haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

22.12.2013 в 21:47:07

или поставить сдвоенную(двойную) розетку.. тогда и сверлить не придется..

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

23.12.2013 в 03:54:30

Реле там, скорее всего, такое: http://mir-aromatov.net/forum/images/timer/IMG2369.jpg

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.12.2013 в 07:39:45

Johnny27 написал : Реле там, скорее всего, такое

Такое реле ставиться на 16А таймерах с одной розеткой. А тут может быть совсем не так...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2013 в 08:27:47

подключить стиралку сразу к горячей воде! В этом случае процесс нагрева воды будет исключен из цикла стирки. PS Не все машины готовы к такому подключению, по крайней мере по инструкции

для полоскания стиралка заливает холодную воду и не начнёт полоскать, пока вода не остынет. Такая стирка может растянуться на сутки. :) К тому же, в горячей воде ПАВ продолжают мылиться и не смываются с ткани.

0
AlexN247
AlexN247
Новичок

Регистрация: 11.02.2010

Котлас

Сообщений: 87

23.12.2013 в 22:52:46

Alexiy написал : для полоскания стиралка заливает холодную воду и не начнёт полоскать, пока вода не остынет. Такая стирка может растянуться на сутки. :) К тому же, в горячей воде ПАВ продолжают мылиться и не смываются с ткани.

В таких машинах обычно два входа на холодную и горячую.

0
sumak
sumak
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

24.12.2013 в 01:31:41

AlexN247 написал : В таких машинах обычно два входа на холодную и горячую.

А разве автор указал, что у него машина с подключение холодной и горячей воды? Если сечение провода на проходной розетке достаточное, то почему бы и не подключить. ПС в этом случае существенную нагрузку не оказывает и суммарная мощность не превышает для одной розетки.

0
Андрей З
Андрей З
Местный

Регистрация: 11.11.2012

Москва

Сообщений: 167

24.12.2013 в 22:54:44

sumak написал : А разве автор указал, что у него машина с подключение холодной и горячей воды?

нет, стандартная. просто мощность с/м указанная на сайте производителя 2200 вт.

sumak написал : Если сечение провода на проходной розетке достаточное, то почему бы и не подключить. ПС в этом случае существенную нагрузку не оказывает и суммарная мощность не превышает для одной розетки.

в спецификации на розетку написано что 2*1800 вт.... вот и появился вопрос.

0
sumak
sumak
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

25.12.2013 в 03:32:39

Андрей З написал : нет, стандартная. просто мощность с/м указанная на сайте производителя 2200 вт.

в спецификации на розетку написано что 2*1800 вт.... вот и появился вопрос.

А как поступить на месте производителя? Написать, что на проходную можно 2200 а на таймерную 1400?! При этом делать ещё разные провода внутри, а потом отгребать от юзеров, которые препутали проходную и таймерную? Весьма логично со стороны производителя. Единственное, какие внутри провода поставили? Может они по макс. они 1800 держат. Я бы проверил, и в целях перестраховки заменил (если тонкие). И использовал бы. Из своей практики, использовал таймерную розетку (но на 3600Вт) для обогревателя 2200Вт , для бойлера и для полотенцесушителя . Правда при проверке потребления Ваттметром суммарная мощность обогревателя оказалась чуть ниже 1980Вт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу