Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21223

20.01.2014 в 18:27:22

газ в бетоне

:D

0
brigadir
brigadir
Новичок

Регистрация: 13.01.2014

Саратов

Сообщений: 7

23.01.2014 в 01:58:04

Панельный дом 1986 года, Саратовская область, 1 подъезд. Санитарная кабина из гипса стоит у внешней стены. Зимой в ней ледник. Запланировал менять стояки с водоснабжением. Разобрал "стаканы" в полу/перекрытии, в проеме виден потолок такой же кабины соседа снизу. Из проёма дует ветер. Просверлил коронкой ф68 стену санкабины к внешней стене. Из отверстия также дует холодный воздух.

Какие возможны варианты утепления помещения? Вокруг кабины щели до 20 мм со всех сторон. Несколько лет назад без согласования с ЖЭКом провел вдоль внешней стены регистр отопления ф15 через спальню/туалет/ванну, не помогает. Готов к капитальному ремонту санкабины. Демонтировать кабину и выкладывать кирпичем нет желания, во всяком случае стену с дверными проемами.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21223

23.01.2014 в 19:46:59

Какие возможны варианты утепления помещения

1) насверлить вашей коронгкой отверстий почаще, и запенить непрерывно. Уйдёт наверно, пара ящиков пены))) 2) напрячь ЖЭК чтобы он перепенил швы между панелями снаружи. Когда альпинист будет работать - наблюдать снизу в бинокль, чтобы он, сцуко, не халтурил. Чтобы вычищал всё полностью и пенил без пропусков.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу