Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

25.12.2013 в 12:13:43

Если есть тестер с функцией измерения сопротивления изоляции-то сойдет.Но лучше мегомметром.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.12.2013 в 12:14:54

Есть тестер обычный цифровой. им возможно такое и если да, то как?

Невозможно. Кабель какой марки проложен? Распределительные коробки делали в квартире? УЗО в квартире на какой ток утечки?

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

25.12.2013 в 12:20:00

Rumato написал : Невозможно. Кабель какой марки проложен? Распределительные коробки делали в квартире? УЗО в квартире на какой ток утечки?

ВВГ 3*2,5, 3*1,5, 3*6 УЗО 30мА

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.12.2013 в 12:21:32

Мдам... а речь вообще о каком помещении идет? За стенкой что?

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

25.12.2013 в 12:24:48

Статика от пылесоса?Шланг электризуется и бьёт током при касании стены.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

25.12.2013 в 12:27:55

Rumato написал : Мдам... а речь вообще о каком помещении идет? За стенкой что?

Что, плохой выбор? Кладовка, 2 стены смежные с подъездом, третья с комнатой.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.12.2013 в 12:28:47

Aoz написал : Статика от пылесоса?Шланг электризуется и бьёт током при касании стены.

вероятнее всего

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

25.12.2013 в 12:28:56

Aoz написал : Статика от пылесоса?Шланг электризуется и бьёт током при касании стены.

Вот это не проверил:( Чисто шланг со стенкой не соединял. Просто интересно, если все материалы нетокопроводящие, КАК так получатся?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.12.2013 в 12:40:29

Nemiroff написал : Просто интересно, если все материалы нетокопроводящие, КАК так получатся?

спросили бы у гугла "пылесос бьет током". Решений тут 2: Либо пылесосить босиком;

Nemiroff написал : я в резиновых тапочках

Либо шланг подключать к СУП.

Nemiroff написал : Чисто шланг со стенкой не соединял.

Других извращений я не знаю. ;) Но сейчас добрые люди еще подскажут.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

25.12.2013 в 12:42:32

ink_mast написал : спросили бы у гугла "пылесос бьет током".

Сам то пылесос не бъет, только когда стенки касался, может пыль статику наводит, до фига ее было

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.12.2013 в 12:57:26

Nemiroff написал : только когда стенки касался

Стенка это все таки заземленный проводник.