Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

22.04.2014 в 04:05:01

#4490864

Назарий написал : Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?

Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 15:26:36

#4491640

Кто практикует соединение проводов ГЛМ гильзами, подскажите пожалуйста, какие диаметры нужны для соединений: 3 жилы сечением 4мм² 4 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 1,5мм²

Johnny написал : Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.

на сколько мелким?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

22.04.2014 в 15:38:12

#4491654

Назарий написал : 3 жилы сечением 4мм²

я хз..

Назарий написал : 4 жилы сечением 2,5мм²

10, возможно, придется добить

Назарий написал : 3 жилы сечением 2,5мм²

6

Назарий написал : 3 жилы сечением 1,5мм²

4

Назарий написал : на сколько мелким?

6А пойдет

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 15:52:47

#4491683

Johnny, благодарю Вас!

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2014 в 17:14:13

#4491840

ГМЛ 4-ку достать в розницу сложно. 3 жилы сечением 1,5мм² для освещения можно и вагой.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

22.04.2014 в 17:18:23

#4491847

MINik написал : ГМЛ 4-ку достать в розницу сложно

не знал, у меня с этим проблем не возникало...

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2014 в 17:35:05

#4491884

Johnny, в каждом регионе видимо своя специфика

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 19:58:25

#4492085

Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2.
Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?

Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно..
Вот я и засомневался

Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.04.2014 в 22:18:29

#4492368

Назарий написал : Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2. Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?

Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно.. Вот я и засомневался

думаю надо такие вещи в спец магазинах покупать.

А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

22.04.2014 в 22:24:49

#4492388

Synopsis написал : и получить ток КЗ который получится.

В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.04.2014 в 22:35:03

#4492414

serj12 написал : В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.

это то и хорошо, а вот народ понаставит на дачах и деревнях автоматы С, да ещё на 40,50А А потом проводка горит, если что. Тепловой расщепитель не успевает разогреться изза инерции. Минуту или чуть меньше проводка гореть точно будет.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 23:24:11

#4492540

Synopsis написал : А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.

Цитата Сообщение от serj12 Посмотреть сообщение

В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.

У меня далеко не новострой, а как раз сельская линия, но знаю точно, что у соседей С63А стоят и отрабатывают при КЗ, вот я от жадности и спокусился на С50А, хотя зачем мне такая мощность на 60м2 я не знаю..(наверно еще дедовую сварку и деревоорабатывающий станок, которые уже давно сдали на метал не могу забыть). Прошу не судить строго, я аматор в силовых сетях, и задаю много глупых вопросов. На сколько целесообразно (полезно) будет дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?

Еще маленький вопросик. Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.04.2014 в 01:26:56

#4492752

Назарий написал : Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?

ПКВ-70 http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpconn/pkv70, CTК-03, CTB-03

Назарий написал : дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?

для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

23.04.2014 в 01:38:00

#4492757

для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....

Для сохранности кабелей

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

23.04.2014 в 02:49:08

#4492781

Назарий написал : планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО

Ну используйте, только зачем там двойные наконечники? :) Кстати, насосной станции достаточно 30мА УЗО.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

23.04.2014 в 12:17:20

#4493239

Назарий написал : планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО

Johnny написал : Ну используйте, только зачем там двойные наконечники?

обозначил на рисунке

Johnny написал : Кстати, насосной станции достаточно 30мА УЗО.

Вы бы не использовали дополнительное УЗО для насосной станции?

Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

23.04.2014 в 12:32:18

#4493252

Я вот тоже замарачивался по поводу нового щитка, вводного щита пока нет, но планирую. Его вешать прямо к изоляторам, и после него в гофре ВВГ-нг по наружным стенам. Планирую в вводный щит предохранитель, УЗИП и УЗО селективное на линию (противопожарное). Дом то деревянный, ввод качественно делать надо. В щиты надо огнетушители автоматические устанавливать если дом деревянный, к примеру порошковый ОСП-1, аэрозольный Допинг-2.02. Правда температура газов аэрозольного 400град, думаю содержимое ящика уже под смену если что. Но температура сработки 270градусов (то есть реальный пожар). Все вводы и выводы с ящика забивать негорючей ватой.

У знакомых соседей старый металлический щит с счетчиком и пробками, в позапрошлом году резко там кабель до счётчика прямо в доме решил полыхнуть. Благо сразу было замечено и побежали провода отрезать от дома.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

23.04.2014 в 17:35:46

#4493783

Назарий написал : обозначил на рисунке

А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?

Назарий написал : Вы бы не использовали дополнительное УЗО для насосной станции?

Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

23.04.2014 в 18:15:55

#4493822

Johnny, спасибо

Johnny написал : А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?

Вроде не встанут, ДИФы EATON, а УЗО HAGER

Johnny написал : Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".

На forumfous.ru настоятельно рекомендовали устанавливать дополнительную ступень ДИФ защиты

Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

23.04.2014 в 18:22:04

#4493832

Johnny написал : А что, дифы с УЗО под одну гребенку не встают?

Я продавец подобной техники. Ни в одном мануале не видел требования устанавливать УЗО 10 мА - обычно формулировка "не более 30 мА".

Вроде как для влажных помещений очень сильно рекомендуется 10 мА. Оно и логично, имхо.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

24.04.2014 в 04:35:48

#4494643

altuser написал : Вроде как для влажных помещений очень сильно рекомендуется 10 мА. Оно и логично, имхо.

А станция во влажном помещении?

Назарий написал : На forumfous.ru настоятельно рекомендовали устанавливать дополнительную ступень ДИФ защиты

Дело-то ваше, я смысла не вижу. Тут многие в санузлы-то считают 10 мА излишеством.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

25.04.2014 в 18:24:53

#4497736

Сегодня приехали клещи, НШВИ и гильзы, красотища:). Правда вместо ПК-32 удалось приобрести ПК-16, но я сильно не огорчился.
Просматривая блог el-fi.net у меня возник вопрос, по прокладке кабеля. Почему некоторые провода прячутся в гофру, а некоторые нет (на фото)? И еще остался открытым вопрос, об установке дополнительно на входе ЩР АВ 2Р В40А? для подстраховки вводной линии?

Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.

установил за место кнопки АВ В6А.

Благодарю за советы!

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

25.04.2014 в 18:49:00

#4497776

Назарий написал : Почему некоторые провода прячутся в гофру, а некоторые нет (на фото)?

В гофре полюбому слаботочка. El-fi - идеальный пример для подражания.

Назарий написал : И еще остался открытым вопрос, об установке дополнительно на входе ЩР АВ 2Р В40А? для подстраховки вводной линии?

Глупо и бессмысленно. Линию защищает только автомат в ее начале.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

25.04.2014 в 19:23:26

#4497831

Johnny, спасибо Вопросик, чем у El-fi провода крепятся к стенам?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

25.04.2014 в 19:36:19

#4497851

Дюбель-хомутами

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

25.04.2014 в 21:38:40

#4498145

Johnny, MINik спасибо большое! Подскажите пожалуйста, какой кабель применить для аудио домофона (к примеру такого), прокладка в земле, примерно 20 метров.

Johnny написал : В гофре полюбому слаботочка. El-fi - идеальный пример для подражания.

Один кабель - одна гофра? Или можно к примеру в одну гофру телевизионный и витую пару?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.04.2014 в 00:07:27

#4498435

Назарий написал : прокладка в земле, примерно 20 метров.

любой но в ПНД трубе( например ту же ЮТПишку), спец слаботочные кабели дороговаты

Назарий написал : Один кабель - одна гофра? Или можно к примеру в одну гофру телевизионный и витую пару?

можно, только не насилуйте

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

28.04.2014 в 21:42:46

#4503570

Приветствую форумчан! юра Т, благодарю!

На выходных начал собирать щит. Немного потренировавшись на остатках проводов, что-то начало выходить. Снова требуется совет от специалистов. Какие для моего щита использовать шины ноля и земли, при том что у меня вышло 100 процентное заполнение щита (пока не доставлены два УЗО и АВ). Требуется: ноль - 1шт 6 соединений, 4шт 4 соединения, земля - 25 соединений щит VU48UA

Спасибо за советы!

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.04.2014 в 23:15:41

#4503798

Назарий, С ним же земляная и нулевая шинки идут на PE-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2,N-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2 , а так вроде все тут http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу