22.12.2013 в 05:41:17

#4241135

У УЗМ есть еще такая функция как задержка временная...

У АД-12М и т.п. вообще нет функции АПВ. Включать придется вручную. Однако, есть те, кто иной защиты не признает. Почитать можно здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454 Я - за УЗМ и т.п.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2013 в 10:00:00

#4243334

illnick написал : Вот что пока получается:

На холодильник двухполюсный автомат не нужен, достаточно однополюсного.

illnick написал : И соответственно как подключать автоматы после УЗО? Тоже через клеммы типа Wago 222?

Нееет!!!! Соседние автоматы соединяются шинкой "гребенкой", от УЗО на автоматы идет 1 жила. Все нули собираются на отдельних шинках. Длину нулевых шинок выбираете исходя из количества присоединений.

Посмотрите фото готовых щитков на форуме, есть целая тема, сразу все понятно станет как монтаж выполнять... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577

Аватар пользователя
illnick

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

26.12.2013 в 18:50:29

#4250044

На работе завал.. Времени совсем нет.

Сделал вот такую схему щитка:

Вопросы у меня остались следующие:

  1. Есть ли смысл поставить вместо вводного автомата рубильник?
  2. Я же могу сделать гребенку размером на 3 однополюсных автомата или в этом нет смысла?
  3. Есть ли смысл ставить такое количество УЗМ? Может 1,2,3 и 4 сократить до трех?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.12.2013 в 19:11:42

#4250078

Есть ли смысл поставить вместо вводного автомата рубильник?

Вместо вводного в этажном щитке - нет. Вместо того, что на входе в квартирный - да.

Я же могу сделать гребенку размером на 3 однополюсных автомата или в этом нет смысла?

Можете. Вытаскиваете медную шинку, нарезаете ее как Вам надо, а потом закрываете общим изолятором.

  1. Есть ли смысл ставить такое количество УЗМ?

УЗО? Да чем больше - тем лучше, вопрос только в объеме щитка и финансах.

Аватар пользователя
illnick

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

26.12.2013 в 21:21:09

#4250288

Johnny27 написал : Есть ли смысл поставить вместо вводного автомата рубильник? Вместо вводного в этажном щитке - нет. Вместо того, что на входе в квартирный - да.

Почему? В чем выигрыш у рубильника по сравнению с автоматом?

Аватар пользователя
illnick

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

26.12.2013 в 21:27:19

#4250303

Johnny27 написал :

  1. Есть ли смысл ставить такое количество УЗМ? УЗО? Да чем больше - тем лучше, вопрос только в объеме щитка и финансах.

В финансах естественно дифицит! )))

Большее кол-во УЗО обуславливается только тем, что при утечке тока в одном месте больше мест останется рабочими?

Аватар пользователя
DeadSkinMask

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Харьков

Сообщений: 16

27.12.2013 в 00:25:26

#4250743

С какой целью стоит Автомат (в некоторых Ваших предыдущих изображениях как "Рубильник") 2П 50А зависимость В? По-моему он там вообще лишний.

Аватар пользователя
illnick

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

27.12.2013 в 00:30:07

#4250760

DeadSkinMask написал : С какой целью стоит Автомат (в некоторых Ваших предыдущих изображениях как "Рубильник") 2П 50А зависимость В? По-моему он там вообще лишний.

С его помощью я смогу отключить все, кроме холодильника (на время отъезда). Я же писал в начале темы.

Аватар пользователя
DeadSkinMask

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Харьков

Сообщений: 16

27.12.2013 в 01:00:17

#4250845

illnick написал : С его помощью я смогу отключить все, кроме холодильника (на время отъезда). Я же писал в начале темы.

А в чём сложность отключить все ненужные автоматы? Как-бы технико-экономическое обоснование. ;)

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

27.12.2013 в 03:13:16

#4251010

Почему? В чем выигрыш у рубильника по сравнению с автоматом?

Отсутствуют ненужные функции автоматического отключения :) Короче, это как под брюки одевать еще одни брюки только потому, что они дешевле кальсон)) Можно купить китайский выелючатель нагрузки ВН-32 (IEK, DEKraft) - занимает 2 модуля и стоит около 100р. Для дома хватит.

Большее кол-во УЗО обуславливается только тем, что при утечке тока в одном месте больше мест останется рабочими?

Да.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.12.2013 в 09:19:47

#4251146

illnick написал : Сделал вот такую схему щитка:

illnick, а что это за схема? Предыдущий вид схемы был более читабельным.

Если это монтажная схема, то 14-15 модулей в ряд...??? Щиток будет шириной 18 модулей? Обычно щитки берут на 12 модулей в ширину...

Аватар пользователя
illnick

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

27.12.2013 в 16:33:10

#4251651

Solovey написал : Если это монтажная схема, то 14-15 модулей в ряд...??? Щиток будет шириной 18 модулей? Обычно щитки берут на 12 модулей в ширину...

Ок! Подумаю как переделать.

Аватар пользователя
illnick

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

27.12.2013 в 16:34:08

#4251656

Solovey написал : Предыдущий вид схемы был более читабельным.

Смысл в том, что бы расположить блоки так же как будет в щитке.

Аватар пользователя
illnick

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

27.12.2013 в 16:38:46

#4251661

Еще один вопрос: Делать ли систему уравнивания потенциалов? То есть заводить на шину заземления провода от всех металлических корпусов, труб и пр.