17.01.2014 в 14:53:08

#4298487

Мне кажется, ремонтная бригада по этому сигналу и выехала на место аварии. Не?

Странно...!!! Бригада выезжала за смертью...???

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 14:54:33

#4298488

В системах TN-S и в TN-C-S проводник РЕ соединен с нейтралью трансформатора, (с нулем трансформатора). А вот в системе ТТ проводние РЕ связи с нулем трансформатора не имеет.

ладно, тоже соглашусь. В принципе, в любом TN - именно зануление, а в TT - заземление.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 14:58:05

#4298495

Странно...!!! Бригада выезжала за смертью...???

а вы думаете поиск точки аварии производится на отключенной линии? Кто ж знал, что авария именно на ТП? Может это где-то на линии... место аварии сначала найти надо, а пока его ищут - линию не отключают. Для связи с оперативным персоналом у ремонтников должна быть рация или сотовый телефон. Когда ремонтники визуально обнаружат место аварии, то они посылают запрос на отключение линии и готовятся ремонтировать. Диспетчер не по собственному желанию линию отключает/включает, а когда ремонтники ему скажут это сделать.

Аватар пользователя
Aqualion

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

17.01.2014 в 15:08:56

#4298522

Alexiy написал : а вы думаете поиск точки аварии производится на отключенной линии? Кто ж знал, что авария именно на ТП? Может это где-то на линии... место аварии сначала найти надо, а пока его ищут - линию не отключают. Для связи с оперативным персоналом у ремонтников должна быть рация или сотовый телефон. Когда ремонтники визуально обнаружат место аварии, то они посылают запрос на отключение линии и готовятся ремонтировать. Диспетчер не по собственному желанию линию отключает/включает, а когда ремонтники ему скажут это сделать.

А как же они обнаруживают это место? Особенно если оно внутри ТП.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 15:12:47

#4298533

DED@ПВО написал : Странно...!!! Бригада выезжала за смертью...???

Это целая технология определения места повреждения в сети с изолированной нейтралью. Есть типовые инструкции, специальные приборы для безопасного поиска места повреждения. Если соблюдать ТБ то поиск замыкания на линии не опаснее похода в магазин за хлебом.

Сам я с работой оперативного персонала знаком не очень плотно.

В двух словах: если на питающей ПС начать поочередно отключать все линии, а потом включать неповрежденные - то можно обнаружить линию с повреждением. Если это какая-нибудь сельская линия, то она разветвленная, да и на участках есть разъединители с ручным приводом. Выезжает бригада, добирается до разъединителя, диспетчер отключает линию, бригада отключает разъединитель, диспетчер подает напряжение. И смотрит - есть авария или нет. Так можно определить поврежденный участок.

там картинка есть...

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2014 в 15:31:08

#4298591

Если соблюдать ТБ то поиск замыкания на линии не опаснее похода в магазин за хлебом.

Значит ПТЭЭБ прошла по боку...???+

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 15:46:14

#4298638

А как же они обнаруживают это место? Особенно если оно внутри ТП.

на ВЛ - визуально или дистанционно с помощью специальных приборов. Я с товарищем в одной группе в универе учился - он защитил кандидатскую как раз на эту тему. Достаточно проехать вдоль линии на расстоянии в несколько десятков метров - даже из машины выходить не надо. :)

Значит ПТЭЭБ прошла по боку...???+

человеческий фактор...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 15:55:25

#4298664

Alexiy написал : на ВЛ - визуально или дистанционно с помощью специальных приборов. Я с товарищем в одной группе в универе учился - он защитил кандидатскую как раз на эту тему. Достаточно проехать вдоль линии на расстоянии в несколько десятков метров - даже из машины выходить не надо.

Йес!

Alexiy написал : человеческий фактор...

А вот это самая главная беда. Всегда найдется "радиолюбитель" как в этой теме, которому пох на правила, он на своей волне. Потом и собирают таких жмуриков.

  • алкоголь.

Почитал тут на работе акты расследования несчастных случаев по стране... частенько в актах упоминается алкоголь. А электричество ошибок не прощает.

Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

17.01.2014 в 16:25:40

#4298727

SergeyE написал : Заземление - важна ли геометрия расположения забиваемых штырей, т.е. обязательно ли располагать их треугольником ? Просто есть уже прокопанная канава и можно вбить в нее.

Не занимайтесь ерундой, проще сделайте модульное заземление. Ну не забывайте. что надо провести замер сопротивления получившегося заземления.

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 16:38:43

#4298748

haramamburu написал : Хотя бы затем, что так требуют правила, и , как сами заметили - просто заземление не даст возможности сработки АВ, а вот без зануления - как раз и будем иметь шаговое при пробое на корпус. Один фиг соединен...

Так и я об этом же. Если заземление не защищает окружающих от попадание на корпус трансформатора, фазы, то зачем его вообще проводить? Только лишь от грозового разряда.

Но за то заземление всегда делает опасным прилежащую территорию к ТП, окружающим. Нет заземления и никогда не появится опасное шаговое напряжение. Вот об этом так долго и пытаюсь убедить своих оппонентов.

За свои 46 лет, 20 лет, из них был энергетиком и на довольно больших предприятиях.

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 16:49:40

#4298774

Solovey написал : Йес!
А вот это самая главная беда. Всегда найдется "радиолюбитель" как в этой теме, которому пох на правила, он на своей волне. Потом и собирают таких жмуриков.

  • алкоголь.

Ну у меня два высших технических образования. И огромный стаж в энергетики, не знаю Вашего образования. Но уверен, если сейчас задам два, очень простых вопроса и уверен, Вы на них не ответите. Так будьте скромней в оценке своего собеседника.

И вот эти вопросы; какие Вы знаете разновидности напряжения? Сразу скажу (Вы этого тоже не знали) их три.

1) Переменное, постоянное и как называется третий вид напряжение?

2) где появляется этот третий вид напряжения? Ещё подсказка, он присутствует в каждом доме. Назовите его и где он присутствует.

Если игнорируете ответ, значит Вы не знаете даже такой элементарной вещи, поэтому приставку радиолюбитель, отнесите в свой адрес. И это только примитивные вопросы, я уже и не стану задавать более профессиональные вопросы, уверен, вы не сможете ответить ни на один вопрос.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.01.2014 в 16:52:30

#4298780

Электрик 40 написал : третий вид напряжение?

Уж не о статическом ли электричестве речь?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.01.2014 в 16:58:59

#4298793

Электрик 40 написал : какие Вы знаете разновидности напряжения? Сразу скажу (Вы этого тоже не знали) их три.

1) Переменное, постоянное и как называется третий вид напряжение?

Их гораздо больше, включая физическое, умственное, психологическое, импульсное и т.д

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2014 в 16:59:54

#4298797

Вполне прозаическая тема перетекла в разряд жесткого троллинга коммьюнити форума одним из ранее тут забаненных персонажей, прозябающем на третьеразрядном ресурсе. Видимо наш друг из Павлодара опять там насыпал любителям ТТ соли на конец... Кто-там еще мне лично чем-то грозил, просто ужос :p.

Понятно, как заземление смертельно опасно для жизни.

Действительно понятно- неквалифицированно выполненное заземление может быть опасно.

Так Вы заземляете корпус трансформатора или нет? (на подстанции)

Обязательно, как и все остальные и сторонние токопроводящие части. Даже более того: непосредственно к нулевому выводу НН Тр-ра присоединяется шина заземления.

Почему в кучу, я просто привожу примеры, что всегда заземление может нести опасность окружающим людям.

Нет конечно. Проектное ЗУ не представляет угрозы человеку, кроме как при ПУМ.

И сотый раз пишу, что нужно устанавливать УЗО и делать любое заземление, хоть в один штырь и его задача не уравновешивать потенциал, а запускать в работу УЗО.

Потрудитесь освоить терминологию, да сразу как выучите раздел 1.7. пишите в компетентные органы.

Уравнивание и выравнивание потенциала(а ни как не уравновешивание :eek:), снижение напряжения прикосновения- основная цель устройства ЗУ и СУП (выполняющую аналогичную функцию в зданиях).
Данные технические меры обеспечивают безопасность независимо от наличия и работоспособности защитного отключения. Наличие шаговоог напряжения в зоне растекания ЗУ говорит о полной непригодности к эксплуатации такового.

И оторвал бы руки тем, кто сделал заземление и мой друг не дожил до пенсии и погиб, а не будь заземлен трансформатор на подстанции, он бы и сейчас жил.

Совершенно верно, за такое заземление необходимо отрывать головы тому кто его смонтировал, тот кто эксплуатировал объект уже получил за профнепригодность по заслугам. Высшая мера, естественный отбор- рулит.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 17:00:14

#4298800

Электрик 40 написал : Ну у меня два высших технических образования. И огромный стаж в энергетики...

когда человеку нечего сказать по теме, он начинает мериться органами ;)

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 17:05:53

#4298808

ksiman написал : Их гораздо больше, включая физическое, умственное, психологическое и т.д

Нет в физике только три вида электрического напряжения, все другие виды электрического напряжения, производные этих видов. И статическое это не разновидность.

Напомню формулировку первых двух, иначе мой оппонент наверное и этого не знает.

Переменное напряжение - напряжение, меняющее направление и величину.

Постоянное напряжение - напряжение, не меняющее своё направление и величину.

Какая же формулировка у третьего напряжения?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.01.2014 в 17:07:36

#4298812

Импульсное? p.s. к сожалению не имею высших технических образований :(

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 17:10:50

#4298818

Solovey написал : когда человеку нечего сказать по теме, он начинает мериться органами ;)

Но мне предложили что то почитать, вот и написал так. А сказал я по теме много, но безрезультатно. Оппонентам это не аргумент. Так почему не ответили на такой простой вопрос?

Не хватает знаний, так будьте корректны с собеседником. И никто Вас тогда не будет уличать в технической безграмотности.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.01.2014 в 17:12:21

#4298819

Электрик 40 написал : Но за то заземление всегда делает опасным прилежащую территорию к ТП, окружающим. Нет заземления и никогда не появится опасное шаговое напряжение. Вот об этом так долго и пытаюсь убедить своих оппонентов

Вы пытаетесь оспорить фундаментальные принципы организации электросетей низкого напряжения. ТП кстати именно для защиты от шагового напряжения должна быть ОГОРОЖЕНА забором. А без заземления вторички трансформатора 6-10/0,4 кВ вообще сеть построить нельзя. Частные особые случаи не рассматриваем.

Электрик 40 написал : 20 лет, из них был энергетиком и на довольно больших предприятиях.

Как только с вашими "убеждениями/методами" вы столько протянули на должности то.

Электрик 40 написал : и как называется третий вид напряжение?

В терминологию поиграть желаете? говорите..... даже интересно стало.

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 17:12:59

#4298823

ksiman написал : Импульсное? p.s. к сожалению не имею высших технических образований :(

Импульсное напряжение может быть и постоянным и переменным. Это производное от этих видов. Если бы это было так просто, я бы не задавал такие вопросы.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.01.2014 в 17:13:57

#4298828

Электрик 40 написал : Импульсное напряжение может быть и постоянным и переменным. Это производное от этих видов. Если бы это было так просто, я бы не задавал такие вопросы.

Ну тогда нулевое или ещё паразитное :)

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.01.2014 в 17:15:00

#4298831

ksiman написал : физическое, умственное, психологическое

на Эрекцию похоже :D простите за оф топ

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 17:18:17

#4298835

Насяльника написал : Вы пытаетесь оспорить фундаментальные принципы организации электросетей низкого напряжения. ТП кстати именно для защиты от шагового напряжения должна быть ОГОРОЖЕНА забором. А без заземления вторички трансформатора 6-10/0,4 кВ вообще сеть построить нельзя. Частные особые случаи не рассматриваем..

Я много лет боролся с подобным нигилизмом. Но глупости исходящие из кабинета, в жизни побороть не возможно. Я бы привел ещё много подобных примеров в энергетики, но думаю, что это бесполезно, раз даже очевидное не воспринимается.

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 17:22:35

#4298838

ksiman написал : Ну тогда нулевое :)

Такого напряжение вообще не существует. Да и понятие, как ноль, тоже абстрактно, для потенциала нет понятия ноль или фаза. В Вашей розетке (дома) плюс с минусом меняется местами 50 раз в секунду и для электрического заряда нет понятия, как ноль или фаза.

Это придумали мы для абстракции.

Что то мои оппоненты тут же разбежались, хотя совсем недавно писали очень умные фразы. Как дело дошло до конкретики, так тут же в кусты. Вот мне и хотелось бы их всех заставить потрогать заземляющий контур, когда туда послать фазу. (или 6000В)

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.01.2014 в 17:25:40

#4298840

Электрик 40 написал : Какая же формулировка у третьего напряжения?

О вы о "пульсирующем" или как там вы его зовете.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.01.2014 в 17:32:11

#4298846

Электрик 40 написал : Я много лет боролся с подобным нигилизмом.

У вас хоть и много антенн и приборов. У меня арсенал скромнее. Но то что вы выдаете, говорит о вашем полном непонимании основ работы эл.сети.
Если вы так упорны то для начала почитайте сравнение систем заземления TN- TT - IT(я так понимаю вы за нее). И глядишь прояснится, и бороться не надо годами.... не с тем.

Электрик 40 написал : ноль..........для абстракции.

Не это не абстракция. Это проводник с нулевым напряжением относительно земли матушки. Безопасный когда он реально ноль.

Электрик 40 написал : Вот мне и хотелось бы их всех заставить потрогать заземляющий контур, когда туда послать фазу.

Он должен быть ЗАРЫТ и не доступен троганию. И потрогать корпус вводного щита под которым правильно выполнено местное повторное заземление - без проблем. А не как у вас в калхозе сапоги чистять..:) патамушта потенциаль земли "подтянется" к потенциалу фазы в конкретном месте .

Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 463

17.01.2014 в 17:55:12

#4298878

Как у вас тут весело! :) Ещё бывает амплитудное и действующее.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.01.2014 в 18:22:19

#4298920

Электрик 40 написал : Вот мне и хотелось бы их всех заставить потрогать заземляющий контур, когда туда послать фазу.

Вы опять? Если все будет сделано по правилам... поверьте потрогаю...

Электрик 40 написал : (или 6000В)

Давайте сразу 110кВ... че так скромно?

Электрик 40 написал : Что то мои оппоненты тут же разбежались,

Да погодьте вы... ща приедут домой... поужинают... и опять отправят вас учить основы основ))))

Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

17.01.2014 в 18:58:04

#4298979

Ещё бывает амплитудное и действующее.

Это значения напряжения.

...притаившись, они ждали разгадки...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 22:20:47

#4299486

Электрик 40 написал : Что то мои оппоненты тут же разбежались, хотя совсем недавно писали очень умные фразы. Как дело дошло до конкретики, так тут же в кусты.

Напугали ежа голой попой :D

Вы тут 3 страницы чушь несли, лично мне после этого не в напряг признаться что на вашу загадку я ответа не знаю. Давайте ответ ,заинтересовали.