Есть воздуховод 800х500. Выходит из стены и на 12 метров поднимается наверх по фасаду, далее уходит на крышу.
Проблема с его фиксацией на стене.
Обычная траверса со шпилькой не подойдет, ибо стена торгового центра -сэндвич. Снаружи такая хрень типа пластика, внутри утеплитель и т.д.
Крепление перфолентой саморезами тоже особого доверия не вызывает.
Коллеги, как решаете вопрос в подобных ситуациях?
Если по рабоче-крестьянски то можно использовать кронштейны для наружных блоков кондиционеров. В идеале, фланец воздуховода опирается на полку кронштейна. Кронштейны между собой держаться шпилькой. По высоте - кронштейны крепятся через 2,5 - 3 метра.
Конечно же, не по технологии, но смотрится нормально.
Ким написал :
Если по рабоче-крестьянски то можно использовать кронштейны для наружных блоков кондиционеров. В идеале, фланец воздуховода опирается на полку кронштейна. Кронштейны между собой держаться шпилькой. По высоте - кронштейны крепятся через 2,5 - 3 метра.
Конечно же, не по технологии, но смотрится нормально.
Вот в том то и дело, что фасад - твердый пластик если не ошибаюсь....
Если все же металл - кронштейн крепится обычным саморезом?
Бориска66 написал :
.... Дарю идею, безвозмездно ...
Во-во. про такой вариант писал. Только делали ближе к стене и перед выходом на крышу приходилось делать изгиб.
На фото воздуховод проходит напротив окна. .....
gotman написал :
.... А к кронштейну чем он крепится - уголком?
Старались ставить под шинорейку, а так уголок пройдет по-шире ....
Shkeddy написал :
Еще раз - фасад выполнен из сэндвич-панелей с оболочкой из пластиковых панелей? Первый раз о таком слышу. Обычно металл.
Бывает, бывает и такое, именно из пластика изготовлены эти панели/полосы так выражусь. Встречали и такое. Здание похоже обшивали этим пластиком ещё до кризиса 1998-го года. Тогда с Клиентом начинали работать. До сих пор ещё всё держится.
2 gotman: Ув. Бориска66 картинку уголка с виброгасителем здесь приводит как пример, у Вас в городе есть магазин, где там этого крепежа разных видов - видимо не видимо. В том числе и всевозможные кронштейны продаются у них, только не окрашенные из оцинковки, но возможно Вам подойдут. Заедьте к ним, у них обычно в магазинах много чего есть нужного и интересного. У продавца консультанта есть бумажный каталог, где он Вам поможет выбрать нужное, см. ссылку:
2 gotman: Ув. Бориска66 картинку уголка с виброгасителем здесь приводит как пример, у Вас в городе есть магазин, где там этого крепежа разных видов - видимо не видимо. В том числе и всевозможные кронштейны продаются у них, только не окрашенные из оцинковки, но возможно Вам подойдут. Заедьте к ним, у них обычно в магазинах много чего есть нужного и интересного. У продавца консультанта есть бумажный каталог, где он Вам поможет выбрать нужное, см. ссылку:
С Уважением,
Спасибо!
Только у них цены бешеные. В центре крепежа раза в 2-3 все дешевле.
Вообще, как сказал уважаемый Ким, фланец воздуховода хорошо опирается на кронштейн - думаю, что скрепить их саморезами - неплохой вариант.
Только вот если стена все же пластиковая - хз как на нее опоры делать.
Надо будет на месте смотреть
gotman написал :
Спасибо!
Только у них цены бешеные. В центре крепежа раза в 2-3 все дешевле.
Вообще, как сказал уважаемый Ким, фланец воздуховода хорошо опирается на кронштейн - думаю, что скрепить их саморезами - неплохой вариант.
Только вот если стена все же пластиковая - хз как на нее опоры делать. Надо будет на месте смотреть
По ценам - возможно.
В нашем случае мы предварительно снимали эти пластиковые панели, дельше утеплитель и кирпичная стена была, крепили кронштейны на кирп. стену, а дальше в панелях вырезали прорези для прохода так сказать кронштейнов и панели ставили на место. Конечно же предварительно согласовав с Клиентом этот вопрос.
По-хорошему обратитесь к Клиенту или завхозу, или коменданту здания, возможно они Вам подскажут как лучше в этом месте воздуховоды прикрепить. Обычно "местные", лучше все нюансы знают.
P.S. На одном объекте наружная стена вообще непонятно какая была. Стены ж/бетоннные, затем слой теплоизоляции, а сверху по-моему сетка капроновая и как-будто сверху шпаклёвку накидали, чуть колупнёшь, всё отваливается. Между наружным покрытием и ж/б стеной расстояние было где-то 50-70мм, точно не помню. Мы брали этот крепёжь:
у самореза та часть, что без резьбы была как бы в этом утеплители. Сам дюбель и та часть самореза, что с резьбой - в ж/б стене. Правда диаметр самореза брали 12мм вроде бы. На кронштейны устанавливали нар. бл., весом под 90 кг. 2 (Два) года всё по прежнему установленно, ничего не продавилось, не отвалилось. Самое главное было не перетянуть, иначе трещина бы пошла по стене (наружному покрытию имею ввиду).
Мы керамогрангит никогда не снимали, коронкой отверстие, под трубу PP-R DN50, в отверстие бур 14мм, сетку, химию, шпильку 10мм, кусок трубы должен быть заподлицо с поверхностью, таких креплений по количеству в кронштейнах, легко держит штатный вес, на практике таким образом свободно висят блоки весом по 400кг ...
Хрень с демонтажем/монтажом, занимает непомерно много времени, а результат не блещет ...
gotman,
Долго искать фото,где то были,тяжелые полупромы в подмосковном бизнес-центре Румянцево так вешал,стен там можно сказать нет,сендвич панель,алюминий полмилиметра,10см монтажной пены,потом опять алюминий.Кароче зеркальное отображение стандартного уголка-только самодельное и крепится оно к полу(полы то всегда есть и бетонные),а уж к нему через толстые шпильки-гайки-стандартный уголок.
Да брось, не настолько, на сколько кажется, по стоимости с хорошим фуриком практически не отличается ...
Си речь конечно про Фишер, Хилты намного дороже, при практически полной отсутствии разницы ...
Есть конечно нюанс, с химией надо работать быстро, точнее очень быстро, и заранее все подготавливать, перед ее применением, потому как уже через 10 мин, точки набирают 50% своей прочности ...
Бориска66 написал :
В Румянцево вся техника висит на шпильках в коридорах ...
На стены там запрещают вешать ...
Отстаешь от жизни,этим летом вдруг в коридорах стало нечем дышать,да и устали люди менять НБ,сбитые грузовиками-вышел указ-все НБ на улицу,а там некчему крепиться
To ТС: Если наружная стена облицована сендвичем, то можно сделать такие кронштейны: (картинка, правда, мелкая, но суть должна быть понятна). Кмк, получилось красиво, фасад не портит ни визуально, ни механически (площадь контакта кронштейна со стеной большая, удельная нагрузка на поверхность стены невелика).
Если наружная стена состоит только из сендвича, то крепление кронштейна - шпилькой насквозь через стену с установкой с обратной стороны широких шайб, или закладных пластин для исключения продавливания сендвич-панелей с внутренней стороны.
Если сендвич-панели облицовывают стену из бетона, кирпича и пр, то крепление кронштейна - на шпильку с анкером в несущую наружную стену.
victor9 написал :
To ТС: Если наружная стена облицована сендвичем, то можно сделать такие кронштейны: (картинка, правда, мелкая, но суть должна быть понятна). Кмк, получилось красиво, фасад не портит ни визуально, ни механически (площадь контакта кронштейна со стеной большая, удельная нагрузка на поверхность стены невелика).
Если наружная стена состоит только из сендвича, то крепление кронштейна - шпилькой насквозь через стену с установкой с обратной стороны широких шайб, или закладных пластин для исключения продавливания сендвич-панелей с внутренней стороны.
Если сендвич-панели облицовывают стену из бетона, кирпича и пр, то крепление кронштейна - на шпильку с анкером в несущую наружную стену.
Я так понял кронштейны такие варить надо самому индивидуально...
Мы нечто типа таких,.. делали опоры на крышу под воздуховоды
gotman написал :
Я так понял кронштейны такие варить надо самому индивидуально...
Мы нечто типа таких,.. делали опоры на крышу под воздуховоды
Все верно, кронштейны изготавливаете под ваши размеры, красите в цвет фасада. Мы красили порошком, но, кмк, можно и обычной масляной краской покрасить.