23.12.2017 в 10:09:40
Jonnesway +Unior
23.12.2017 в 10:28:02
23.12.2017 в 14:05:46
SB3 написал: Любой импортный инструмент не имеющий маркировки 1000V VDE IEC60900:2004 или IEC60900:2012 не может применяться в электроустановках до 1кВ, находящихся под напряжением.
23.12.2017 в 15:17:49
Alarm, то есть на ручках фигню пишут?) И этот IEC и прочие нанесения соответствующей маркировки не требуют?) Покажите что в Штатах, а как же там продажи того же Фело?) И какие НТД там для инструмента, допускающего работу под напряжением?
23.12.2017 в 16:54:24
Alarm написал: Чтобы инструмент был допущен к эксплуатации нужно заключение электротехнической лаборатории для каждого конкретного инструмента.
+100500, во всяком случае у нас так.
23.12.2017 в 18:44:29
SB3, Фигня то, что пишут на ручках, или нет, зависит от того, где находитесь: в ЕС или нет. Но даже если и в ЕС, то это мало что значит в практическом смысле т.к. эл. ток бьет "не по паспорту, а по морде". На него не действуют волшебные надписи и магические знаки, если изоляция повреждена. Какие руководящие документы действуют в разных странах мне неизвестно, но очевидно, что свои собственные, а не европейские. Американские и Японские производители на своём диэлектрическом инструменте, ничего такого не пишут. Исключения мне известно только два: отвертки Vessel серии Megadora 960 (тут надо учесть, что это серия на экспорт, в т.ч. и в Европу) и ШГИ Klein tools одной серии с диэлектрическими и огнеупорными ручками - там, это VDE используется в рекламных целях и особо подчеркивается как небывалое достижение. Что касается Фело, и других немецких производителей, да, там они продаются как и у нас со всей этой мишурой - ну не выпускать же им спец. партии инструмента на экспорт? Вреда-то от надписей никакого нет, а реклама есть! Но если брать, например, нашу страну, то случись что, будут рассматривать многие обстоятельства, но на значки точно смотреть не будут.
23.12.2017 в 20:50:00
Alarm, тогда надо запретить продажу VDE инструмента, без доп. теста уполномоченной организацией).А уж про остальной что говорить).Соответствующая же маркировка позволяет нам пользоваться немецким, тайваньским инструментом без напрягов.Покажите мне положение, что новый инструмент, соответствующий европейским нормам соответственно и нашим, должен проходить первичное испытание на предприятии. Кроме того, периодические испытания на предприятии с каким U проводятся?) И как там отвертка с шариком пройдет или проходила испытания 10кВ ?)
23.12.2017 в 20:59:37
SB3 написал: Покажите мне положение, что новый инструмент, соответствующий европейским нормам соответственно и нашим, должен проходить первичное испытание на предприятии.
Вам нужны внутризаводские инструкции? Зачем? И вообще зачем все это?
23.12.2017 в 22:09:19
SB3 написал: тогда надо запретить продажу VDE инструмента, без доп. теста уполномоченной организацией)
SB3 написал: Соответствующая же маркировка позволяет нам пользоваться немецким, тайваньским инструментом без напрягов.
тут, кроме надписи "1000V" никаких значков нет :p. Прям как на советских отвёртках с полиэтиленовыми ручками, там, правда, было "В" написано кириллицей. :) Вы удивитесь, но даже без немецких оберёгов ей вполне можно работать под напряжением.
SB3 написал: соответствующий европейским нормам соответственно и нашим,
SB3 написал: должен проходить первичное испытание на предприятии.
SB3 написал: Кроме того, периодические испытания на предприятии с каким U проводятся?
SB3 написал: И как там отвертка с шариком пройдет или проходила испытания 10кВ ?)
P.S. Очень хорошо, что европейцы, как они уверяют, испытывают инструмент перед продажей, однако голову включать тоже иногда надо! Важны не значки а диэлектрические свойства ручек и их целостность!
23.12.2017 в 22:21:05
Alarm написал:
SB3 написал: Любой импортный инструмент не имеющий маркировки 1000V VDE IEC60900:2004 или IEC60900:2012 не может применяться в электроустановках до 1кВ, находящихся под напряжением.
- о как! :) Расскажите это в США, Канаде, Австралии, Японии и ещё в десятках стран. VDE, это самое, актуально только для ЕС. Остальной планете это "фиолетово". А в нашей стране так и вовсе эти значки не имеют силы. Чтобы инструмент был допущен к эксплуатации нужно заключение электротехнической лаборатории для каждого конкретного инструмента. А что там написано на ручках и какого они цвета значения не имеет.
Alarm, вот поэтому надо запретить VDE инструмент, соответствующий европейским нормам, не доверяют же новому инструменту и заводским испытаниям производителя в соответствии со стандартом))) Иначе где логика?))) Vadim63 , так должен инструмент проходить первичную проверку? Если да - плииз, общероссийские нормы. Заводская "бредятина" меня не интересует). Вчера к примеру один "перец" из школы требовал чтобы в свидетельстве о регистрации автобуса, который хотели взять для перевозки детей, было написано "детский автобус", помимо всех других "пожеланий")))
Мы видим "европейский" Вессел
23.12.2017 в 22:36:36
SB3 написал: не доверяют же новому инструменту и заводским испытаниям производителя в соответствии со стандартом))) Иначе где логика?)))
А брак Вы не допускаете при производстве? Вде, по вашему это гарантия на всю жизнь?
SB3 написал: так должен инструмент проходить первичную проверку?
А если кого- нибудь убьёт? Кого потом судить, производителя? А если повредили при перевозке? А если при длительном и неправильном хранении, изоляция утратила свои защитные свойства? Как узнать, при покупке, что всё соответствует?
Имхо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.