Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

21.12.2013 в 12:33:35

psnsergey написал : Режим работы изменить очень модно. Это последний писк.

Опечатался, где исправить не нашел.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.12.2013 в 20:47:06

michigan, у Вас одна проблема - разная длина контуров, разное гидравлическое сопротивление и их никак не настроишь. Хуже, что теплоотдача через контуры разная и теплоноситель в одном не успевает прогреться, а в другом уже возвращается горячим и автоматика отключает котел. Насос продолжает работать после того, как горелка погасла, в итоге температура уравновешивается и все начинается понову. Это так, грубое объяснение на пальцах. У вас коллектора исключительно запорные, без возможности их регулирования. На радиаторах и полотенчике тоже вентилей нет. Мой совет - замените один коллектор на запорно-регулирующий и им немного "попридушивайте" все контура. з.Ы. - камрады, не жгите напалмом. у человека реальная проблема, помноженная на его незнание и кривой монтаж. З.З.Ы. - еще одна иллюстрация, что коллекторно-лучевая система очень даже хорошо ушатывается.

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

21.12.2013 в 23:04:00

AlexMax, спасибо! Коллектор буду менять. Но мне кажется что 5 и даже 10 секунд работы котла это как то мало. За это время он должен по расчетам нагреть всего 3,19л воды на 5 градусов на максимальной мощности.
Объём 1 контура 4,34л, второго 6л, третьего 4,85л. Контур ПС не считал, но ради чистоты эксперимента отключил его и ничего не изменилось. То есть если оставить только второй контур котел должен работать секунд 20. Поправьте меня если я ошибаюсь.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.12.2013 в 23:22:25

ТС, есть самый зверский вариант - заменить радиаторы на чугун :)

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

23.12.2013 в 12:46:45

мвс написал : И к тому же плата дает следующий порядок работы.-первые 20минут работает на 50-55%. Если не набирает температуру установки включает 60-65% и т.д.

Котел у меня включается на максимальной мощности и по прошествию 10 секунд отключается не успев даже снизить мощность. При этом стрелка термометра на котле резко поднимается на 5 градусов(после отключения горелки она достаточно быстро опускается обратно). Если он работает чуть дольше, то снижает мощность и уже молотит около минуты.

По наблюдав еще и проведя эксперименты с отключением контуров пришел к следующему выводу. Насос котла не может продавить систему (либо она засорена либо диаметр труб маленький) и вода внутри котла быстро нагревается не успевая попасть к радиаторам и котел отрубается. Меня интересует два вопроса, на которые без Вашей помощи, Знатоки, я не отвечу. В системе большое гидравлическое сопротивление из-за маленького диаметра труб, то есть ошибки в проекте, и поэтому вода идет через байпас котла? Или это косяки в монтаже, грязь в трубах и пр.?

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

23.12.2013 в 14:07:47

И еще вопрос. Корпус насоса должен быть сильно горячее, чем подающий трубопроводе котла?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.12.2013 в 20:31:48

michigan написал : Корпус насоса

Охлаждается этой водой.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.12.2013 в 22:54:35

Охлаждается этой водой.

да

орпус насоса должен быть сильно горячее

до + 30градС к температуре теплоносителя.

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

23.12.2013 в 22:59:26

AlexMax написал : да

до + 30градС к температуре теплоносителя.

Ясно. Спасибо!

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

24.12.2013 в 01:05:28

Насос котла не может продавить систему (либо она засорена либо диаметр труб маленький) и вода внутри котла быстро нагревается не успевая попасть к радиаторам и котел отрубается.

Попробуйте выбрать,сеточку с фильтра и так попробуйте (заодно промоете), дайте системе остыть,потом запустите котел, пробуйте вводы на радиаторах верхний ввод должен быть горячее.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу