DED@ПВО написал : А Вы пройдитесь по каталогам брендов и узнаете много нового...
Если бы нашёл,то не интересовался в форуме.Если у вас есть что-то конкретное,то бросьте ссылку.Буду благодарен.
09.01.2014 в 20:31:08
DED@ПВО написал : А Вы пройдитесь по каталогам брендов и узнаете много нового...
Если бы нашёл,то не интересовался в форуме.Если у вас есть что-то конкретное,то бросьте ссылку.Буду благодарен.
09.01.2014 в 20:36:00
matros-s написал : ак что хотелось услышать что-то серьёзное.
ВРУ это серьезно. На каждый АВ с шины свои перемычки.
09.01.2014 в 20:37:41
Если бы нашёл,то не интересовался в форуме.Если у вас есть что-то конкретное,то бросьте ссылку.Буду благодарен.
Да самое простое - шкафы LX3 и начинка к ним...
09.01.2014 в 20:40:11
Bladiclab, а вот такие шины - это вообще то, что нужно!
09.01.2014 в 20:41:29
Johnny27 написал : А кросс-модули и распределительные блоки? У меня вот под рукой кросс-модуль валяется - пишут, что некоторые отверстия до 35 принимают. А уж если наконечником штифтовым прессануть - так и подавно войдет. Ток - 100А/шина. А с нее уже на автоматы раздавать.
Можно сказать Эврика!!! Такой вариант как раз пойдёт! И на рейку крепится,и кабель(как пишут) до 185кв влазит,и крышкой защищено!Прямо панацея!!!главное,чтобы в наличие было.Спасибо,будем искать:)
09.01.2014 в 20:45:35
Только их обслуживать надо регулярно. Протягивать.
09.01.2014 в 20:45:53
Bladiclab написал : ВРУ это серьезно. На каждый АВ с шины свои перемычки.
Спасибо,такой вариант тоже подойдёт.Но буду держать как запасной.Монтировать немного сложнее чем кросс-модуль.
09.01.2014 в 20:47:26
На алюминии придётся постоянно подтягивать :(
09.01.2014 в 20:49:39
Вопрос для всех. Кто-то обслуживал кросс-модули нагруженные под 200-250 А ? Стоит ли их использовать в подобной щитовой?
09.01.2014 в 20:55:25
Лучше классический вариант - шины и биметаллические кольцевые наконечники (ТАМ) под болт.
09.01.2014 в 20:59:47
Johnny27 написал : а вот такие шины - это вообще то, что нужно!
Скажу больше. Это-то с чего начинается РОДИНА. Повторюсь, разговор о ВРУ.
matros-s написал : Но буду держать как запасной.Монтировать немного сложнее чем кросс-модуль.
Это должен быть основной вариант. Не забываем о нулевой рабочей и заземляющей шинах.
matros-s написал : Стоит ли их использовать в подобной щитовой?
Да стоит на технические нужды гребенка АВ, дымоудаление, возможно и на лифты если пассажирские. На шине болт М 8 - болт-шайба-шина-наконечник-шайба-гайка-гайка это да – модуль при 25,35 мм.кв. один раз сталкивался (медь 16 мм.кв, обслуга) больше и не собираюсь. Это не квартирный щит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу