Maxicom
Maxicom
Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 110

10.01.2014 в 11:58:53

Уж лучше "выкинуть" 5 метров кабеля лишних, чем не хватит пол метра.:)

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.01.2014 в 12:40:18

Какой смысл крысе копать землю на 0,7м, чтобы погрызть кабель, когда рядом есть котухи с комбикормами?

Вот когда их рядом нет, сгрызут. Я вас убеждать не собираюсь.

Посмотрел на рисунок ТПП - он, кажется, содержит экран из фольги. Этого достаточно ли?

Это как раз для защиты от статического электричества. Заземлить экран следует с одного конца.

0
RNF
RNF
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Рязань

Сообщений: 173

10.01.2014 в 13:16:20

Заземлить экран следует с одного конца.

С какого конца правильней? Со стороны АТС?

Еще вопрос такой. Вот идет вдоль улицы кабель ТПП. По мере прохождения дворов надо делать ответвления. Как это на практике выглядит? Перерезать кабель у каждого двора, разводить его на плинт, затем продолжая дальше?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.01.2014 в 13:37:42

Заземлять со стороны АТС. Для разводки по домам обычно разделывают 10-парный кабель в кабельном ящике. Сейчас есть современные, с плинтом типа Krone и грозозащитой. Из такого ящика уже тянут полёвку в дома. А в доме ставят абонентское защитное устройство, например АЗУ-5. В кабельном ящике защищается кабель, АЗУ защищает аппарат абонента. Получается топология "звезда". То есть группы дворов до 10-ти. Можно и по другому.

0
RNF
RNF
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Рязань

Сообщений: 173

10.01.2014 в 13:48:11

Спасибо! Прошу прощения за назойливость, но уж очень хочется до конца все прояснить. Если ящик делается на 10 дворов, то получается, что у нас, по сути, и есть эти 10 дворов. Зачем он тогда нужен?

Из такого ящика уже тянут полёвку в дома.

Какая максимальная длина может быть у этой полевки? Как правильно называется этот кабель? Куда его обычно кладут? В землю? По заборам? По стенам? По столбам? Его надо экранировать?

0
Maxicom
Maxicom
Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 110

10.01.2014 в 13:50:37

RNF, Вот примерные схемы, посмотрите, обдумайте, внесите свои изменения.

0
Вложение
RNF
RNF
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Рязань

Сообщений: 173

10.01.2014 в 14:03:51

Вот примерные схемы, посмотрите, обдумайте, внесите свои изменения.

Спасибо, друже! Огромный вам респект! Самое удивительное, что вы даже угадали, где мой дом расположен: как раз 11 по вашей схеме! Обязательно обдумаю и дорисую.

0
Maxicom
Maxicom
Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 110

10.01.2014 в 14:24:22

Пожалуйста. Определитесь, какое количество телефонов (планируемых, но не менее 2-х номеров на один дом) где будет. После этого будет видно, какой емкости необходимо делать магистраль.

0
RNF
RNF
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Рязань

Сообщений: 173

10.01.2014 в 22:55:15

Нарисовал примерный план хутора, опираясь на спутниковую съемку. Т.е. масштаб вполне правильный. Дворов оказалось 11, а не 12. Вот ведь, обшибся, оказывается! Зеленые прямоугольники - это строения, в которых нужно сразу же разместить телефонные точки. Белые - строения, в которых телефоны могут быть установлены в дальнейшей перспективе. Особенно актуально иметь связь между 2.x и 7.1, а также 2.x и 1.x. АТС будет размещаться в 2.1.

0
Вложение
spiro
spiro
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

11.01.2014 в 14:46:48

с GoogleMap координаты скиньте. то,что я в личке написал про среднюю точку, относится ко дворам начиная с 4.1

0
RNF
RNF
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Рязань

Сообщений: 173

11.01.2014 в 14:50:26

Немного доработал план хутора.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.