Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 20:46:59

У меня тоже не планировалась, вернулся из деревни, а стояк новый и счетчик трехтарифный.

  1. 63А-100мА
  2. 63А-30мА
0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

10.03.2014 в 20:48:25

Rumato, спасибо!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.03.2014 в 13:56:28

Rumato написал : Да плюньте на него, пусть стоит.

Щазз!

На фотке я не вижу что это УЗО селективное, тем более оно на 30мА. При каждом чихе должно выбивать вводное УЗО - отстой.

zurter написал : а что-же с ним делать - заменить на новое (32/30)?

УЗО на этаже заменить на селективное, что-то типа 63/0.1 или 63/0.3 - обязательно селективное. А в квартире уже пара УЗО 63/0.03 или меньшего номинала - зависит от конкретной схемы

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

12.03.2014 в 09:57:57

Solovey написал : УЗО на этаже заменить на селективное, что-то типа 63/0.1 или 63/0.3 - обязательно селективное.

Это такого типа? http://www.220city.ru/product/537 или http://www.220city.ru/product/16113

Можете дать ссылку на более бюджетные решения?

Схема квартирного щитка:

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 10:18:32

zurter написал : Схема квартирного щитка:

на плиту автомат 32А

zurter написал : Можете дать ссылку на более бюджетные решения?

не могу - сам тут на форуме спрашивал месяц назад... У Энергомеры должны быть дешевле - только где из в Москве в розницу брать я не знаю. В ЭТМе под заказ если только...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.03.2014 в 12:06:53

zurter написал : Это такого типа?

Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 12:11:02

DED@ПВО написал : Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...

чего нет-то? на ссылках нормальные брендовые селективные УЗО - это лучший вариант для ввода (совместно с соответствующим автоматом). другое дело что цена у них заоблачная...

а при наличии в квартире дифзащиты 30мА на все ставить УЗО дороже 5 косарей на ввод - которое только 10м вводного кабеля будет защищать...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.03.2014 в 12:16:19

Solovey написал : чего нет-то?

Вот именно, что совместно с АВ, и цена плюс не по феншую ...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 12:38:49

DED@ПВО написал : Вот именно, что совместно с АВ, и цена плюс не по феншую ...

Цена ценой, а с надежностью как, есть инфа? Так что попрошу категоричные "Нет" пока отставить.

Кроме того с заказом любой позиции из каталога авв в Москве вопросов нет - а вот где реально эту Энергомеру взять.... Задача еще та...

Так что делая для себя... На противопожарное вводное УЗО я бы забил как на класс, а всю квартиру по кругу под 30мА (10мА)

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

12.03.2014 в 14:54:57

DED@ПВО написал : Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...

Вот такое, да? http://www.ielectro.ru/PosLine3507383.html

Solovey написал : а при наличии в квартире дифзащиты 30мА на все ставить УЗО дороже 5 косарей на ввод - которое только 10м вводного кабеля будет защищать...

да, очень дороговато получается...

Уважаемые форумчане, я уже совсем запутался, а вводной автомат, каким он должен быть? Двухполюсным? Такой подойдет? http://www.220city.ru/product/11547

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.03.2014 в 18:54:08

zurter написал : вводной автомат, каким он должен быть? Двухполюсным?

Да. Подойдет.

0