Radio написал: Пардон, на город не посмотрел.
Не только в этом городе но и везде
01.03.2017 в 16:37:48
GORIK написал: Не толь в этом городе но и везде
Почему везде, у нас часто и густо реконструируют. В старом фонде все чаще вижу новые мощные стояки и щитки в подъездах.
01.03.2017 в 16:39:45
GORIK написал: MaSeVi, АВ на 10А ограничит по нагрузке в пределах 2,2 кВт?
Чтобы ставить 16А, надо было розетки и свет разделять. Тогда можно было бы поставить на розетки АВ 16А, а на свет АВ 10А. Теперь ставьте 10А на все.
GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА
Вам сказали, как правильно сделать, и даже объяснили, почему. Решать вам.
01.03.2017 в 16:45:27
GORIK написал:
MaSeVi написал: GORIK, Если на свет 1,5 кв.мм, то да - ВА 10
MaSeVi, АВ на 10А ограничит по нагрузке в пределах 2,2 кВт?
GORIK, Да, ограничит. Но как Вам указал Radio, то надо на свет и розетки ставить ВА не более 10А, а лучше 10А на розетки и 6А на свет, т.к. кабель у Вас основной на 2,5 кв. мм
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2017 в 16:50:48
MaSeVi написал:
GORIK написал:
MaSeVi написал: GORIK, Если на свет 1,5 кв.мм, то да - ВА 10
MaSeVi, АВ на 10А ограничит по нагрузке в пределах 2,2 кВт?
GORIK, Да, ограничит. Но как Вам указал Radio, то надо на свет и розетки ставить ВА не более 10А, а лучше 10А на розетки и 6А на свет, т.к. кабель у Вас основной на 2,5 кв. мм
01.03.2017 в 16:56:07
GORIK, Я сперва не обратил внимание, откуда у Вас берутся линии розеток и света. Так что приношу извинения.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2017 в 16:58:58
MaSeVi написал: GORIK, Я сперва не обратил внимание, откуда у Вас берутся линии розеток и света. Так что приношу извинения.
MaSeVi, Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет
01.03.2017 в 17:02:11
GORIK написал:
MaSeVi написал: GORIK, Я сперва не обратил внимание, откуда у Вас берутся линии розеток и света. Так что приношу извинения.
MaSeVi, Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет
GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2017 в 17:05:14
MaSeVi написал: GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.
К сожалению уже проводка на розетки и свет заложена и упакована. Значит АВ на 10А. Верно?
01.03.2017 в 17:09:59
MaSeVi написал: GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.
В щит, насколько я понял, приходит из комнаты линия 2,5мм2. А разделяется она в коробке в комнате на 2,5мм2 на розетки и 1,5мм2 на свет. Поэтому разделить не получится. Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.
01.03.2017 в 17:11:04
alx220 написал: Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.
Все, теперь понял. 1 Автомат на всю линию. Тогда да, только 10А...