Solovey написал :
исключительно красивый блог Cs-Cs. Он и меня также на abb подсадил.
Ну блин стоимость то АВВ космическая, и нет автоматов 1п+н и узо 25А 10мА как у шнайдера... так что прошерстив 5 каталогов АВВ, Легран, Шнайдер, Сименс и Хагер оказалось что Шнайдер мой выбор. Либо делать щиток смешанным, например автоматы АВВ а УЗО Шнайдер ну или как то так
Дык зато они работают космически. Как стальной лом, а не алюминиевая палка. Меня именно это пропёрло - краткая лаконичная БРУТАЛЬНОСТЬ.
А все эти фишки типа 1P+N - да обойдутся, это излишества: если они есть - хорошо. Если нет - то не очень-то и хотелось =)
Johnny написал :
А я работал какое-то время по соседству с магазином ABB. Дело с электрикой имел тогда на чисто бытовом уровне. В ABB, конечно, заходи, смотрел, видел, что дорого, слышал, что хорошее, но потребности что-то приобретать тогда не испытывал. Позже, перебравшись на другое место работы и начав первые попытки домашнего ремонта (тогда и интернета-то у меня толком не было), потребовались мне автоматы. Опять же - рядом магазин, только другой - Legrand, ABB, китайцы. Но где-то в подсознании засело название ABB - "Давай ABB!" Ну а дальше - раз уж начал - то "поздняк метаться". Ну а на cs-cs.net впоследствии натолкнулся, убедившись, собственно, что не пролетел с выбором.
а где у нас можно купить аббшки? ну в смысле большой ассортимент, шинки всякие, рубильники и т.д.
ВОТ сваял схему на УЗО А и автоматах B
получилось дешевле чем на дифах и на два модуля меньше:)
свет в комнатах по разным УЗО перемешивать не хочу - хочу что-бы в одной линейки стояли УЗО-АВ10-АВ16 от одной комнаты.
оцените плиз:)
Один вопрос - если духовой шкаф на 3.85кВт нормально к нему тянуть кабель 3 х 2.5 и ставить автомат В20?
А и еще хотел спросить по фазам нормально раскидал?
IceManP написал :
Один вопрос - если духовой шкаф на 3.85кВт нормально к нему тянуть кабель 3 х 2.5 и ставить автомат В20?
А что за шкаф-то? Есть возможность в магазине на него посмотреть? Почти уверен что "хвост" у него будет заканчиваться обычной вилкой на 16А.
Тогда на него хватит линии в 2.5 квадрата с автоматом В16.
стиралка с холодильником на одном УЗО - это не лучшие соседи. Холодильник обычно как-то стараются изолировать от потенциально опасных соседей от которых может УЗО выбить
свет и розетки одного помещения висят на одном УЗО. Вот какой чих и комната полностью без электричества. По-моему это не лучший вариант. По мне так уж лучше пусть отключится свет одной комнаты и розетки в другой.
на кухне все розетки на один автомат можно повесить (кроме духовки и ПММ). Как-то под ТВ+бра жирно автомат выделять...
не вижу в схеме посудомойки и кондиционера - их действительно нет или забыли?
думаю нет большого смысла УЗО 10мА на свет в ванной ставить, можно и 30мА обойтись.
Solovey написал :
А что за шкаф-то? Есть возможность в магазине на него посмотреть? Почти уверен что "хвост" у него будет заканчиваться обычной вилкой на 16А.
стиралка с холодильником на одном УЗО - это не лучшие соседи. Холодильник обычно как-то стараются изолировать от потенциально опасных соседей от которых может УЗО выбить
поменял - поставил холодильник и телевизор под одно УЗО
IceManP написал :
Я б с удовольствием, но этож мокрое помещение поэтому и воткнул на свет 10мА
Дык и ставьте 30мА. Жестких требований на 10мА в мокрых помещениях нет. Это так, перестраховка...
И я понимаю, если бы речь шла о гидромассажной ванне - а уж на свет 10мА ставить - перебор это...