Назарий написал : на какой высоте относительно пола принято монтировать распределительный щит (VU48UA)?

Верхний ряд автоматов не выше уровня глаз - наверное самый удобный вариант. А нижний ряд не ниже уровня пояса :)

Но с учетом того что в щиток надо залезать не чаще раза в год, то даже вариант у потолка над входной дверью у меня не вызывает ужаса...

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

01.04.2014 в 13:48:32

#4451838

MINik написал : воздушки куда? СИП обычно для ВЛИ используется

от дома к сараю, скорее всего подойдет СИП 10мм2, но смогу ли я достать такой кабель..

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.04.2014 в 15:03:00

#4451959

Назарий написал : но смогу ли я достать такой кабель.

это был вопрос или размышление? я не знаю ваших возможностей, тем более наличия и номенклатуры продаваемой у вас продукции

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

01.04.2014 в 15:12:14

#4451973

MINik написал : это был вопрос или размышление? я не знаю ваших возможностей, тем более наличия и номенклатуры продаваемой у вас продукции

Вопрос, и меленькое размышление:o Какой кабель еще можно использовать для ВЛ? Селчения у меня не большие, а СИП ниже 16мм2 у нас проблематично достать

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.04.2014 в 15:31:03

#4451995

Назарий написал : а СИП ниже 16мм2 у нас проблематично достать

http://vse-e.com/product/provod-sip-4-410/ и тут http://kharkov.pulscen.com.ua/price/0704-kabeli-i-provoda и тут http://harkov.flagma.ua/prodam-sip-horoshaya-cena-o1359433.html

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

01.04.2014 в 16:10:12

#4452046

MINik написал : http://vse-e.com/product/provod-sip-4-410/ и тут http://kharkov.pulscen.com.ua/price/...beli-i-provoda и тут http://harkov.flagma.ua/prodam-sip-h...-o1359433.html

Спасибо! :)

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.04.2014 в 16:35:30

#4452108

Назарий написал : Спасибо!

да не за что, а у вас типа инета нет? :)

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

01.04.2014 в 22:41:41

#4452797

MINik написал : да не за что, а у вас типа инета нет?

Часто ответ бывает прямо перед носом а я его упорно игнорирую.. каюсь.. Подскажите пожалуйста еще где-то слышал что в АВВ были неудачные серии АВ, но упустил из виду. Это нормальные: S201-B16 ? каким обычно кабелем соединяется автоматика а ЩР помимо шинок ?

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.04.2014 в 07:52:24

#4453197

Назарий написал : где-то слышал что в АВВ были неудачные серии АВ, но упустил из виду. Это нормальные: S201-B16 ?

по АББ читайте CS-CS.net (он ругает домашнюю серию), по сообщениям форумчан S200 хорошая серия

Назарий написал : аким обычно кабелем соединяется автоматика а ЩР помимо шинок

провод ПВ3 одножильный многопроволочный гибкий, обжимается наконечниками НШВИ (используются сечения 6кв.мм, 10 и 16 в зависимости от разрешенной мощности)

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

07.04.2014 в 23:20:13

#4465053

Доброго времени участникам данной ветки! Потихоньку начал закупать материал для будущей электропроводки.
Сегодня довезли последний кабель, никогда не вдел оранжевой изоляции:), на 10мм2 стоят еще пломбы с обеих концов, интересно зачем:cool: Из остатков по городу, приобрел несколько дифов EATON (не планировал, но пойдут на освещение). Забрал с почты РН-113, распечатал, и тут такое разочарование :mad:, качество просто ужас!! , даже не знаю с чем сравнить.. наверное с китайской подвальной переноской, так и должно быть? или мне банально подсунули подделку.
Выкладываю фотки, кто сталкивался, подскажите пожалуйста, стоит ли устанавливать это РН.
И еще вопросик, провод ВП3 на заземление (СУП) пойдет?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.04.2014 в 23:36:55

#4465109

Обычно в оранжевой изоляции идёт кабель для пожарной сигнализации и управления РН-113 и есть Китайская дешовка. 32А держит только кратковременно. Провод скорее всего ПВ3 - пойдёт, если цвет и сечение подходящие

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.04.2014 в 23:47:51

#4465151

Назарий написал : Сегодня довезли последний кабель, никогда не вдел оранжевой изоляции, на 10мм2 стоят еще пломбы с обеих концов, интересно зачем

а каково название кабеля? (цвет и пломбы уж больно напоминают бухты пожарного кабеля) можно кончик слегка потрашнуть?

