23.04.2014 в 12:17:20
Назарий написал : планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО
Johnny написал : Ну используйте, только зачем там двойные наконечники?
обозначил на рисунке
Johnny написал : Кстати, насосной станции достаточно 30мА УЗО.
Вы бы не использовали дополнительное УЗО для насосной станции?
23.04.2014 в 12:32:18
Я вот тоже замарачивался по поводу нового щитка, вводного щита пока нет, но планирую. Его вешать прямо к изоляторам, и после него в гофре ВВГ-нг по наружным стенам. Планирую в вводный щит предохранитель, УЗИП и УЗО селективное на линию (противопожарное). Дом то деревянный, ввод качественно делать надо. В щиты надо огнетушители автоматические устанавливать если дом деревянный, к примеру порошковый ОСП-1, аэрозольный Допинг-2.02. Правда температура газов аэрозольного 400град, думаю содержимое ящика уже под смену если что. Но температура сработки 270градусов (то есть реальный пожар). Все вводы и выводы с ящика забивать негорючей ватой.
У знакомых соседей старый металлический щит с счетчиком и пробками, в позапрошлом году резко там кабель до счётчика прямо в доме решил полыхнуть. Благо сразу было замечено и побежали провода отрезать от дома.
23.04.2014 в 17:35:46
Назарий написал : обозначил на рисунке
А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?
Назарий написал : Вы бы не использовали дополнительное УЗО для насосной станции?
Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".
23.04.2014 в 18:15:55
Johnny, спасибо
Johnny написал : А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?
Вроде не встанут, ДИФы EATON, а УЗО HAGER
Johnny написал : Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".
На forumfous.ru настоятельно рекомендовали устанавливать дополнительную ступень ДИФ защиты
23.04.2014 в 18:22:04
Johnny написал : А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?
Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".
Вроде как для влажных помещений очень сильно рекомендуется 10 мА. Оно и логично, имхо.
24.04.2014 в 04:35:48
altuser написал : Вроде как для влажных помещений очень сильно рекомендуется 10 мА. Оно и логично, имхо.
А станция во влажном помещении?
Назарий написал : На forumfous.ru настоятельно рекомендовали устанавливать дополнительную ступень ДИФ защиты
Дело-то ваше, я смысла не вижу. Тут многие в санузлы-то считают 10 мА излишеством.
25.04.2014 в 18:24:53
Сегодня приехали клещи, НШВИ и гильзы, красотища:). Правда вместо ПК-32 удалось приобрести ПК-16, но я сильно не огорчился.
Просматривая блог el-fi.net у меня возник вопрос, по прокладке кабеля. Почему некоторые провода прячутся в гофру, а некоторые нет (на фото)?
И еще остался открытым вопрос, об установке дополнительно на входе ЩР АВ 2Р В40А? для подстраховки вводной линии?
Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
установил за место кнопки АВ В6А.
Благодарю за советы!
25.04.2014 в 18:49:00
Назарий написал : Почему некоторые провода прячутся в гофру, а некоторые нет (на фото)?
В гофре полюбому слаботочка. El-fi - идеальный пример для подражания.
Назарий написал : И еще остался открытым вопрос, об установке дополнительно на входе ЩР АВ 2Р В40А? для подстраховки вводной линии?
Глупо и бессмысленно. Линию защищает только автомат в ее начале.
25.04.2014 в 19:23:26
Johnny, спасибо Вопросик, чем у El-fi провода крепятся к стенам?
25.04.2014 в 19:36:19
Дюбель-хомутами
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу