06.10.2006 в 22:59:03
Подскажите, пожалуйста, какой вид щитка подойдет для приложенной схемы? (размеры, может быть модель, хотелось бы с прозрачной дверцей для снятия показаний счетчика).
06.10.2006 в 23:52:18
Вы бы хоть указали тип счетчика и количество полюсов у автоматов. И тип щитка не плохо - встриваемый, навесной ...
07.10.2006 в 18:12:23
alsergo
Отделите общее освещение (кроме сан.узлов и балкона) от прочих линий. Линии с повышенной вероятностью утечки ([потенциально] влажные помещения, "мокрые" или "горячие" электроприёмники) от прочих розеток. На сан.узлы и детскую желательно УЗО 10мА. От диф.автомата советую отказаться в пользу раздельных аппаратов. УЗО на 30мА все можно по 40А (с учётом коэффициента спроса). УЗО 100мА типа S. Хорошо бы указать типы и характеристики аппаратов.
Чем больше Вы выберете щиток, тем проще будет делать монтаж и обслуживание, тем больше возможностей для внесения каких-либо изменений (при необходимости).
07.10.2006 в 19:53:58
Щиток для однофазного счетчика с дин-рейками на 24позиции. Запаса не останется. Я покупал - "Рапира" - там покомпактней и посимпатишнее
07.10.2006 в 23:03:47
Лучше покупать с запасом, вдруг модернизацию задумаете...
09.10.2006 в 09:32:03
Prok12 написал : 24
А счётчик повесить снаружи? 48-54, хотя бы, - запас карман не тянет...
09.10.2006 в 09:45:46
ВТБ! написал : ...48-54, хотя бы, - запас карман не тянет...
Каедра на 72 модуля... Опять же, как шкафчик под инструмент использовать можно. Резерв... :-)
09.10.2006 в 09:50:28
alsergo
Кстати, счётчик-то будет модульный?
09.10.2006 в 10:22:40
alsergo написал : Подскажите, пожалуйста, какой вид щитка подойдет для приложенной схемы? (размеры, может быть модель, хотелось бы с прозрачной дверцей для снятия показаний счетчика).
У Вас огромное желание тянуть кучу проводов, зов штробореза. Схему лучше минимизировать.
09.10.2006 в 11:18:43
alsergo написал : Подскажите, пожалуйста, какой вид щитка подойдет для приложенной схемы?
ЩУРВ-3/48 подойдет.
09.10.2006 в 23:12:06
ВТБ! написал : А счётчик повесить снаружи? 48-54, хотя бы, - запас карман не тянет...
Вы не въехали... Я сказал: щиток НА ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК + (ПЛЮС!!) 24 позиции на автоматы. Такие есть. Не обязательно же будет модульный счетчик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу