02.03.2017 в 00:09:02
alx220 написал: предлагали заказчице эту "допустимую" вещь поменять.
Ну так она же и не поменяла. Зачем менять то, что и так неплохо работает? :)
02.03.2017 в 00:10:32
Димон114 написал: 433.3.1 пунктик b внимательно !
"Маловероятно" и "ответвительные цепи". Насколько маловероятно?
Димон114 написал: alx220, ему 27 ампер в данном случае держать и не нужно , смотрите моё предыдущее сообщение .
Там сказано о "маловероятности" перегрузки, но не сказано, что кабель не обязан выдерживать предельно допустимый ток. Цифру 27А озвучил ebf. В ПУЭ 19А, на приведенной ebf картинке 21-27А. Поэтому я и уточняю, сколько выдерживает кабель. Вот из этого и надо исходить. А не из предположения, что заказчик ничего мощного не подключит на этот кабель.
02.03.2017 в 00:11:09
Radio написал: Ну так она же и не поменяла. Зачем менять то, что и так неплохо работает?
А зачем предлагали, если "допустимо"?
02.03.2017 в 00:18:39
alx220 написал:
Димон114 написал: 433.3.1 пунктик b внимательно !
"Маловероятно" и "ответвительные цепи". Насколько маловероятно?
Димон114 написал: alx220, ему 27 ампер в данном случае держать и не нужно , смотрите моё предыдущее сообщение .
Там сказано о "маловероятности" перегрузки, но не сказано, что кабель не обязан выдерживать предельно допустимый ток. Цифру 27А озвучил ebf. В ПУЭ 19А, на приведенной ebf картинке 21-27А. Поэтому я и уточняю, сколько выдерживает кабель. Вот из этого и надо исходить. А не из предположения, что заказчик ничего мощного не подключит на этот кабель.
alx220, совсем не вероятно , чай в светильниках розеток нет :) и исходить в данном конкретном случае нужно от того что ав 16 ампер будет защищать кабель 1.5 от тока КЗ , а перегрузки там не может быть от слова совсем . Если вы считаете иначе то объясните конкретно как может быть перегрузка .
02.03.2017 в 00:26:37
alx220 написал: А зачем предлагали, если "допустимо"?
Я ведь не бесплатно предлагал. Не совсем еще из ума выжил.
02.03.2017 в 00:27:19
Димон114 написал: в светильниках розеток нет
Что понимается под "ответвительными цепями"?
Димон114 написал: ав 16 ампер будет защищать кабель 1.5 от тока КЗ
Согласен.
Димон114 написал: а перегрузки там не может быть от слова совсем
Смотря что включать. Люди и ситуации бывают всякие. Да, перегрузка может быть чисто теоретически. Но и отсутствие перегрузки - такая же теория. Я же предлагаю исходить из того, сколько кабель держит на практике и, исходя их этого, выбирать автомат, ориентируясь на самое слабое звено цепи - 1,5мм2. В ПУЭ цифра 19А, значит, АВ 10А.
02.03.2017 в 00:34:21
alx220 написал: Смотря что включать. Люди и ситуации бывают всякие.
Меня это так всегда забавляет. Одна расплывчатость формулировки чего стоит. :)
Ну да, люди бывают разные. Почему бы не назвать вещи своими именами? Клинические дебилы, шизофреники и прочие лица с замутнённым рассудком сожгут всё, что только можно сжечь, и никакие автоматы не помогут. А вдобавок еще откроют газ и взорвут весь дом.
alx220 написал: Я же предлагаю исходить из того, сколько кабель держит на практике и, исходя их этого, выбирать автомат, ориентируясь на самое слабое звено цепи - 1,5мм2
А вам разве кто-то запрещает? Выбирайте совершенно невозбранно, в чем зерно дискуссии? :)
02.03.2017 в 00:35:35
GORIK написал: Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет
Тогда почему они без ВДТ ? С РЕ у вас беда,так хоть дифф.защиту поставьте. И потом,это
GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА
ставьте характеристику В - так спокойней будет.А то тут уже битва за 10 А и 16 А автоматы кипит,а про отсутствие дифф.защиты и дряхлые сети - ни гу-гу :( Специалисты ... они такие специалисты,любую тему за ...
И это пройдёт ...
02.03.2017 в 00:36:29
alx220 написал:
Димон114 написал: в светильниках розеток нет
Что понимается под "ответвительными цепями"?
Димон114 написал: ав 16 ампер будет защищать кабель 1.5 от тока КЗ
Согласен.
Димон114 написал: а перегрузки там не может быть от слова совсем
Смотря что включать. Люди и ситуации бывают всякие. Да, перегрузка может быть чисто теоретически. Но и отсутствие перегрузки - такая же теория. Я же предлагаю исходить из того, сколько кабель держит на практике и, исходя их этого, выбирать автомат, ориентируясь на самое слабое звено цепи - 1,5мм2. В ПУЭ цифра 19А, значит, АВ 10А.
alx220, отвечу проще всего , допустим ток 19 ампер вы считаете максимально допустимым , мы его и возьмём за основу .... 19 умножаем на 230 получаем 4370ват . Откуда в всей квартире столько света ? Мы не ведём речь об станции метро надеюсь ?
02.03.2017 в 00:41:35
Radio написал: Меня это так всегда забавляет. Одна расплывчатость формулировки чего стоит
Вы меня с кем-то перепутали, и я даже знаю, с кем.
Radio написал: А вам разве кто-то запрещает? Выбирайте совершенно невозбранно, в чем зерно дискуссии?
Вообще-то вы ее начали, причем с переходом на личности. А теперь наивно удивляетесь, о чем мы тут спорим. "Кто все эти люди?!", ога.
И все-таки вы на вопрос не ответили - держит ли 1,5мм2 27А, как утверждает ваш коллега?
02.03.2017 в 00:42:49
Димон114 написал: alx220, отвечу проще всего , допустим ток 19 ампер вы считаете максимально допустимым , мы его и возьмём за основу .... 19 умножаем на 230 получаем 4370ват . Откуда в всей квартире столько света ?
В теории ниоткуда, я же говорю.