблемном месте, выбить в кирпиче нишу сантиметров 5 глубиной и вставить туда кусок ЭППС. А сверху штукатурка по сетке, как "мокрые" фасады делают.
18.12.2013 в 21:13:18
kopey71, а грибок не идет у тебя?
18.12.2013 в 21:22:55
У меня вся стена под шпаклёвкой прямо пропитана медным купоросом, пока ттт.
19.12.2013 в 12:47:35
kopey71, в итоге то какой путь решения этой проблемы?
19.12.2013 в 13:26:20
Правильный - решение проблемы вентиляции, устранение обратной тяги. Если дом новый, трясите застройщика, его косяк. Всё остальное уже из разряда "очумелые ручки".
19.12.2013 в 19:36:53
kopey71, самое смешное что они не в курсе из за чего это обратная тяга по их версии из за неправильной перепланировки квартир жильцами
19.12.2013 в 20:03:06
Вообще это нередкое явление на последних-предпоследних этажах.