Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2017 в 11:30:31

#5953208

ebf написал: Димон114, Кушайте дальше :)

ebf, хотел обьяснить но не буду :popcorn
Сами разберётесь .

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2017 в 11:40:16

#5953220

megrad написал: Возник такой вопрос: АВ на 4,5 кА и 6 кА, какой из них быстрее сработает на перегорание лампочки, при котором лампочка как правило либо лопается, либо изнутри покрывается налётом. ЛН полное г.. идёт, задолбало бегать АВ включать.

megrad, 4.5 и 6 это отключающая способность .... к вашему вопросу отношения не имеет .

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2017 в 11:55:41

#5953241

Димон114 написал: ebf, хотел обьяснить но не буду

И не надо, правильно ,всё равно не скажите ,что может сказать человек, который выкладывает ,не действующие нормы :) Да и сам стандарт 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее - кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля Кака это соотносится с этим Область применения Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок Вам видимо не понять :)

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

03.03.2017 в 13:02:36

#5953285

Выполнит ли свою функцию такой обжимной инструмент для сборки моего щита (есть в наличии и неохота из-за одного щита покупать другие). Может кто-то им работал? Ваш совет?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2017 в 14:53:13

#5953377

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, хотел обьяснить но не буду

И не надо, правильно ,всё равно не скажите ,что может сказать человек, который выкладывает ,не действующие нормы :) Да и сам стандарт 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее - кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля Кака это соотносится с этим Область применения Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок Вам видимо не понять :)

ebf, простите что ? Я выложил недействующие таблицы ? Найдите хоть одно отличие -

Найдите хоть одно отличие уважаемый , и да покажите заодно где купить кабель ввг на 230 вольт :net: и пунктик 10.8 гляньте , ага

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2017 в 15:05:44

#5953388

Димон114, Меня вообще мало интересует, что вы выложили и зачем ,видимо вам так захотелось, когда поймёте что в этих таблицах написано и что означают эти циферки, пишите, точнее так ,как осилите

Димон114 написал: Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок

тогда пишите.Удачи :)

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2017 в 15:09:00

#5953392

ebf написал: Димон114, Меня вообще мало интересует, что вы выложили и зачем ,видимо вам так захотелось, когда поймёте что в этих таблицах написано и что означают эти циферки, пишите, точнее так ,как осилите

Димон114 написал: Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок

тогда пишите.Удачи :)

ebf, Димон такого как в вашей цитате не писал . И да если вы об этом то я в курсе . http://docs.cntd.ru/document/1200092622?block=53

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.03.2017 в 15:10:42

#5953394

Димон114 написал: 4.5 и 6 это отключающая способность .... к вашему вопросу отношения не имеет .

То есть в теории при КЗ они отключатся одновременно?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2017 в 15:11:03

#5953395

megrad написал:

Димон114 написал: 4.5 и 6 это отключающая способность .... к вашему вопросу отношения не имеет .

То есть в теории при КЗ они отключатся одновременно?

megrad, да

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.03.2017 в 15:13:08

#5953396

Димон114, это при чистом КЗ, а вот при перегорании лампочки с эффектом дуги.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2017 в 15:15:27

#5953398

Димон114, О,Дима, нашёл документ ,о котором я говорил ссылка это прогруесс,осталось только прочесть и понять :) Дерзайте Дима

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2017 в 15:16:45

#5953400

megrad написал: Димон114, это при чистом КЗ, а вот при перегорании лампочки с эффектом дуги.

megrad, тоже

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2017 в 15:24:25

#5953408

ebf написал: Димон114, О,Дима, нашёл документ ,о котором я говорил ссылка это прогруесс,осталось только прочесть и понять :) Дерзайте Дима

ebf, я его не искал , вы себя переоцениваете . 1.45 при чем ?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2017 в 15:28:53

#5953414

Димон114 написал: 1.45 при чем ?

Ну так читайте его и найдёте ответ, он там есть ,не сомневайтесь :) потом Алексею расскажите А лучше откройте новую тему ,если вас интересует этот вопрос

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.03.2017 в 15:35:31

#5953420

Димон114 написал:

megrad написал: Димон114, это при чистом КЗ, а вот при перегорании лампочки с эффектом дуги.

megrad, тоже

Димон114, а вот на практике 4,5 срабатывает раньше. При замене старых на новые АВ, новые ещё быстрее начинают срабатывать на перегорание лампочек Ильича.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.03.2017 в 23:24:19

#5953916

megrad написал: а вот на практике 4,5 срабатывает раньше.

Как вычислили? В ГОСТ время срабатывания четко определено. И на глаз его не заметить ;)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.03.2017 в 01:24:00

#5953991

ebf написал: Нет, я не это считал

А что?

Сначала пытались доказать свою теорию о 27А выдержкой из документации производителя, где ясно сказано о 21-27А. Теперь это. Несерьезно как-то.

ebf написал: alx220, Димон114, Вы бы правда почитали бы лучше умные книжки или документы, чем в гадалки играть :) Алексей у вас же Высшее профильное образование. Опыт работы - с 2001 года. ,не стыдно ,что не знаете ,как надо защищать кабель и как это рассчитывается ?

Перечисление фактов моей биографии, помимо того, что вас не красит, еще и никоим образом не доказывает ваше утверждение о том, что 1,5мм2 будет работать при токе 27А. В общем, как говорят на одном форуме, либо доказательства в студию, либо язык на плаху.

ebf написал: Обычно 2,5

Зачем, если, по вашему утверждению, 1,5мм2 способно работать при 27А? Прокладывали бы 1,5мм2, он дешевле к тому же.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.03.2017 в 01:29:38

#5953995

megrad написал: Возник такой вопрос: АВ на 4,5 кА и 6 кА, какой из них быстрее сработает на перегорание лампочки, при котором лампочка как правило либо лопается, либо изнутри покрывается налётом. ЛН полное г.. идёт, задолбало бегать АВ включать.

Вы про щиток в квартире и щиток этажный? Можно поставить селективный АВ в этажный щиток, но он дорогой.

А так, как вам правильно сказали, это 4,5кА и 6кА - это способность автомата выдержать этот ток и продолжить работу.

Вот попробовать поставить автомат с характеристикой В можно, но не факт, что поможет.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.03.2017 в 06:44:35

#5954048

alx220 написал: Перечисление фактов моей биографии, помимо того, что вас не красит, еще и никоим образом не доказывает ваше утверждение о том, что 1,5мм2 будет работать при токе 27А. В общем, как говорят на одном форуме, либо доказательства в студию, либо язык на плаху.

Так я вам уже дал документ, под названием ГОСТ да и Дмитрий его вчера нашёл, какие вам ещё нужны доказательства ?

alx220 написал: Зачем, если, по вашему утверждению, 1,5мм2 способно работать при 27А? Прокладывали бы 1,5мм2, он дешевле к тому же.

Ну когда можно прокладывать, тогда и прокладываю и экономлю денюжку :) Откройте новую тему ,если вас интересует этот вопрос

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.03.2017 в 14:13:02

#5954265

alx220 написал: Вы про щиток в квартире и щиток этажный?

Нет, АВ на МОПы стоят. На каждый стояк от 10 до 25 ламп накаливания. С прошлого года начались постоянные сработки при перегорании ламп.

alx220 написал: поставить автомат с характеристикой В

Это на форуме обсуждалось, что у С, что у В характеристика на КЗ одинаковая.

alx220 написал: Можно поставить селективный АВ в этажный щиток,

Вы бы себе на подъезд поставили? У нас народ плафоны и выключатели с МОПов тырит, не говоря про ЛН, а предложить скинуться - объявят врагом народа.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.03.2017 в 14:17:07

#5954267

alx220 написал: способно работать при 27А

Кратковремено. Потом начинается разрушаться изоляция.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.03.2017 в 02:47:03

#5954927

ebf, в общем, доказательств, как всегда не будет. Разумеется, никто никому ничего не должен. Вы не должны мне ничего доказывать. Но и я не обязан верить вашим голословным утверждениям и туманным намекам. И мысли ваши читать тоже. Здесь вам не клуб телепатов. Что вы там мне пожелали? Удачи? Вот и вам того же.

megrad написал: Кратковремено. Потом начинается разрушаться изоляция.

Это понятно. Какое-то время и 0,75мм2 выдержит. Я говорю о стабильной работе системы.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 08:26:16

#5954964

alx220 написал: Я говорю о стабильной работе системы.

Для того чтобы говорить о стабильной работе системы, вы должны знать, как она работает, а вы видимо не знаете ,да и как вы можете это знать, если даже не удосужились изучить ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки и требуете каких то доказательств. :) Интересно, что в вашем понятии кратковременно :)

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

05.03.2017 в 20:18:56

#5955433

Уважаемые мастера, дайте совет, рекомендации по моей схеме.http://media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/34/44/49/3444490a0181560adf23b08f9b24a08d.bmp. Ваш деловой и продуктивный спор это хорошо - но мне пора комплектующие приобретать. Высказанные до этого замечания учел.

  • все автоматы "В";
  • на стиралку и бойлер однополюсный АВ;
  • ввод 3х4кв.
  • пакетник не трогаю, вместо 2х16А в этажном щитке ставлю 1 шт 25А;

    Так все-таки 10 или 16А?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 20:25:11

#5955443

GORIK написал: на стиралку и бойлер однополюсный АВ;

Должны быть свои линии АВ16А, а не один на двоих.

GORIK написал: Так все-таки 10 или 16А?

Вам уже всё сказали, добавить нечего ,делайте как считаете нужным .Киньте монетку :)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.03.2017 в 21:18:12

#5955508

ebf написал: Должны быть свои линии АВ16А, а не один на двоих.

Почему?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 21:31:38

#5955525

TAB написал: Почему?

Каждое стац. оборудование, должно жить своей жизнью и во вторых возможна замена оборудования, а в третьих стиралка это как минимум 16А

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.03.2017 в 21:39:25

#5955534

ebf написал: Каждое стац. оборудование, должно жить своей жизнью и во вторых возможна замена оборудования

Бойлер включается пару раз в год в городской квартире (если вообще включается). На его жизнь можно не обращать внимания.

ebf написал: а в третьих стиралка это как минимум 16А

Никакими 16А там как минимум даже не пахнет. В данном случае ТС указал мощность оборудования: 2.1 кВт стиралка и 1.5 кВт на бойлер. Одной линии 16А им хватит даже для длительной одновременной работы всех тэнов.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 21:42:27

#5955540

TAB написал: Никакими 16А там как минимум даже не пахнет.

Уверены? ТС может указывать, что угодно. Нате вам на покурить

TAB написал: Одной линии 16А им хватит даже для длительной одновременной работы всех тэнов.

Вот себе так и делайте :)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.03.2017 в 21:46:12

#5955544

ebf написал: Нате вам на покурить

И на вашей бумажке я 16А в упор не вижу.

ebf написал: Вот себе так и делайте :)

А я так и делаю. Потому что никаких "Должны быть свои линии АВ16А" здесь и рядом нет.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу