ebf написал:
TAB написал: ebf, и как они должны защищаться по вашему?
Ну если предохранитель 10А ,начнет плавиться при 15А,а сгорит при 19А ,то ответьте себе зачем производитель указал предохранитель, а не например АВ10А или АВ13А. за который вы ратуете .
ebf, я вижу максимальную нагрузку на линию 1,5+2.1=3.6 кВт. Это 2.5 мм2 и АВ 16А. Это то что должно быть. При этом я знаю, что даже 3.6 кВт при исправных приборах там не будет. А что там и где по вашему будет плавиться интересно наверное только вам.