Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.01.2014 в 11:22:06

Johnny написал : Прочитайте про отгорание нуля и связанное с этим выгорание техники.

IceManP написал : Блин вообще запутали - так разрывать ноль на рубильнике или нет?

Все просто. Если дом сдан в эксплуатацию в 60г-70г это одно. Если дом сдан в эксплуатацию 2013г – о чем вообще разговор??????? Какие отгорания нуля в новостройках? При стояке в 70 мм.кв. по меди.!!!! И то с 1по 9 первый и второй стояк с 10 по 17 этажи например.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2014 в 11:28:20

А по поводу продукции HAGER - есть какое нибудь мнение?

Можно смело брать.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.01.2014 в 11:32:04

Bladiclab, Не, тут имеется ввиду не стояк, а что типа в щитке на вводе стоит 4х полюсный рубильник и он якобы может устроить отгорание нуля. На форуме начинается новая тенденция бредятины. Удивительно, что Джонни её поддерживает =)

0
Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

11.01.2014 в 11:42:51

Cs-Cs мне очень хотелось бы услышать Ваши советы по моей схеме

Главный автомат уберу и поставлю четырех полюсной рубильник OT63

Рубильник ставить до УЗМ или после?

Покритикуйте схему плиз

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.01.2014 в 12:17:49

Cs-Cs написал : типа в щитке на вводе стоит 4х полюсный рубильник и он якобы может устроить отгорание нуля.

Вообще немного не так было:

ksiman написал : Когда нибудь этот рубильник забудет подключить N и будет грустно

ksiman написал : Просто такое иногда бывает

Но

Cs-Cs написал : Но я "отвечаю" только за рубильники ABB OT =)

А вдруг в одном на миллион брак и он у ТС окажется? тогда надо после рубильника УЗМы ставить дабы обезопасить от такого казуса. Это к вопросу о

IceManP написал : Рубильник ставить до УЗМ или после?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.01.2014 в 12:19:21

Я пока не знаю, чего тут сказать. А по фазам считали? Сходится? А по модулям? Это вообще шо тут? А кросс-модуль будет (тут наверное 4х7 хватит)? А чё варочная без УЗО? Нафига на варочную такой адский ад как 25А и 5х6? Там подавится 16А и 5х4 с адским запасом. Рубильник - на ВВОДЕ. Чтобы им отрубить можно было ВСЕХ.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.01.2014 в 12:20:02

MINik написал : Вообще немного не так было

Ну блин, юзайте нормальные рубильники - и ничего не будет

0
Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

11.01.2014 в 12:26:45

Cs-Cs написал : А чё варочная без УЗО? Нафига на варочную такой адский ад как 25А и 5х6? Там подавится 16А и 5х4 с адским запасом.

В начале на варочной было УЗО - но тут сказали что не обязательно 25А обословлено тем что варочная 7.2 кВт -а какая она будет двухфазная или трехфазная я пока не знаю - если она будет двухфазной то 16А будет вырубать при включении 4-х конфорок иль я ошибаюсь

а по фазам боюсь даже начинать считать:( читал ваш блог CS-CS.net - по трехфазным щитам и понимаю что нужны дифы, а не узо с автоматами но на ABB считок на дифах потянет тыщ на 45:(

поэтому присматриваюсь к альтернативе - сделать щиток на дифах HAGER - единственное что смущает в них то что диф занимает один модуль - надежен ли такой диф

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.01.2014 в 12:30:54

IceManP, На духовку вы написали почему кабель 3х4, а на душевую кабину зачем?

0
Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

11.01.2014 в 12:33:49

MINik написал : IceManP, На духовку вы написали почему кабель 3х4, а на душевую кабину зачем?

кабель на душкабину с парогенератором погорячился я написать на 3 х4 буду ставить 3 х 2.5

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.01.2014 в 12:37:54

IceManP написал : если она будет двухфазной то 16А будет вырубать при включении 4-х конфорок иль я ошибаюсь

Сейчас вроде все новые варочные позволяют подключение на 1, 2, или 3 фазы, но для убедительности выберете желаемую и посмотрите у нее в паспорте и потом решение принимайте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.