Radio написал: Пардон, на город не посмотрел.

Не только в этом городе но и везде

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 16:37:48

GORIK написал: Не толь в этом городе но и везде

Почему везде, у нас часто и густо реконструируют. В старом фонде все чаще вижу новые мощные стояки и щитки в подъездах.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 16:39:45

GORIK написал: MaSeVi, АВ на 10А ограничит по нагрузке в пределах 2,2 кВт?

Чтобы ставить 16А, надо было розетки и свет разделять. Тогда можно было бы поставить на розетки АВ 16А, а на свет АВ 10А. Теперь ставьте 10А на все.

GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА

Вам сказали, как правильно сделать, и даже объяснили, почему. Решать вам.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

01.03.2017 в 16:45:27

GORIK написал:

MaSeVi написал: GORIK, Если на свет 1,5 кв.мм, то да - ВА 10

MaSeVi, АВ на 10А ограничит по нагрузке в пределах 2,2 кВт?

GORIK, Да, ограничит. Но как Вам указал Radio, то надо на свет и розетки ставить ВА не более 10А, а лучше 10А на розетки и 6А на свет, т.к. кабель у Вас основной на 2,5 кв. мм

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:50:48

MaSeVi написал:

GORIK написал:

MaSeVi написал: GORIK, Если на свет 1,5 кв.мм, то да - ВА 10

MaSeVi, АВ на 10А ограничит по нагрузке в пределах 2,2 кВт?

GORIK, Да, ограничит. Но как Вам указал Radio, то надо на свет и розетки ставить ВА не более 10А, а лучше 10А на розетки и 6А на свет, т.к. кабель у Вас основной на 2,5 кв. мм

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

01.03.2017 в 16:56:07

GORIK, Я сперва не обратил внимание, откуда у Вас берутся линии розеток и света. Так что приношу извинения.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:58:58

MaSeVi написал: GORIK, Я сперва не обратил внимание, откуда у Вас берутся линии розеток и света. Так что приношу извинения.

MaSeVi, Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

01.03.2017 в 17:02:11

GORIK написал:

MaSeVi написал: GORIK, Я сперва не обратил внимание, откуда у Вас берутся линии розеток и света. Так что приношу извинения.

MaSeVi, Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет

GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:05:14

MaSeVi написал: GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.

К сожалению уже проводка на розетки и свет заложена и упакована. Значит АВ на 10А. Верно?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 17:09:59

MaSeVi написал: GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.

В щит, насколько я понял, приходит из комнаты линия 2,5мм2. А разделяется она в коробке в комнате на 2,5мм2 на розетки и 1,5мм2 на свет. Поэтому разделить не получится. Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

01.03.2017 в 17:11:04

alx220 написал: Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.

Все, теперь понял. 1 Автомат на всю линию. Тогда да, только 10А...

0