14.07.2014 в 15:11:15
#4624692
Длинна сварочного шва не менее ШЕСТИ диаметров круглого проводника.
Погружали то как?
14.07.2014 в 15:23:05
#4624721
haramamburu, пока гром не грянет- мужик не перекрестится. А уж страшилок про грозу и на нашем форуме имеется сборничек.
artem_vld написал :
- Забил кувалдой
Песочек? Сами для себя измерьте результат, в Омах.
14.07.2014 в 15:27:31
#4624729
ПPOPAБ написал : Песочек?
Сами для себя измерьте результат, в Омах.
нет, не песок, глина. Мегометра нет чтобы измерить, так бы уже давно узнал
14.07.2014 в 15:45:52
#4624762
ПPOPAБ написал : Издеваетесь? :eek:
Конечно нет, мне вообще человек (с энергетической компании), который монтировал заземление предлагал сделать в виде 3х штырей длинной метр, забитых на расстоянии метр друг от друга.
Ни о каких замерах там речи и не шло. Он удивился когда я выкопал треугольник со сторонами 2 метра, сказал что для дачного дома хватило бы и на метр в глубину
14.07.2014 в 16:27:54
#4624814
haramamburu написал : он так офигел )))
Это всё равно что взвешивать драгоценные камни на весах для железнодорожных вагонов... :cool:
artem_vld написал : Он удивился когда я выкопал треугольник со сторонами 2 метра, сказал что для дачного дома хватило бы и на метр в глубину
А как я удивился, когда человек (начальник участка эксплуатации ВЛ ЭХЗ одного из подразделений Газпрома) забабахал землю на ТП 10/0,4... Сваебойщики под его непосредственным руководством забили три шестиметровых электрода из 89-ой трубы НКТ треугольничком с шагом менее полутора метров. :mad:
artem_vld, - как это можно сделать без специализированного измерительного оборудования описано в теме "Неlр по заземлению и безопасности"(см. оглавление).
14.07.2014 в 16:34:52
#4624827
ПPOPAБ написал : ПУЭ не нормирует повторное ЗУ зданий III категории и без молниезащиты. Циркуляр выдает: не менее 30 Ом для ТТ.
Опечатка? Наверное все-таки не более...
14.07.2014 в 16:54:30
#4624855
Вообще предпочтительно делать треугольник, но если у вас есть вырытая траншея и копать не хочется, то вбивайте штыри в неё. Только не забывайте учитывать сопротивление.Оно должно быть не более 4 ОМ для напряжения 0,4 кВ.Если у вас нету ОМметра, то можете проверить обычным тестером по напряжению. Это должно быть не более 1,5 В между нулём и напряжением.
14.07.2014 в 17:02:44
#4624860
mr.energo написал : Вообще предпочтительно делать треугольник
На основании каких расчетов?
mr.energo написал : Оно должно быть не более 4 ОМ для напряжения 0,4 кВ.
Для какой конкретно электроустановки?
mr.energo написал : Если у вас нету ОМметра, то можете проверить обычным тестером по напряжению. Это должно быть не более 1,5 В между нулём и напряжением.
Сказочно... А можно формулу расчета?
14.07.2014 в 17:15:39
#4624881
mr.energo написал : Вообще предпочтительно делать треугольник, но если у вас есть вырытая траншея и копать не хочется, то вбивайте штыри в неё. Только не забывайте учитывать сопротивление.Оно должно быть не более 4 ОМ для напряжения 0,4 кВ.Если у вас нету ОМметра, то можете проверить обычным тестером по напряжению. Это должно быть не более 1,5 В между нулём и напряжением.
Еще один... :cool:
14.07.2014 в 18:22:56
#4624995
Как удобней,так и делать.Главное не попасть в водопровод и канализацию,ну или ещё что в земле проходит.Главное сопротивление поменьше и всё.
Продам УЗМ50М,СР722
15.07.2014 в 06:01:49
#4625596
НЕМЕЦ написал : Да, но если уж делать, то делать "на вырост", т.е. 30 Ом. Чтобы, когда появится нормальная ВЛИ, можно было без лишних телодвижений перейти на TN-C-S. Всего-то одну перемычку смонтировать.
Это наверное фантастика. У нас новая ТП 10/0,4 250 кВа, от которой запитано на текущий момент штук 20 домов. К большей части домов по улице идет нормальный СИП, а к остальной(я отношусь к этой части) СИП подключили к обычным алюминевым проводам
ПPOPAБ написал : как это можно сделать без специализированного измерительного оборудования описано в теме "Неlр по заземлению и безопасности"(см. оглавление).
Спасибо, если получится в выходные поехать, попробую посмотреть.
16.09.2014 в 13:37:24
#4719035
ПPOPAБ написал : На основании каких расчетов?
Да не по расчётам ИМХО, а по логике, просо при 3 вертикальных электродах в прямую линию горизонтальная полоса получается на 1/3 короче, чем в замкнутом треугольнике, соответственно и сопротивление ЗУ будет больше.
16.09.2014 в 14:06:19
#4719093
Михаил 53 написал : Да не по расчётам ИМХО, а по логике, просо при 3 вертикальных электродах в прямую линию горизонтальная полоса получается на 1/3 короче, чем в замкнутом треугольнике, соответственно и сопротивление ЗУ будет больше.
Вы сопротивление ЗУ оценили по количеству использованных материалов? Типа чем больше металла в земле тем меньше сопротивление ЗУ? :)
16.09.2014 в 17:16:36
#4719391
Solovey написал : Типа чем больше металла в земле тем меньше сопротивление ЗУ?
мудрость народная... кашу маслом не испортишь :D:D
16.09.2014 в 17:25:34
#4719404
Ixtim написал : мудрость народная... кашу маслом не испортишь
Угу, ну давайте для ЗУ гири пудовые закапывать начнем ;)
17.09.2014 в 07:31:22
#4720393
Михаил 53 написал : соответственно и сопротивление ЗУ будет больше.
Как ни странно(для не специалистов) при прочих равных выходит меньше. (т.е.: лучше), теория подтверждается многолетней практикой.
20.09.2014 в 00:30:47
#4725456
Михаил 53 написал : Да не по расчётам ИМХО, а по логике, просо при 3 вертикальных электродах в прямую линию горизонтальная полоса получается на 1/3 короче, чем в замкнутом треугольнике, соответственно и сопротивление ЗУ будет больше.
Когда устраивают три заземлителя в ЗАМКНУТОМ треугольнике то КАЖДЫЙ заземлитель соединяется С ДВУМЯ соседними. У треугольника и у других видов контуров чуть больше взаимовлияние электродов заземлителей друг на друга (это увеличивает сопротивление заземляющего устройства), но повыше надёжность. У луча (линейная схема), соответственно, наоборот - отгнило в одном месте и всё, но электроды чуть меньше друг друга экранируют. Электроды, с точки зрения сопротивления заземляющего устройства лучше забивать, чем ввинчивать. При забивке грунт уплотняется - площадь контакта с электродом получается больше.
22.09.2014 в 11:12:13
#4728720
Zipper написал : У треугольника и у других видов контуров чуть больше взаимовлияние электродов заземлителей друг на друга (это увеличивает сопротивление заземляющего устройства), но повыше надёжность.
вы это серьёзно пишете или прикалываетесь? Ввод-то от ЗУ всё равно единственным проводником! Так что традиционный треугольник для заземления - это всё от лукавого. Самый прикол, когда этот треугольник со стороной в 2 метра называют КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ - это вообще апофеоз тупости.
22.09.2014 в 18:09:27
#4729377
Solovey написал : Вы сопротивление ЗУ оценили по количеству использованных материалов?
По длине горизонтального заземлителя, как составной части ЗУ. Посчитайте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу