TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.03.2017 в 00:12:26

ebf написал:

TAB написал: ebf, и как они должны защищаться по вашему?

Ну если предохранитель 10А ,начнет плавиться при 15А,а сгорит при 19А ,то ответьте себе зачем производитель указал предохранитель, а не например АВ10А или АВ13А. за который вы ратуете .

ebf, я вижу максимальную нагрузку на линию 1,5+2.1=3.6 кВт. Это 2.5 мм2 и АВ 16А. Это то что должно быть. При этом я знаю, что даже 3.6 кВт при исправных приборах там не будет. А что там и где по вашему будет плавиться интересно наверное только вам.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 00:12:40

GORIK, розетку двойную под 16 амперный ав и все ...

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 00:14:36

TAB написал:

ebf написал:

TAB написал: ebf, и как они должны защищаться по вашему?

Ну если предохранитель 10А ,начнет плавиться при 15А,а сгорит при 19А ,то ответьте себе зачем производитель указал предохранитель, а не например АВ10А или АВ13А. за который вы ратуете .

ebf, я вижу максимальную нагрузку на линию 1,5+2.1=3.6 кВт. Это 2.5 мм2 и АВ 16А. Это то что должно быть. При этом я знаю, что даже 3.6 кВт при исправных приборах там не будет. А что там и где по вашему будет плавиться интересно наверное только вам.

TAB,естественно , ещё и предлагает загрубить защиту просто от Болды.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

06.03.2017 в 00:15:46

Посоветуйте обжимку недорогую для обжима наконечником. с тикими кто-то работал?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 00:21:02

GORIK написал: Посоветуйте обжимку недорогую для обжима наконечником. с тикими кто-то работал?

GORIK, нет не работал , ща посаветую вот http://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/ctk/ctk02/ или 03 если сечение больше вот https://220electric.ru/products/press-kleshchi-stk-03-nshvi-nshv-10-25-mm.html?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtCS0KIg0J_RgNC10YHRgS3QutC70LXRidC4INCh0KLQmi0wMyDQndCo0JLQmCzQndCo0JIgMTAtMjUg0LzQvD87SXBESGtFdVRDSzNCa29uaTVQcW9Xdzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=887488830919991831600001

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.03.2017 в 07:53:42

Димон114 написал: GORIK, вот инструкция по электрическому подключению вашей машинки , про какие предохранители нам тут вещают неясно https://data.instruccija.ru/pdf/LG_WD-80250-.pdf

Да уж ,как же научиться читать ? стр 3 Чтобы избежать опасности поражения электричеством, перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от электрической розетки, снимите плавкий предохранитель или отключите автоматический прерыватель стр 6 Электрическая розетка: Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке. Пояснение для Великобритании Если используемая вилка рассчитана на предельную силу тока в 13 ампер (BS 1363), установите плавкий предохранитель BS 1362 с порогом срабатывания 13 ампер

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 08:01:17

ebf написал:

Димон114 написал: GORIK, вот инструкция по электрическому подключению вашей машинки , про какие предохранители нам тут вещают неясно https://data.instruccija.ru/pdf/LG_WD-80250-.pdf

Да уж ,как же научиться читать ? стр 3 Чтобы избежать опасности поражения электричеством, перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от электрической розетки, снимите плавкий предохранитель или отключите автоматический прерыватель стр 6 Электрическая розетка: Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке. Пояснение для Великобритании Если используемая вилка рассчитана на предельную силу тока в 13 ампер (BS 1363), установите плавкий предохранитель BS 1362 с порогом срабатывания 13 ампер

ebf, 1 мы не в виликобритании 2 снять плавкий предохранитель или отключить автоматический выключатель в нашей стране означает выключить ав 3 никто никаму не саветует включать два прибора в одну розетку . Розетка планируется двойная . Если вы не в курсе то сообщю ( а вынаверно не в курсе ) ав 16 ампер не даст случится перегрузке которой здесь не может быть по определению . 4 не позорьтесь уже , хватит .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.03.2017 в 08:02:10

TAB написал: ebf, я вижу максимальную нагрузку на линию 1,5+2.1=3.6 кВт. Это 2.5 мм2 и АВ 16А.

Я очень за вас рад :)

Димон114 написал: TAB,естественно , ещё и предлагает загрубить защиту просто от Болды.

Очередная глупость

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 08:12:36

ebf написал:

TAB написал: ebf, я вижу максимальную нагрузку на линию 1,5+2.1=3.6 кВт. Это 2.5 мм2 и АВ 16А.

Я очень за вас рад :)

Димон114 написал: TAB,естественно , ещё и предлагает загрубить защиту просто от Болды.

Очередная глупость

ebf, не глупость , подтвердите свои слова расчётом .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.03.2017 в 08:21:54

Димон114 написал: 4 не позорьтесь уже , хватит .

Вот это вы для себя приберегите :)

Димон114 написал: 2 снять плавкий предохранитель или отключить автоматический выключатель в нашей стране означает выключить ав

Вот оно что, ну ну Оказывается Димочка, считает что это одно и тоже :)

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 08:24:31

ebf написал:

Димон114 написал: 4 не позорьтесь уже , хватит .

Вот это вы для себя приберегите :)

Димон114 написал: 2 снять плавкий предохранитель или отключить автоматический выключатель в нашей стране означает выключить ав

Вот оно что, ну ну Оказывается Димочка, считает что это одно и тоже :)

ebf, я знаю в чем отличие и корректировка номиналов не требуется при замене предохранителя на ав . Расчёты где ? Сколько ватт или киловатт перегрузка или чего у вас там ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.