Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 13:41:45

DED@ПВО написал : Это когда КЗ на ВЛ(И), а на КТП 10/6/0,4 должна обязательно отработать и "скинуть" фидер...

Мы говорим на разных языках. Я не понимаю смысл этой фразы. Какую вы еще РЗА придумали на КТП?

Если на трансформаторе 6/0,4 фаза замкнет на бак, то на питающей подстанции от РЗА появится только сигнал "замыкание на землю". При этом автоматически ничего отключиться не должно.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2014 в 13:53:11

Какую вы еще РЗА придумали на КТП?

РЗА естественно на ТП 35/10/6.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 13:58:13

DED@ПВО написал : РЗА естественно на ТП 35/10/6.

я уже написал - она действует на сигнал.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 13:59:52

Трубы связаны с общим нулем от самой ТЦ.

ТЦ - это теплоцентраль или торговый центр? Общий ноль - что это? Должны ли мы его бояться?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 14:03:04

Я бы еще про 750кВ поговорил бы, а то поговорить не с кем

я по работе с такими ещё ни разу не встречался.

По-моему по ПТЭ допускается работа с однофазным замыканием в течении 2-х часов.

да. КЗ на землю не отключается пока ремонтная бригада не обнаружит точку повреждения и не приступит к ремонтно-восстановительным работам.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2014 в 14:06:13

КЗ на землю не отключается пока ремонтная бригада не обнаружит точку повреждения и не приступит к ремонтно-восстановительным работам.

Тогда почему сигнал "Авария" не был доведен до бригады, которая работала на КТП...???

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2014 в 14:10:54

Электрик 40 написал : 1) Вы настолько безграмотны, что даже готовую мысль не понимаете. Трубы связаны с общим нулем от самой ТЦ.

Я? :a с нулем от самой ТЦ? :D Зачет! Но мысль то верна - соединена!!!

Электрик 40 написал : 2) зачем заземлять, если наложен ноль? Только для того, что бы вывести на улицу опасный потенциал с шаговым напряжением?

Хотя бы затем, что так требуют правила, и , как сами заметили - просто заземление не даст возможности сработки АВ, а вот без зануления - как раз и будем иметь шаговое при пробое на корпус.

Электрик 40 написал : как Вы, его заземлили и отправили на контур заземления 6000В

да не кидайте все в кучу - то коровник, то 6000В, вы хоть с 220/380 сначала разберитесь)))

Электрик 40 написал : И оторвал бы руки тем, кто сделал заземление

Если заземление сделано как вы и советуете, штырь метровый в грунт - то да... оторвать за это ноги по самую шею.

Электрик 40 написал : Я уже разозлился на Вашу тупость.

Вы к зеркалу то подойдите.. присмотритесь.... и злитесь на здоровье)))

Alexiy написал : Ну... В системе TN-S зануления как такового нет. Рабочий ноль соединён с землёй только на источнике.

Один фиг соединен...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 14:17:21

Тогда почему сигнал "Авария" не был доведен до бригады, которая работала на КТП...???

как не был доведён? Мне кажется, ремонтная бригада по этому сигналу и выехала на место аварии. Не?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 14:19:41

Один фиг соединен...

но это не зануление. Зануление - это PEN, а в TN-S никакого протяжённого PEN нет по определению. Можно сказать, что PEN есть, но он условно нулевой длины.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 14:22:42

Alexiy написал : да. КЗ на землю не отключается пока ремонтная бригада не обнаружит точку повреждения и не приступит к ремонтно-восстановительным работам.

В сети с изолированной нейтралью замыкания на землю не принято называть "короткими". Это просто замыкания на землю. Вот в сетях с заземленной нейтралью, действительно КЗ на землю.

Если за отведенное время поврежденный участок не выявили должны погасить все. Или линию полностью, ну или секцию наверное даже.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

17.01.2014 в 14:22:56

сразу же разбил бы столбняк.

"Чтоб я провалился!!";)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу