Mazayac написал : И ничего, нормально живём :)

Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.01.2014 в 07:43:01

в целях экономии можно убрать УЗО F1,

Все можно. Я живу в 3хе с 1 узо на квартиру. С эл. плитой. Все работает, когда надо выключается.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.01.2014 в 10:37:20

ksiman написал : Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...

Замечание не в тему. Ноль УЗО против N УЗО - колоссальная разница. 1 УЗО против N УЗО - абсолютно непринципиальная разница.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 10:45:12

qwerty123123 написал : в целях экономии можно убрать УЗО F1, которое защищает 2 линии фартучных розеток на кухне (по 4 розетки на линию), а сами линии перебросить под УЗО R1, которое защищает все прочие розетки (кроме санузла)? Или лучше не стоит? Спасибо

У меня такие мысли: 1) Или УЗО должно быть много, и мы стремимся к варианту 1УЗО=1помещение 2) Или мы ставим несколько УЗО 2-4 штуки например, но тогда на эти несколько УЗО, уже не привязываясь к помещениям. Т.е. на каждое УЗО мы вешаем часть света и часть розеток, при этом делаем так чтобы розетки и свет одного помещения оказались на разных УЗО.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 11:50:13

Solovey написал : 1) Или УЗО должно быть много, и мы стремимся к варианту 1УЗО=1помещение

Наверное так тоже не здорово, потому как в комнаде будет под УЗО свет и розетки - 2 линии а на кухне ну скажем 6.. может 8 или кухонные линии дробить под разные УЗО... Все таки 2-я мысль мне кажется наиболее удобной.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 12:11:55

MINik написал : Наверное так тоже не здорово, потому как в комнаде будет под УЗО свет и розетки - 2 линии а на кухне ну скажем 6.. может 8 или кухонные линии дробить под разные УЗО... Все таки 2-я мысль мне кажется наиболее удобной.

Вот в соседней теме прикольная схемка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201392 9 УЗО на квартиру. Лоджии конечно объединить можно, тогда всего 8 УЗО останется. И логично и не так много (всего в 2 раза больше чем у меня дома ):))

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 12:44:45

Solovey написал : Вот в соседней теме прикольная схемка

Видел, похожа чем то на мою... я остановился на 6 УЗО. :)

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

23.01.2014 в 00:49:22

Mazayac написал : Всё можно. Чем меньше УЗО - тем больше розеток обесточатся при утечке в одном из потребителей. Т.е. чуть более неудобно будет в случае возникновения проблем.

А если я их подключу не на розеточное УЗО, а на УЗО санузла? Тогда получится на нем будет 4 автомата (4 линии - 2 с фартука, одна освещение санузла и прихожей, одна розеточная в ванной и коридоре). Все равно не логично? Лучше оставить начальный вариант?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.01.2014 в 07:55:29

А если я их подключу не на розеточное УЗО,

Да сделайте уже на 3х УЗО 1- мощные кухни, ванной. 2 остальные розетки 3 весь свет Свет в коридоре у щита 1 группу сделайте вообще без УЗО. Не будет нужды при сработке узо света лазить с фонарем у щита.

п1. Вообще отработка УЗО по свету с отказом включиться - невероятная вещь. Для этого нужно очень похабно выполнить монтаж освещения. Источник как правило - замыкание внутри светильника проводки на металл корпус. Всякие изгибы трубок с незачищенными краями... п2. Равно и по розеткам. В исключительном случае все лечится выдергиванием вилок из сети. Ситуация когда узо упорно не дает подать напряжение на пустую сеть(без потребителей) это тоже самое см. п1.

Не стоит так уж мандражировать и фантазировать на тему "А если.... УЗо.. а меня дома нет .... и новый год.... и гости пьяные....." Вы же не в больнице систему жизнеобеспечения монтируете. Что 1 отказ раз в 10 лет = минус одна жизнь.:)

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

28.05.2014 в 16:34:33

Можно тему продолжу? В итоге остановился на этой схеме - . Как это правильно смонтировать? Можно нули с автоматов T и F завести под клемму соответствующего УЗО, а нули с автоматов S и R скоммутировать с помощью такого кросс-модуля? Он вроде должен влезть в мой щиток. Спасибо

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2014 в 16:46:05

можно и кросс-модуль за 400рублей, можно и 2 нулевые шинки на изоляторах, по 40руб каждая. разницы никакой.

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

04.09.2014 в 11:41:52

Дошли руки до разделения нулей - моего и соседей. Было - с ореха на стояке нулевая жила шла на мой вводной автомат автомат, с моего автомата - на автомат соседей. Теперь соседям сделали отдельный ввод нуля. Только его взяли почему-то не с того же стояка, с которого запитан я, а со щита. Это правильно?

На фото красным выделен новый нулевой рабочий проводник соседей, желтым - мой защитный проводник

0
Вложение
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

04.09.2014 в 11:55:37

qwerty123123 написал : Это правильно?

Нет. должны были снять с "ореха".

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

04.09.2014 в 12:28:38

Насяльника, а чем это чревато?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

04.09.2014 в 12:40:39

Если такие подключения с защитного проводника будут массовыми в подъезде то могут возникнуть значительные токи уравнивания в защитных проводниках в квартире, если есть ДСУП в ванной т.е. соединение защитного проводника и металлических труб водопровода и канализации, полотенцесушителя, стиралки бойлера и т.п. А в этих цепях нет защитной автоматики........

0