12.03.2014 в 12:06:53
zurter написал : Это такого типа?
Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...
12.03.2014 в 12:11:02
DED@ПВО написал : Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...
чего нет-то? на ссылках нормальные брендовые селективные УЗО - это лучший вариант для ввода (совместно с соответствующим автоматом). другое дело что цена у них заоблачная...
а при наличии в квартире дифзащиты 30мА на все ставить УЗО дороже 5 косарей на ввод - которое только 10м вводного кабеля будет защищать...
12.03.2014 в 12:16:19
Solovey написал : чего нет-то?
Вот именно, что совместно с АВ, и цена плюс не по феншую ...
12.03.2014 в 12:38:49
DED@ПВО написал : Вот именно, что совместно с АВ, и цена плюс не по феншую ...
Цена ценой, а с надежностью как, есть инфа? Так что попрошу категоричные "Нет" пока отставить.
Кроме того с заказом любой позиции из каталога авв в Москве вопросов нет - а вот где реально эту Энергомеру взять.... Задача еще та...
Так что делая для себя... На противопожарное вводное УЗО я бы забил как на класс, а всю квартиру по кругу под 30мА (10мА)
12.03.2014 в 14:54:57
DED@ПВО написал : Нет. Ставить надо дифф типа УЗО-ВАД2Т S 100-300мА ...
Вот такое, да?
Solovey написал : а при наличии в квартире дифзащиты 30мА на все ставить УЗО дороже 5 косарей на ввод - которое только 10м вводного кабеля будет защищать...
да, очень дороговато получается...
Уважаемые форумчане, я уже совсем запутался, а вводной автомат, каким он должен быть? Двухполюсным? Такой подойдет?
12.03.2014 в 18:54:08
zurter написал : вводной автомат, каким он должен быть? Двухполюсным?
Да. Подойдет.
23.04.2015 в 11:53:17
Добрый день, уважаемые форумчане! В связи с эконом. кризисом ремонт сильно затянулся, однако сейчас уже почти все готово, можно собирать щиток (техника закуплена). Прошу уточнить некоторые моменты по электросхеме (в ней я указал максимальную потребляемую мощность электроприборов - исходя из инструкций к ним). Буду благодарен всем замечаниям и поправкам. Особенно интересует правильность выбранной амперности по отношению к приборам. Так получилось, что провод на розетки фартука был перебит (обнаружилось после укладки напольного покрытия), поэтому просто соединили с проводом от розеток на ванную. Понимаю, что не по правилам, но сейчас невозможно что-то изменить. Спасибо.
23.04.2015 в 12:15:23
zurter написал : Буду благодарен всем замечаниям и поправкам. Ос
На ВП должен быть кабель 3*6 под автоматом 32А. Но раз по факту уже накосячили и прокинули четверку - поставьте автомат на 20-25А на его защиту. На самом деле для плиты и такого тока в обычной жизни более чем достаточно. 4 конфорки никогда ведь на полную никто не врубает
23.04.2015 в 12:33:45
Solovey написал : На ВП должен быть кабель 3*6 под автоматом 32А. Но раз по факту уже накосячили и прокинули четверку - поставьте автомат на 20-25А на его защиту. На самом деле для плиты и такого тока в обычной жизни более чем достаточно. 4 конфорки никогда ведь на полную никто не врубает
Спасибо, а по УЗО на лестничной клетке подскажите? Советовали ставить селективное, но из приемлемых по цене только УЗО-ВАД2, не получается достать, обычное УЗО подойдет?
Можно ли на цепь розетки ванная-фартук поставить 25А - все-таки микроволновка - 0.8 кВт, чайник 1.5 кВт, вытяжка 0.5 кВт, плюс возможно будет подключаться утюг.
23.04.2015 в 15:08:26
zurter написал : из приемлемых по цене только УЗО-ВАД2
Эх да простят меня ... ставте тогда ИЕК у них есть селективное на 100мА в районе 1000руб стоит
zurter написал : Можно ли на цепь розетки ванная-фартук поставить 25А
как говорил герой спортлото 82 на вопрос можно ли есть эти ягоды? - можно только отравишься... Вот включите все в цепь - при перегрузке 16А сработает а 25А нет и кабель будет раскаляться и может пожару наделать - так понятней?
23.04.2015 в 15:41:23
MINik, да, понятней. Спасибо.
23.05.2015 в 15:28:51
Здравствуйте! Приобрел всю автоматику в соответствие со схемой, за исключением селективного УЗО на лестничной клетке. Вопрос: можно ли использовать селективное УЗО номиналом в 63А, если в квартирном щитке используются УЗО номиналом 40А?
23.05.2015 в 16:33:22
zurter написал : можно ли использовать селективное УЗО номиналом в 63А, если в квартирном щитке используются УЗО номиналом 40А?
Можно.
23.05.2015 в 18:19:54
Rumato написал : Можно.
Спасибо. Подыскиваю селективное УЗО. Вопрос: какой ампераж у него допустим (63 или 40), и каким он должен быть двухполюсным или чеиырехполюсным. Вводной автомат - двухполюсный. Просто встречаю, скажем УЗО 63А 100ма как в 2-х, так и 4-х полюсном исполнении. Ввод однофазный, 220 вольт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу