03.02.2014 в 01:23:26
#4335702
да, это получается совсем нехорошо, если на второй половине фаза присядет, а у них нет заземления, то она пойдёт на вашу половину по трубе сливаться в землю через заземленный котёл.... думаю газовщики развеют все опасения, надо у них уточнять.... хорошая покраска трубы до диэлектрической вставки спасёт от аварийной ситуации с появлением потенциала на ней.
хорошое заземление должно быть у котла, помимо там ещё важна полярность обычно, для лучшего электроподжига, почитайте инструкцию на котёл...
03.02.2014 в 02:16:01
#4335756
vvladq написал : для лучшего электроподжига, почитайте инструкцию на котёл...
Уже понял что подключению котла нужно уделить особое внимание. Спасибо за подсказки.
03.02.2014 в 08:33:43
#4335895
Назарий написал : Если же диэлектрической вставки вдруг нет, притянуть газовиков зауши чтоб ее установили.
дело в том что установка этой вставки не является обязательной по СП, поэтому это делается в добровольном порядке и за собственный счет.
18.02.2014 в 14:38:26
#4369776
MINik написал : дело в том что установка этой вставки не является обязательной по СП, поэтому это делается в добровольном порядке и за собственный счет.
Был у себя в деревне, диэлектрическая вставка есть, но потому что сама газовая труба заведена на две отдельных половины дома, и заземлена с чужой стороны, было принято решение не подключать ее к СУП и изолировать от котла.
Выкладываю обновлённую схему проводки и жду замечаний.
Спасибо за внимание
25.02.2014 в 16:14:09
#4383489
Еще немного подправил схему, жду комментариев. На соседнем форуме советуют перед групповыми УЗО нужно ставить 2Р АВ, или хотя бы 1Р АВ. Для чего это нужно понять пока не могу, ведь за ними все под АВ..
25.02.2014 в 17:35:49
#4383605
Назарий написал : На соседнем форуме советуют перед групповыми УЗО нужно ставить 2Р АВ, или хотя бы 1Р АВ. Для чего это нужно понять пока не могу, ведь за ними все под АВ.
Да, правильно говорят. У Вас это условие выполняется. Перед групповыми УЗО у вас стоит вводной автомат на 40А. А при питании от гены - 16А.
25.02.2014 в 17:39:12
#4383609
Бесперебойник питает свет?
25.02.2014 в 19:18:50
#4383736
Solovey написал : Да, правильно говорят. У Вас это условие выполняется. Перед групповыми УЗО у вас стоит вводной автомат на 40А. А при питании от гены - 16А.
В смысле выполняется? Подразумевается АВ именно "перед" групповыми УЗО. Вводной даже 50А а не 40А. В генераторе заявлено 4кВт, я не правильно подобрал номинал АВ? Рассуждал так: 4кВт примерно 18А, чтоб не нагружать его поставил 16А
Johnny написал : Бесперебойник питает свет?
Своего рода аварийное освещение, в обычном режиме проходит через групповое УЗО и сквозняком через ИБП, при отключении электричества оно не отключается а лишь остается без ДИФ защиты. Там нагрузка не большая, примерно 150Вт
25.02.2014 в 19:19:59
#4383738
На сколько целесообразно вводное УЗО в последнем варианте схемы?
25.02.2014 в 22:41:22
#4384141
Назарий написал : На сколько целесообразно вводное УЗО в последнем варианте схемы?
ну можно и без него прожить, но оно явно не лишнее. Пусть будет.
Назарий написал : В смысле выполняется? Подразумевается АВ именно "перед" групповыми УЗО. Вводной даже 50А а не 40А.
Торопился когда смотрел....
Короче все у вас круто. По УЗО 63А вообще вопросов нет, а 40А УЗО от токов при КЗ защищено вводным автоматом на 50А а от длительного перегруза суммой нижестоящих автоматов. Не парьтесь по поводу ваших УЗО.
25.02.2014 в 22:45:58
#4384154
Solovey написал : Короче все у вас круто.
Не всё :(
25.02.2014 в 23:04:33
#4384216
ksiman написал :
- Под кондей ошибочно поставлен B6
дык кондеи 20-25 модельки имеют мощность менее 1кВт - куда им больше? :)
25.02.2014 в 23:54:49
#4384351
ksiman написал : Не всё
- Под кондей ошибочно поставлен B6
- УЗО 10мА лучше вынести из-под УЗО 30мА
По кондею, все верно, 1 кВт, я даже немного с зазором взял, его характеристики: Потребляемая мощность при обогреве 803 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 855 Вт по УЗО подробней, если можно. Так-же хочу вместо УЗМ реле + контактор, чтобы фазу + ноль рвало, а не только фазу, думаю, что при ТТ это актуально. Вот сейчас изучаю этот момент.
25.02.2014 в 23:55:07
#4384354
--
26.02.2014 в 07:05:27
#4384654
Назарий написал : По кондею, все верно, 1 кВт, я даже немного с зазором взял, его характеристики: Потребляемая мощность при обогреве 803 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 855 Вт
Вы не учли пусковой ток компрессора неинверторного компрессора. При номинальной мощности 850Вт, он будет 25-30А, что гарантированно выбъет B6 :(
Назарий написал : по УЗО подробней, если можно.
Не стоит делать каскад из 3-х последовательно включённых УЗО. В Вашем случае безопасности это не добавит...
Назарий написал : Так-же хочу вместо УЗМ реле + контактор, чтобы фазу + ноль рвало, а не только фазу, думаю, что при ТТ это актуально.
Вот это хорошая задумка :)
26.02.2014 в 18:26:38
#4385635
проверьте пожалуйста подключение РН
26.02.2014 в 18:32:55
#4385650
Назарий написал : проверьте пожалуйста подключение РН
004075 - это контактор? В общем-то верно, насколько могу судить. А чего решили УЗМ на РН-113 поменять? Я бы УЗМ оставил.
26.02.2014 в 18:43:06
#4385669
Назарий написал : проверьте пожалуйста подключение РН
С защитой цепей управления в виде 2P С0,5А переборщили :) Не нужен тут никакой автомат :)
26.02.2014 в 18:49:26
#4385683
ksiman написал : С защитой цепей управления в виде 2P С0,5А переборщили
Ага. Достаточно C1 ;) Я себе на РН+контактор/вольтметр/РМТ поставил его, хотя не думаю, что в этом есть особая необходимость :)
26.02.2014 в 22:04:17
#4386044
Johnny написал : 004075 - это контактор? В общем-то верно, насколько могу судить. А чего решили УЗМ на РН-113 поменять? Я бы УЗМ оставил.
Из соображений безопасности. На случай появления опасного потенциала на нуле. Контактор рвет фазу и ноль, а УЗМ лишь фазу.
Соображения чисто теоретические, если что поправьте
Johnny написал : Ага. Достаточно C1
Да сколько тому РН нужно, исходил из того что нужно максимально низкий номинал на сколько это возможно Исправил с 2Р на 1Р
26.02.2014 в 22:17:05
#4386079
Назарий написал : Да сколько тому РН нужно, исходил из того что нужно максимально низкий номинал на сколько это возможно Исправил с 2Р на 1Р
Ещё раз повторю - в данном случае цепи управления дополнительно защищать не требуется, но если очень хочется - хотя-бы не ставьте экзотические номиналы (Вы видели сколько оно стоит?). С6 (B6) будет в самый раз.
26.02.2014 в 23:02:24
#4386212
ksiman написал : Ещё раз повторю - в данном случае цепи управления дополнительно защищать не требуется, но если очень хочется - хотя-бы не ставьте экзотические номиналы (Вы видели сколько оно стоит?). С6 (B6) будет в самый раз
Защитить хочется, по ценам сильно не вникал, по прайсу Хагера С0,5 от В6 стоит примерно на 30% дороже..
26.02.2014 в 23:09:59
#4386232
Назарий написал : Защитить хочется
Ну тогда ставьте для собственного успокоения. Только ни РН ни контактор он не защищает, а только проводочки до них (если очень тонкие)
27.02.2014 в 01:05:49
#4386472
ksiman написал : Ну тогда ставьте для собственного успокоения. Только ни РН ни контактор он не защищает, а только проводочки до них (если очень тонкие)
Озадачили, исходил из примера подключения РН + контактор, консультанта соседнего форума..
27.02.2014 в 04:16:57
#4386579
А что мешает подключить контактор к УЗМ?
27.02.2014 в 07:14:45
#4386618
Назарий написал : Озадачили, исходил из примера подключения РН + контактор, консультанта соседнего форума
Автомат в любом случае не защищает РН и катушку пускателя, но это им и не требуется. Единственное, что он может защитить - это тонкие провода цепей управления. В бытовых щитах вся внутрищитовая разводка обычно делается толстым проводом единого сечения (для удобства монтажа и подключения). Если Вы решили цепи управления разводить проводом 1,5кв, то конечно автомат необходим
27.02.2014 в 15:28:39
#4387297
ksiman написал : Автомат в любом случае не защищает РН и катушку пускателя, но это им и не требуется. Единственное, что он может защитить - это тонкие провода цепей управления. В бытовых щитах вся внутрищитовая разводка обычно делается толстым проводом единого сечения (для удобства монтажа и подключения). Если Вы решили цепи управления разводить проводом 1,5кв, то конечно автомат необходим
Понятно, спасибо. Уберу АВ
27.02.2014 в 18:33:12
#4387583
ksiman написал : Если Вы решили цепи управления разводить проводом 1,5кв, то конечно автомат необходим
РН-113 позволяет зажимать в свои клеммы максимум 2.5 кв.мм.
01.04.2014 в 12:06:47
#4451685
Приветствую друзья! Подходит собственно время к монтажу проводки, в связи с этим появилось несколько вопросов: кабель у меня будет ВВГнг sl, расположен в прослойке между гипсом и глиняной стеной, нужно ли его помещать в гофру и если нужно то в какую? на какой высоте относительно пола принято монтировать распределительный щит (VU48UA)? какой кабель применить для воздушки, две линии (2х2.5мм2 и 3х2.5мм2) примерно 10м? Спасибо за внимание.
01.04.2014 в 12:37:12
#4451723
Назарий написал : нужно ли его помещать в гофру и если нужно то в какую?
не обязательно
Назарий написал : на какой высоте относительно пола принято монтировать распределительный щит (VU48UA)?
делаете для себя, поэтому чтобы не приседать(нагинаться) и не вставать на носочки вот в этом промежутке
Назарий написал : какой кабель применить для воздушки, две линии (2х2.5мм2 и 3х2.5мм2) примерно 10м
воздушки куда? СИП обычно для ВЛИ используется
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу