12.01.2014 в 17:26:23

andrewkhv написал : Trojka, зачем у вас свет вместе с розетками на одном узо? и зачем отдельная линия на звонок?

  1. а как надо?
  2. чтоб можно его отключить было (впринципе можно не АБ, а выключатель использовать)

Про УЗО в стояке - если честно лезть туда самому боюс))

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.01.2014 в 17:30:46

MINik написал : А что мешает после того как квартира принята по акту и свидетельство получено доставить узо в этажный щит?

Если хочеться,то конечно можно поставить,останеться только получить разрешение председателя ТСЖ.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.01.2014 в 19:13:32

вставлю еще я свои пять копеек на счет рубильника перед счетчиком. ИМХО он там нужен для того что бы обесточить всю квартиру полностью. Кроме того нормативы требуют установку комутационного апарата перед счетчиком включенным непосредственно в сеть.

И что это за розетка скс на которую надо тянуть отдельную линию 2,5 кв мм?

0
Trojka
Trojka
Новичок

Регистрация: 12.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

13.01.2014 в 11:29:37

Shturman1 написал : И что это за розетка скс на которую надо тянуть отдельную линию 2,5 кв мм?

роутер, модем, возможно, телефоный модем (или как он там по уму называется- сейчас в другой квартире такой стоит- тоже розетку просит) . просто хочу отдельным ящиком всё это барахло. понимаю, что 2.5 на это по-богатому, но пусть будет)

а по поводу рубильника: всётаки нужен общий, но ДО счетчика? его не придется опечатывать или как?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2014 в 11:36:59

Trojka написал : его не придется опечатывать или как?

Это от местного энергосбыта зависит. Вот в Москве в многоквартирных домах кроме счетчика никуда пломбу не ставят, а в подмосковье и вводной автомат пломбируют и счетчик.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

13.01.2014 в 11:40:54

Trojka написал : его не придется опечатывать или как?

Скорее всего придеться но согласен с

Solovey написал : это от местного энергосбыта зависит

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.01.2014 в 12:40:16

Solovey написал : Это от местного энергосбыта зависит.

Странно, должны быть единые правила, вообще судебная практика различна по регионам пока верховный суд не укажет как правильно

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.01.2014 в 10:01:22

Trojka написал : В распред щите на стояке стоит один АВ на 50А, счетчик в квартире, ввод 3х10. Проводка в квартире сделана от застройщика

Посмотрите как сейчас сделано,вводной кабель сразу подключен в счетчик,так и сейчас делайте.подключайте в сразу в счетчик,если хочеться поставить рубильник устанавливайте после счетчика.

Shturman1 написал : Кроме того нормативы требуют установку комутационного апарата перед счетчиком включенным непосредственно в сеть

Такой имееться,в этажном щите,1п.50А.

0
Trojka
Trojka
Новичок

Регистрация: 12.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

14.01.2014 в 10:17:18

дружба написал : Посмотрите как сейчас сделано,вводной кабель сразу подключен в счетчик,так и сейчас делайте.подключайте в сразу в счетчик,если хочеться поставить рубильник устанавливайте после счетчика.

Такой имееться,в этажном щите,1п.50А.

изначально кабель был подключен к счётчик, потом рубильник. так и оставлю.

открытым остался вопрос про линии света под общим УЗО на комнату - оставить так или как правильно?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 11:34:39

Trojka написал : открытым остался вопрос про линии света под общим УЗО на комнату - оставить так или как правильно?

Правильно в любом случае, ибо по правилам на свет УЗО ставить не обязательно, по желанию можно. есть несколько правильных вариантов: а) оставляем свет без УЗО б) весь свет вешаем на одно УЗО (надо понимать что если это УЗО выбьет останемся без всего света) в) свет и розетки одного помещения вешаем на одно УЗО (надо понимать, что если это УЗО выбьем мы в комнате теряем и свет и розетки, т.е. даже настольную лампу включить некуда) г)перемешиваем свет на чужие УЗО, т.е. на УЗО №1 вешаем например розетки комнаты 1 и свет комнаты 2. (но понимаем, что если УЗО выбьет потеряем свет одной комнаты и розетки другой)

Лично мне вариант Г наравится ьбольше всех, но и остальные тоже имеют право на жизнь. Выбирайте.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.01.2014 в 11:41:31

дружба написал : Такой имееться,в этажном щите,1п.50А.

Согласен. Пересмотрел нормы. Действительно при установке счетчика в квартире комутационный апарат устанавливаеться на этажном щитке:sorry:

0