Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

09.01.2014 в 20:49:39

Вопрос для всех. Кто-то обслуживал кросс-модули нагруженные под 200-250 А ? Стоит ли их использовать в подобной щитовой?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

09.01.2014 в 20:55:25

Лучше классический вариант - шины и биметаллические кольцевые наконечники (ТАМ) под болт.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2014 в 20:59:47

Johnny27 написал : а вот такие шины - это вообще то, что нужно!

Скажу больше. Это-то с чего начинается РОДИНА. Повторюсь, разговор о ВРУ.

matros-s написал : Но буду держать как запасной.Монтировать немного сложнее чем кросс-модуль.

Это должен быть основной вариант. Не забываем о нулевой рабочей и заземляющей шинах.

matros-s написал : Стоит ли их использовать в подобной щитовой?

Да стоит на технические нужды гребенка АВ, дымоудаление, возможно и на лифты если пассажирские. На шине болт М 8 - болт-шайба-шина-наконечник-шайба-гайка-гайка это да – модуль при 25,35 мм.кв. один раз сталкивался (медь 16 мм.кв, обслуга) больше и не собираюсь. Это не квартирный щит.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2014 в 02:20:53

matros-s написал : стояки апв 1х10

я скорее всего ошибаюсь, но не эти ли проводники будут защищены автоматом D100?

ksiman, Bladiclab - что скажете о выборе номинала защиты и модели аппарата, который должен ее обеспечивать?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 08:46:38

andrewkhv написал : что скажете о выборе номинала защиты и модели аппарата, который должен ее обеспечивать?

Мое мнение такое. ТС работает в организации обслуживающей этот дом. Значит, у него есть доступ не только к проекту (да возможно его и нет). Но и визуально видит не только состояние стояков (как понял не меняются) но и их состояние во всех эт. щитах (возможны подгары, наростки ит.д.) но и их состояние по подвалу. Нет информации, что за защита стояла проектно. Возможно и предохранители на 63А. Также нет информации выбивали ли они по подъездам (пофазно в стояке). Нет информации о токовых нагрузках пофазно – начиная с ввода в ВРУ. Выше сечения стояка естественно что не поставить. Да и на возраст нужна скидка.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2014 в 09:01:07

Bladiclab написал : ТС работает в организации обслуживающей этот дом.

вот поэтому он поставит те автоматы, котораыя эта организация и выдала ему :(

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 09:08:17

andrewkhv написал : вот поэтому он поставит те автоматы, котораыя эта организация и выдала ему

Да, плачевно. Но токовые нагрузки все же бы снял. Хоть Ж-----У прикрыть можно перед началом работ (показав выдержки из ПУЭ и реальность).

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.01.2014 в 09:41:36

matros-s написал : Вопрос для всех. Кто-то обслуживал кросс-модули нагруженные под 200-250 А ? Стоит ли их использовать в подобной щитовой?

У меня стоит Легранд на 160А загружен под 80А. Крепление вводного 35мм2 проводника - дрянь. Siemens foreva. Или классика - шины,отверстия,болты,наконечники.

НА алюминии при отводах по 100А не стал бы. зажим торцом винта - ни о чем на предполагаемых токах. Кстати на стояк Al 10мм2 можно дать только - 60А(ПУЭ) или 70А(ГОСТ 50571.5.52-2011) так что 100А не ваш вариант.

Bladiclab написал : Возможно и предохранители на 63А.

= Истина... Вообще вводной автомат/предохранители на сколько? какой ток должна выдержать шина?

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

10.01.2014 в 21:24:33

ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D

как и обещал.

вводной кабель заведён в щитовую через входную дверь подъезда и через дверцу ВРУ.Расстояние от ВРУ до стены 35-40 см.Чтобы отключить рубильник приходится снимать куртку и свитер :)

0
Вложение
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

10.01.2014 в 21:35:30

ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D

немного ретро :) кстати,для тех кто говорит,что нужно ставить автоматы в соответствии с сечением провода.Я с этим полностью согласен,но посмотрите как здесь 75 лет простояли предохранители ПН-2 100А (перемычки стоят всего полгода).На стояки провод гупер 10кв ,и на колодке он "прекрасно себя чувствует".Здесь будет полная замера ВРУ.

0
Вложение
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

10.01.2014 в 21:50:45

ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D

вот собственно та щитовая,о которой изначально шла речь.

0
Вложение
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

10.01.2014 в 21:51:41

ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D

тоже не редкий случай

0
Вложение
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

10.01.2014 в 21:54:52

ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D

Краткость-сестра таланта.Или меньше деталей-меньше поломок.Тупо всё на прямую!

0
Вложение
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

10.01.2014 в 22:15:58

ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D

Ну и гвоздь программы.Победитель в номинации "ПОЛНАЯ Ж..А"

щитовая находится в подвале.перед ВРУ на расстоянии 1м ,как видите, проходит канализационная труба(которая иногда распадается) и труба холодной воды.

рубильник,можно сказать,уже одноразовый.

ввод короткий.от земли около 40см.Так что помимо замены ВРУ нужна замена вводного кабеля.

допаянные концы на стояки подъездов.нужно будет прокладывать новый кабель со щитовой на 4 подъезда.

0
Вложение
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

10.01.2014 в 22:20:34

ksiman написал : Заранее скажу - не такое видали :D

А вот одно из решений проблемы

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу