ПетровВ
ПетровВ
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

23.01.2014 в 22:06:33

gotman написал : потери давления в сети считать только от самого дальнего участка

Да..Только общие потери считаются с проходами тройников, а для расчета проходов нужно по скоростям прогнать ответвления.

0
victor9
victor9
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

23.01.2014 в 22:18:32

gotman написал : Завтра иду покупать eBOOK

программулину для чтения дежавю-ф-лов скачивайте и она откроется. Делов - на две минуты.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

23.01.2014 в 22:38:16

ПетровВ написал : Да..Только общие потери считаются с проходами тройников, а для расчета проходов нужно по скоростям прогнать ответвления.

Мне говорили, что в зависимости от скорости, сопротивление проходов тройников можно прикинут 3-6 Па

Странно, еще открыл каталог VENTS, там они для примера делают расчет системы. Что самое интересное - суммируют сопротивление всех диффузоров, а не только самого дальнего

0
ПетровВ
ПетровВ
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

23.01.2014 в 22:50:17

gotman написал : можно прикинут 3-6 Па

Прикинуть можно все , что угодно.Только правильно нужно посчитать- ты, ведь, сеть считаешь?Возьми- прикинь..Зачем грузиться?

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

23.01.2014 в 23:05:15

Если не сложно взгляните пожалуйста на этот расчет... Назначение помещения - курилка. Приточка уже есть.

В десятикратном объеме необходимый воздухообмен 1000 м3/ч У меня до самой дальней ветки суммарное сопротивление получилось 74 Па

Наиболее подходящий вентилятор KD 200 L C небольшим отклонением в этой сети он будет работать L=1132 м3ч

Но похоже все же придется ставить KD315XL1 Клиенту надо чтобы немы тряслись - только это для него показатель хорошей работы вытяжки :D

И еще такой вопрос.... По поводу регулирования расхода на решетках, чтобы не получилось так, что весь воздух уйдет на самой первой ветке, а последние решетки вообще заглохли можно ли в каждую решетку установить отдельный регулятор расхода?

Или обязательно надо перед каждым ответвление с магистрального воздуховода ставить дроссель-клапан?

Мне было бы удобнее снабдить каждую решетку регулятором расхода воздуха....

Спасибо!

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

23.01.2014 в 23:47:12

gotman написал : Или обязательно надо перед каждым ответвление с магистрального воздуховода ставить дроссель-клапан? Мне было бы удобнее снабдить каждую решетку регулятором расхода воздуха....

Все решетки в одном помещении ???? Ни в какие другие помещения воздуховод не заходит ???? Тогда дросселя бы не ставил, только на первых двух, ближайших к вентилятору, ответвлениях поставить регуляторы расхода и все.

И вопрос. Вы так же в переходы врезки делаете ответвлений как нарисовано ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ПетровВ
ПетровВ
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

23.01.2014 в 23:50:07

gotman написал : Странно, еще открыл каталог VENTS, там они для примера делают расчет системы. Что самое интересное - суммируют сопротивление всех диффузоров, а не только самого дальнего

Чтоб ты понял- это МАНАГЕРЫ..Они много чего расскажут.Суммируют все , обычно, какие- то , кем -то где-то высранные числовые значения сопротивления в Па..Но, если, с диффузорами еще можно таким образом(хотя тоже не всегда- скорости на выходе в "быту" , например, только у дебилов-проектировщиков, бывают боле 1,6-1,8 м/с(норматив- 1, по-моему), то с тройниками, как тебе предложили, можно "прокатиться" неплохо, ообенно на "проме", где 6-8 м\с- обычные скорости..Средний КМС прохода0,3-0,5, и при скорости 6-8 м/с потери будут от 7 до 20 Па. При десяти метрах- вообще за 30ку..А если, "подфартило" с резким расширением на стволе, за тройником, то на 10ти метрах можешь до 100Па потерять только на одном тройнике..Это я тебе рассказываю применительно к твоим словам про "прикинуть 3-6 Па".. Возвращаясь к распределителям(дифам): тоже все не так однозначно , потери могут отличаться , в зависимости от скорости на выходе , до 5ти крат..Особенно при расчитанном воздушном распределении- там что попало не поставишь.. Так что думай, что лучше: прикидывать "с потолка" , или "на верочку"..

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

24.01.2014 в 00:04:49

Ким написал : Все решетки в одном помещении ???? Ни в какие другие помещения воздуховод не заходит ???? Тогда дросселя бы не ставил, только на первых двух, ближайших к вентилятору, ответвлениях поставить регуляторы расхода и все.

И вопрос. Вы так же в переходы врезки делаете ответвлений как нарисовано ????

Спасибо!

Нет конечно))) ПРосто нарисовал так. Перех идет перед ответвлением.

А почему именно на первых двух ответвлениях?

0
ПетровВ
ПетровВ
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

24.01.2014 в 00:19:12

gotman, Глянул мельком..Расчет твой неверный, примерно в два раза..С учетом свободного выхода- сопротивление этой сети будет около 140-150 Па..Повесишь на выходе решетку- +25Па..Решетку с сеткой- вообще, космос будет..

0
ПетровВ
ПетровВ
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

24.01.2014 в 00:21:22

[quote="gotman;4313711"]Или обязательно надо перед каждым ответвление с магистрального воздуховода ставить дроссель-клапан?

Мне было бы удобнее снабдить каждую решетку регулятором расхода воздуха...[/quote Все это можно посчитать- поиграть скоростями- сечениями, и не надо ничего больше..Пойдет ровно столько, сколько нужно..

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

24.01.2014 в 00:26:58

ПетровВ написал : gotman, Глянул мельком..Расчет твой неверный, примерно в два раза..С учетом свободного выхода- сопротивление этой сети будет около 140-150 Па..Повесишь на выходе решетку- +25Па..Решетку с сеткой- вообще, космос будет..

Откуда столько?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу