Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5613

19.01.2014 в 10:33:49

мне дизайн Europe нравится

Мне тоже, кстати. И Unibox.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.01.2014 в 13:53:29

Johnny, Как по вашему удобнее устанавливать и расключать щиток 4х12 или 3х18? Или обобщу как удобнее больше коротких рядов или меньше рядов но они длиннее.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5613

19.01.2014 в 14:53:09

MINik, а это по ситуации. То есть, допустим, получилась схема с какими-нибудь неотключаемыми линиями + штуки 4 УЗО и штук 20 автоматов. И в таком случае я предпочел бы 4х12: Ряд 1: Вводной рубильник, реле напряжения, индикация автоматы/УЗО "неотключаемых" линий. Ряд 2: Рубильник "отключаемых линий", все УЗО Ряд 3: Автоматы Ряд 4: Автоматы, N-шинки от УЗО (по мере надобности) Логично, наглядно, удобно - каждый тип устройств защиты занимает свою область в щитке и сборка является, по сути, древовидной иерархической структурой.

Есть любители компоновки вида (слева-направо) УЗО#1 - автоматы групп под УЗО#1 - УЗО#2 - автоматы УЗО#2 и тд. Такой вариант меня лично не прельщает, но может использоваться, например, в щитках с ограниченным объемом (1-2 дин-рейки).

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.01.2014 в 15:11:09

Johnny, Алгоритм понятен, спасибо....

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

21.01.2014 в 11:48:33

Люди добрые, а подскажите пожалуйста сколько будет стоить собрать такой щиток.

ABB РУБИЛЬНИК OT63F3 ABB 1-полюсный S201 B10 - 5 штук ABB 1-полюсный S201 B16 - 10 штук ABB 3-полюсный S203 B25 - 1 штука ABB УЗО 2 полюса F202 A-16/0,01 - 1 штука ABB УЗО 2 полюса F202 A-40/0,03 - 6 штук

УЗМ-51М - 3 штуки Щиток ABB Europa 54 встроенный Артикул: 1SL2052A00

  1. Сколько будет стоить работа по сборке?
  2. Комплектующие Я сам покупаю или мастер который будет собирать (если я сам то цена комплектующих понятна, а если мастер то сколько будет стоить сборка щитка и комплектующих вместе)?
  3. Если закупаться в ABB2.ru - как магазин можно ли ему доверять? (А то цена очень хорошая:) abb2.ru - ABB УЗО 2 полюса F202 A-40/0,03 - 2 490 рублей electro-mpo.ru - ABB УЗО 2 полюса F202 A-40/0,03 - 3 710 рублей
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 11:55:25

IceManP написал :

  1. Если закупаться в ABB2.ru - как магазин можно ли ему доверять?

Лично я, да и еще многие с форума им доверяют. Я заказывал у них дважды, небольшие косяки были оба раза: 1) заказывал щитки UK500, так у одного щитка было сломано крепление двери. внешних повреждений на упаковке не было. когда принимал щитки решил упаковку не снимать 2) автоматы заказывал авв S200, так вот несколько автоматов привезли "прошлой" модификации (без окошечка отображения вкл/откл).

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

21.01.2014 в 11:58:21

Solovey написал : 1) заказывал щитки UK500, так у одного щитка было сломано крепление двери. внешних повреждений на упаковке не было. когда принимал щитки решил упаковку не снимать

проверять и еще раз проверять

Solovey написал : 2) автоматы заказывал авв S200, так вот несколько автоматов привезли "прошлой" модификации (без окошечка отображения вкл/откл).

Поменяли? или это не так страшно? а где найти правильное фото?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 12:02:21

IceManP написал : Поменяли? или это не так страшно? а где найти правильное фото?

Для меня это не принципиально. Оставил разные. Функционально они не отличаются.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

21.01.2014 в 12:09:26

А по сборке что можно сказать?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 12:23:01

IceManP написал : А по сборке что можно сказать?

Если руки не из задницы, то можно и самому сделать.

Только для этого хотя бы обжимку для НШВИ надо прикупить. Сама работа несложная, но есть куча моментов которые только с опытом приходят. Пока сам не накосяцишь не поймешь как нужно делать. Да и самому заморачиваться, то шинку, то заглушки, наклеечки...

Короче если есть большое желание то все реально.

Цен на сборку не знаю - делал себе сам. При этом в процессе пришлось и шинки докупать и заглушки... Без опыта все предусмотреть не удалось... Да те же самые надписи делал дважды. Первые не понравились когда наклеил - перепечатывал.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

21.01.2014 в 12:53:55

Объясняю ситуацию - жена считает, что если заказывать щиток целиком то получится по деньгам тоже что и самому делать (мастера которые собирают щитки имеют выходы на более низкие цены на комплектуху + работа) Я то сам хочу собрать:) весь ремонт на старой квартире делал сам (замена всей проводки в квартире, замена всего водопровода, плитка) :) Я думаю, что можно внутри щитка и моножилой все развести:) правда намучаюсь и не красиво получится:) но ради одного щитка стоит ли покупать инструмент?

а подскажите плиз в чем разница?

ПКВк-6 (КВТ) CTB-02 (КВТ)

они же оба подходят для обжима НШВИ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.