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

08.04.2014 в 00:20:38

#4465234

ksiman написал : РН-113 и есть Китайская дешовка. 32А держит только кратковременно.

Да мне для коммутации контактора он нужен, просто не ожидал такой откровенной халтуры:(

юра Т написал : а каково название кабеля? (цвет и пломбы уж больно напоминают бухты пожарного кабеля) можно кончик слегка потрашнуть?

на оранжевом ВВГ П НГ-SL ЛК-10 К-152, он без пломб сечение перемерял на 3х2,5мм2 так там даже с запасом 2.63 получилось;) Пломбы только на 2х10мм2 (он черного цвета), фото сейчас к сож. нет, на нем точно написано ВВГ НГ, а вот дальше не помню:o

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.04.2014 в 01:25:45

#4465313

Назарий написал : на оранжевом ВВГ П НГ-SL ЛК-10 К-152

красиво написано однако, с душой делали а пломбы это видимо чтобы с хвостиков не откусывали

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 01:51:11

#4465323

Назарий написал : еще пломбы с обеих концов, интересно зачем

юра Т написал : а пломбы это видимо чтобы с хвостиков не откусывали

мне Русский Свет всегда так привозит если не целой бухтой беру.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

08.04.2014 в 04:29:41

#4465360

Назарий написал : Сегодня довезли последний кабель, никогда не вдел оранжевой изоляции

Какой няшный! ;) Я тоже такой хочу!

Назарий написал : Из остатков по городу, приобрел несколько дифов EATON (не планировал, но пойдут на освещение).

25 амперные?..

Назарий написал : качество просто ужас!!

Не знаю, мне так не показалось - реле да реле...

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

08.04.2014 в 12:24:16

#4465852

Johnny написал : 25 амперные?..

Изначально вообще не хотел с ДИФами иметь дело, но финансовая часть сыграла свою роль. В схеме сейчас используется 3 ДИФ. Я их обвел розовым.

юра Т написал : а каково название кабеля? (цвет и пломбы уж больно напоминают бухты пожарного кабеля) можно кончик слегка потрашнуть?

пожалуйста

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

09.04.2014 в 21:21:35

#4468868

Доброго времени. Сегодня забрал основную автоматику от HAGER, исполнение очень достойное. Подержав в руках данные изделия, еще раз взглянул на недавно приобретенный РН-113 и не смог принять его в свой распределительный щит, ибо это полное г*вно (по крайней мере визуально, но что-то подсказывает мне что внутри оно не лучше).
Кто сталкивался с ETI HRN-33? Подскажите пожалуйста, реле подойдет для управления контактора ESC263.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

09.04.2014 в 23:53:00

#4469256

Встал вопрос в выборе счетчика электроэнергии. Их сейчас много, одно-двух-трех тарифные. Местные энергетики сказали, что при официальном вызове новый счетчик будет их, и установлен бесплатно, но что они туда хотят установить мне неизвестно. Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста, как правильно выбрать счетчик электроэнергии (Украина). Спасибо за внимание.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.04.2014 в 00:12:21

#4469285

Назарий написал : стал вопрос в выборе счетчика электроэнергии. Их сейчас много, одно-двух-трех тарифные. Местные энергетики сказали, что при официальном вызове новый счетчик будет их, и установлен бесплатно, но что они туда хотят установить мне неизвестно. Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста, как правильно выбрать счетчик электроэнергии (Украина).

Всё зависит от облэнерго .. У нас ставят NIK 2102,02 М2В(однофазный) с надписью на шкале "Собственность ....облэнерго" ... Так что надо узнавать в обслуживающей организации ...

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.04.2014 в 00:43:17

#4469350

Конкретно в моем случае, политика энергетиков лояльна: есть стандартный бесплатный вариант который входит в их вызов, далее любой каприз за ваши деньги.. Неохота вляпаться, установят бесплатно какого-то "дибилоида", а мне потом с ним живи, и в радости и в горе. Простите за офтоп, вырвалось

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.04.2014 в 00:48:37

#4469358

Назарий написал : Конкретно в моем случае, политика энергетиков лояльна: есть стандартный бесплатный вариант который входит в их вызов, далее любой каприз за ваши деньги..

Ни чего подобного... Счетчики меняют бесплатно по всей Украине ... Мне поменяли год назад,- полёт нормальный ... Счетчики от NIK надежные ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.04.2014 в 04:45:00

#4469434

Назарий написал : еще раз взглянул на недавно приобретенный РН-113 и не смог принять его в свой распределительный щит, ибо это полное г*вно (по крайней мере визуально, но что-то подсказывает мне что внутри оно не лучше).

Да не заморачивайтесь, изделия подобного рода все примерно одинаковые.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.04.2014 в 11:10:30

#4469759

DED@ПВО написал : Ни чего подобного... Счетчики меняют бесплатно по всей Украине ... Мне поменяли год назад,- полёт нормальный ... Счетчики от NIK надежные ...

Johnny написал : Да не заморачивайтесь, изделия подобного рода все примерно одинаковые.

Спасибо за советы!

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

12.04.2014 в 23:28:24

#4474434

Приветствую форумчан! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какие нюансы могут быть при распределении автоматики в щите?
Я нарисовал вариант расположения элементов, и последний вариант схемы, что бы Вы подправили, изменили? Спасибо!

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

19.04.2014 в 23:32:56

#4487070

Есть вопросик Можно ли СИП использовать для укладки под землей?
Начал потихоньку обживаться инструментом, приобрел кабелерез, ножик, и инструмент для снятия изоляции. Посоветуйте пожалуйста клещи для НШВИ и ГМЛ, что-бы сразу не развалились.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

21.04.2014 в 21:37:01

#4490280

Прошу уделить немного внимания моим, скорее всего поверхностным вопросам.

Пока остановил свой выбор на: КВТ ПК-35 для соединения проводов в распределительных коробках при помощи ГМЛ гильз КВТ CTK-03 для НШВИ-2 6мм² и 10мм²
КВТ ПКВк-10 для НШВИ 0.25–10 мм² На сколько рационален мой выбор в масштабах одного дома?

В распределительный щит заходят провода ВВГ, их в НШВИ обжимать на сколько я понял не нужно?

Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?

Как правильно выполнить соединение СИП и ВВГ? Можно ли использовать для такого соединения пайку?

У меня есть сарайчик возле дома (расстояние между постройками примерно 10 метров), изначально планировал натянуть СИП по воздушке, а сейчас хочу пустить его под землей (0,5м, в ПНД трубе с кирпичами над ней), допустима ли такая прокладка данного кабеля?

Спасибо!

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.04.2014 в 22:02:57

#4490352

Назарий написал : Можно ли СИП использовать для укладки под землей?

Нет,он для этого не предназначен.

Назарий написал : изначально планировал натянуть СИП по воздушке,

Правильное решение.

Назарий написал : ВВГ, их в НШВИ обжимать на сколько я понял не нужно?

Не нужно.

Назарий написал : Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?

В этом Переключатель ввода резерва 63 А, SF263 Hager - не знаю.

Назарий написал : Как правильно выполнить соединение СИП и ВВГ?

Сжим.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

21.04.2014 в 22:12:13

#4490374

serj12, благодарю за оперативность!

Можно ли СИП использовать для укладки под землей?

Нет,он для этого не предназначен.

Что с СИП может произойти под землей? Какой кабель правильно использовать для подземной укладки?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.04.2014 в 22:20:10

#4490399

Назарий написал : Что с СИП может произойти под землей?

Класс изоляции жил не позволяет использовать его для подземной прокладки.

Назарий написал : Какой кабель правильно использовать для подземной укладки?

Бронированный.

Назарий написал : это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?

Плохая мысль,10-ка моно,а 2,5 мягкая и не зажмётся нормально хоть в наконечнике,хоть без.

И это пройдёт ...