21.01.2014 в 23:02:42
Mazayac написал : И ничего, нормально живём :)
Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...
22.01.2014 в 07:43:01
в целях экономии можно убрать УЗО F1,
Все можно. Я живу в 3хе с 1 узо на квартиру. С эл. плитой. Все работает, когда надо выключается.
22.01.2014 в 10:37:20
ksiman написал : Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...
Замечание не в тему. Ноль УЗО против N УЗО - колоссальная разница. 1 УЗО против N УЗО - абсолютно непринципиальная разница.
22.01.2014 в 10:45:12
qwerty123123 написал : в целях экономии можно убрать УЗО F1, которое защищает 2 линии фартучных розеток на кухне (по 4 розетки на линию), а сами линии перебросить под УЗО R1, которое защищает все прочие розетки (кроме санузла)? Или лучше не стоит? Спасибо
У меня такие мысли: 1) Или УЗО должно быть много, и мы стремимся к варианту 1УЗО=1помещение 2) Или мы ставим несколько УЗО 2-4 штуки например, но тогда на эти несколько УЗО, уже не привязываясь к помещениям. Т.е. на каждое УЗО мы вешаем часть света и часть розеток, при этом делаем так чтобы розетки и свет одного помещения оказались на разных УЗО.
22.01.2014 в 11:50:13
Solovey написал : 1) Или УЗО должно быть много, и мы стремимся к варианту 1УЗО=1помещение
Наверное так тоже не здорово, потому как в комнаде будет под УЗО свет и розетки - 2 линии а на кухне ну скажем 6.. может 8 или кухонные линии дробить под разные УЗО... Все таки 2-я мысль мне кажется наиболее удобной.
22.01.2014 в 12:11:55
MINik написал : Наверное так тоже не здорово, потому как в комнаде будет под УЗО свет и розетки - 2 линии а на кухне ну скажем 6.. может 8 или кухонные линии дробить под разные УЗО... Все таки 2-я мысль мне кажется наиболее удобной.
Вот в соседней теме прикольная схемка
22.01.2014 в 12:44:45
Solovey написал : Вот в соседней теме прикольная схемка
Видел, похожа чем то на мою... я остановился на 6 УЗО. :)
23.01.2014 в 00:49:22
Mazayac написал : Всё можно. Чем меньше УЗО - тем больше розеток обесточатся при утечке в одном из потребителей. Т.е. чуть более неудобно будет в случае возникновения проблем.
А если я их подключу не на розеточное УЗО, а на УЗО санузла? Тогда получится на нем будет 4 автомата (4 линии - 2 с фартука, одна освещение санузла и прихожей, одна розеточная в ванной и коридоре). Все равно не логично? Лучше оставить начальный вариант?
23.01.2014 в 07:55:29
А если я их подключу не на розеточное УЗО,
Да сделайте уже на 3х УЗО 1- мощные кухни, ванной. 2 остальные розетки 3 весь свет Свет в коридоре у щита 1 группу сделайте вообще без УЗО. Не будет нужды при сработке узо света лазить с фонарем у щита.
п1. Вообще отработка УЗО по свету с отказом включиться - невероятная вещь. Для этого нужно очень похабно выполнить монтаж освещения. Источник как правило - замыкание внутри светильника проводки на металл корпус. Всякие изгибы трубок с незачищенными краями... п2. Равно и по розеткам. В исключительном случае все лечится выдергиванием вилок из сети. Ситуация когда узо упорно не дает подать напряжение на пустую сеть(без потребителей) это тоже самое см. п1.
Не стоит так уж мандражировать и фантазировать на тему "А если.... УЗо.. а меня дома нет .... и новый год.... и гости пьяные....." Вы же не в больнице систему жизнеобеспечения монтируете. Что 1 отказ раз в 10 лет = минус одна жизнь.:)
28.05.2014 в 16:34:33
Можно тему продолжу?
В итоге остановился на этой схеме - .
Как это правильно смонтировать? Можно нули с автоматов T и F завести под клемму соответствующего УЗО, а нули с автоматов S и R скоммутировать с помощью
28.05.2014 в 16:46:05
можно и кросс-модуль за 400рублей, можно и 2 нулевые шинки на изоляторах, по 40руб каждая. разницы никакой.
04.09.2014 в 11:41:52
Дошли руки до разделения нулей - моего и соседей. Было - с ореха на стояке нулевая жила шла на мой вводной автомат автомат, с моего автомата - на автомат соседей. Теперь соседям сделали отдельный ввод нуля. Только его взяли почему-то не с того же стояка, с которого запитан я, а со щита. Это правильно?
На фото красным выделен новый нулевой рабочий проводник соседей, желтым - мой защитный проводник
04.09.2014 в 12:28:38
Насяльника, а чем это чревато?
04.09.2014 в 12:40:39
Если такие подключения с защитного проводника будут массовыми в подъезде то могут возникнуть значительные токи уравнивания в защитных проводниках в квартире, если есть ДСУП в ванной т.е. соединение защитного проводника и металлических труб водопровода и канализации, полотенцесушителя, стиралки бойлера и т.п. А в этих цепях нет защитной автоматики........