22.04.2014 в 04:05:01
#4490864
Назарий написал : Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?
Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
22.04.2014 в 15:26:36
#4491640
Кто практикует соединение проводов ГЛМ гильзами, подскажите пожалуйста, какие диаметры нужны для соединений: 3 жилы сечением 4мм² 4 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 1,5мм²
Johnny написал : Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
на сколько мелким?
22.04.2014 в 15:52:47
#4491683
Johnny, благодарю Вас!
22.04.2014 в 17:14:13
#4491840
ГМЛ 4-ку достать в розницу сложно. 3 жилы сечением 1,5мм² для освещения можно и вагой.
22.04.2014 в 17:18:23
#4491847
22.04.2014 в 17:35:05
#4491884
Johnny, в каждом регионе видимо своя специфика
22.04.2014 в 19:58:25
#4492085
Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2.
Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?
Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно..
Вот я и засомневался
22.04.2014 в 22:18:29
#4492368
Назарий написал : Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2. Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?
Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно.. Вот я и засомневался
думаю надо такие вещи в спец магазинах покупать.
А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.
22.04.2014 в 22:24:49
#4492388
Synopsis написал : и получить ток КЗ который получится.
В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.
И это пройдёт ...
22.04.2014 в 22:35:03
#4492414
serj12 написал : В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.
это то и хорошо, а вот народ понаставит на дачах и деревнях автоматы С, да ещё на 40,50А А потом проводка горит, если что. Тепловой расщепитель не успевает разогреться изза инерции. Минуту или чуть меньше проводка гореть точно будет.
22.04.2014 в 23:24:11
#4492540
Synopsis написал : А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.
Цитата Сообщение от serj12 Посмотреть сообщение
В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.
У меня далеко не новострой, а как раз сельская линия, но знаю точно, что у соседей С63А стоят и отрабатывают при КЗ, вот я от жадности и спокусился на С50А, хотя зачем мне такая мощность на 60м2 я не знаю..(наверно еще дедовую сварку и деревоорабатывающий станок, которые уже давно сдали на метал не могу забыть). Прошу не судить строго, я аматор в силовых сетях, и задаю много глупых вопросов. На сколько целесообразно (полезно) будет дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?
Еще маленький вопросик. Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?
23.04.2014 в 01:26:56
#4492752
Назарий написал : Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?
ПКВ-70
Назарий написал : дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?
для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....
23.04.2014 в 01:38:00
#4492757
для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....
Для сохранности кабелей
23.04.2014 в 02:49:08
#4492781
Назарий написал : планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО
Ну используйте, только зачем там двойные наконечники? :) Кстати, насосной станции достаточно 30мА УЗО.
23.04.2014 в 12:17:20
#4493239
Назарий написал : планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО
Johnny написал : Ну используйте, только зачем там двойные наконечники?
обозначил на рисунке
Johnny написал : Кстати, насосной станции достаточно 30мА УЗО.
Вы бы не использовали дополнительное УЗО для насосной станции?
23.04.2014 в 12:32:18
#4493252
Я вот тоже замарачивался по поводу нового щитка, вводного щита пока нет, но планирую. Его вешать прямо к изоляторам, и после него в гофре ВВГ-нг по наружным стенам. Планирую в вводный щит предохранитель, УЗИП и УЗО селективное на линию (противопожарное). Дом то деревянный, ввод качественно делать надо. В щиты надо огнетушители автоматические устанавливать если дом деревянный, к примеру порошковый ОСП-1, аэрозольный Допинг-2.02. Правда температура газов аэрозольного 400град, думаю содержимое ящика уже под смену если что. Но температура сработки 270градусов (то есть реальный пожар). Все вводы и выводы с ящика забивать негорючей ватой.
У знакомых соседей старый металлический щит с счетчиком и пробками, в позапрошлом году резко там кабель до счётчика прямо в доме решил полыхнуть. Благо сразу было замечено и побежали провода отрезать от дома.
23.04.2014 в 17:35:46
#4493783
Назарий написал : обозначил на рисунке
А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?
Назарий написал : Вы бы не использовали дополнительное УЗО для насосной станции?
Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".
23.04.2014 в 18:15:55
#4493822
Johnny, спасибо
Johnny написал : А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?
Вроде не встанут, ДИФы EATON, а УЗО HAGER
Johnny написал : Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".
На forumfous.ru настоятельно рекомендовали устанавливать дополнительную ступень ДИФ защиты
23.04.2014 в 18:22:04
#4493832
Johnny написал : А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?
Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".
Вроде как для влажных помещений очень сильно рекомендуется 10 мА. Оно и логично, имхо.
24.04.2014 в 04:35:48
#4494643
altuser написал : Вроде как для влажных помещений очень сильно рекомендуется 10 мА. Оно и логично, имхо.
А станция во влажном помещении?
Назарий написал : На forumfous.ru настоятельно рекомендовали устанавливать дополнительную ступень ДИФ защиты
Дело-то ваше, я смысла не вижу. Тут многие в санузлы-то считают 10 мА излишеством.
25.04.2014 в 18:24:53
#4497736
Сегодня приехали клещи, НШВИ и гильзы, красотища:). Правда вместо ПК-32 удалось приобрести ПК-16, но я сильно не огорчился.
Просматривая блог el-fi.net у меня возник вопрос, по прокладке кабеля. Почему некоторые провода прячутся в гофру, а некоторые нет (на фото)?
И еще остался открытым вопрос, об установке дополнительно на входе ЩР АВ 2Р В40А? для подстраховки вводной линии?
Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
установил за место кнопки АВ В6А.
Благодарю за советы!
25.04.2014 в 18:49:00
#4497776
Назарий написал : Почему некоторые провода прячутся в гофру, а некоторые нет (на фото)?
В гофре полюбому слаботочка. El-fi - идеальный пример для подражания.
Назарий написал : И еще остался открытым вопрос, об установке дополнительно на входе ЩР АВ 2Р В40А? для подстраховки вводной линии?
Глупо и бессмысленно. Линию защищает только автомат в ее начале.
25.04.2014 в 19:23:26
#4497831
Johnny, спасибо Вопросик, чем у El-fi провода крепятся к стенам?
25.04.2014 в 19:36:19
#4497851
Дюбель-хомутами
25.04.2014 в 19:54:22
#4497895
25.04.2014 в 21:38:40
#4498145
Johnny, MINik спасибо большое!
Подскажите пожалуйста, какой кабель применить для аудио домофона (к примеру
Johnny написал : В гофре полюбому слаботочка. El-fi - идеальный пример для подражания.
Один кабель - одна гофра? Или можно к примеру в одну гофру телевизионный и витую пару?
26.04.2014 в 00:07:27
#4498435
Назарий написал : прокладка в земле, примерно 20 метров.
любой но в ПНД трубе( например ту же ЮТПишку), спец слаботочные кабели дороговаты
Назарий написал : Один кабель - одна гофра? Или можно к примеру в одну гофру телевизионный и витую пару?
можно, только не насилуйте
28.04.2014 в 21:42:46
#4503570
Приветствую форумчан! юра Т, благодарю!
На выходных начал собирать щит. Немного потренировавшись на остатках проводов, что-то начало выходить. Снова требуется совет от специалистов. Какие для моего щита использовать шины ноля и земли, при том что у меня вышло 100 процентное заполнение щита (пока не доставлены два УЗО и АВ). Требуется: ноль - 1шт 6 соединений, 4шт 4 соединения, земля - 25 соединений щит VU48UA
Спасибо за советы!
28.04.2014 в 23:15:41
#4503798
Назарий, С ним же земляная и нулевая шинки идут на PE-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2,N-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2 , а так вроде все тут
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу