Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

20.01.2014 в 21:05:08

Две объединенные квартиры, два трехфазных ввода, в подъезде на каждом УЗО и автомат на 40А.

По мощным нагрузкам раскидал вот так. На фазе А1 планируется приоритизация (при включении зелененькой нагрузки красненькая будет отключаться).

На фазу B2 планирую повесить ИБП, к которому будет подцеплена всякая автоматика (контроль протечек, аварийный свет, и т.п.).

Чтобы вы поменяли?

0
Вложение
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.01.2014 в 21:13:12

туго придётся вашему вводному автомату.тому,по которому 9кВт однофазные пойдут

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

20.01.2014 в 21:53:50

4Серый написал : туго придётся вашему вводному автомату.тому,по которому 9кВт однофазные пойдут

Ну, это дай бог 20мин в день...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.01.2014 в 22:23:34

Pochemuchka написал : Чтобы вы поменяли?

что за 9кВт за парогенератор, и зачем почти всё вешать на одну фазу?

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

21.01.2014 в 07:08:51

Плита уже есть?Точно там распределение по 3 фазам равномерно? Две фазы на стиралку это как,интересно просто как не мастеру?

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

21.01.2014 в 09:08:17

юра Т написал : что за 9кВт за парогенератор, и зачем почти всё вешать на одну фазу?

парогенератор обсуждался здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179758&highlight=sany4

А что значит "почти все"? Единственный очевидные вариант с приоритизаций нагрузок - система вентиляции и кондиционирования. Поскольку парогенератор "сожрет" всю фазу при включении, все другие нагрузки с фазы надо снять. И пожертововать очевиднее всего кондиционированием/вентиляцией - никто не заметит, если они выключатся на 20минут.

Внутри нагрузок кондиц/вент есть естественное распределение: кондиционеры работают летом, когда калорифер и (как правило) увлажнитель не работают. И наоборот.

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

21.01.2014 в 09:19:40

maxx1 написал : Плита уже есть?Точно там распределение по 3 фазам равномерно? Две фазы на стиралку это как,интересно просто как не мастеру?

Как бы есть и как бы нет... То есть куплена, на складе дилера. Но замерить распределение нагрузки по фазам не представляется возможным. Хз.

Стиралка Zug. Та же фигня - куплена и на складе дилера. Кстати, посмотрел, их новые модели (эта уже год меня на складе ждет) только однофазное подключение имеют. Так что и ссылку уже не могу дать :swoon

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

21.01.2014 в 11:14:17

Просто плиты как я понял двумя фазами могут подключаться т.е. разбивку нужно будет переделывать.Узнайте точнее.

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

21.01.2014 в 11:17:46

maxx1 написал : Просто плиты как я понял двумя фазами могут подключаться т.е. разбивку нужно будет переделывать.Узнайте точнее.

Не, она 3Ф 100%. Но можно и на 2, и на 1 подключить. Но зачем?

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

22.01.2014 в 21:37:07

И чо, всем все прям нравится, никаких больше замечаний? (чуть поправил мощности).

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.01.2014 в 22:25:33

.... И чо, всем все прям нравится, никаких больше замечаний? ....

  1. Если не трудно, название плиты пжлста напишите. Что-то не встречал раньше плиты у которых все блины одной мощности ....

  2. Почему бы питание на кондиционеры не разбить по-фазно. В квартире вряд ли будет стоять один внутренний блок. А если поставите один наружный то для такой квартиры он на 100% будет 3-х фазный.

  3. Почему бы парогенератор вентиляции не переключить на фазу А2

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.