24.01.2014 в 00:19:12
gotman, Глянул мельком..Расчет твой неверный, примерно в два раза..С учетом свободного выхода- сопротивление этой сети будет около 140-150 Па..Повесишь на выходе решетку- +25Па..Решетку с сеткой- вообще, космос будет..
24.01.2014 в 00:21:22
[quote="gotman;4313711"]Или обязательно надо перед каждым ответвление с магистрального воздуховода ставить дроссель-клапан?
Мне было бы удобнее снабдить каждую решетку регулятором расхода воздуха...[/quote Все это можно посчитать- поиграть скоростями- сечениями, и не надо ничего больше..Пойдет ровно столько, сколько нужно..
24.01.2014 в 00:26:58
ПетровВ написал : gotman, Глянул мельком..Расчет твой неверный, примерно в два раза..С учетом свободного выхода- сопротивление этой сети будет около 140-150 Па..Повесишь на выходе решетку- +25Па..Решетку с сеткой- вообще, космос будет..
Откуда столько?
24.01.2014 в 00:30:05
gotman написал : А почему именно на первых двух ответвлениях?
Потому , что , реально, именно, через эти два распределителя у тебя, все и пойдет..Разгрузишь их, а остальные не имеют существенной разницы в потерях, а главное - находятся на маленькой площади..Какой то будет тянуть, какой-то нет- не ощутишь разницы..Другое дело, что все это- ГОРОДУХА УБОГАЯ..Спецом не станешь с такими изделиями и таким подходом.
24.01.2014 в 00:35:13
gotman написал : Откуда столько?
От верблюда..У тебя первые два тройника( с конца) на проходах имеют КМС : в первом случае - под 0,8, во втором случае под 1,2..И скорости под пятерочку..Какие 2Па ты там насчитал? На последнем участке КМС канала по длине -1,1 + "свободный выход"1..Итого- 2,1 и скорость 5,7.. Последний участок- больше 40Па..(и это- без учета обратного клапана)
24.01.2014 в 09:46:10
Добрый день!
gotman написал : Ребята это кошмар и дикий ужас))) Ехать 100км в другой город чтобы нажать кнопку на пульте... Клиенты просто не знали, что установка включается с пульта, который был заставлен коробками на складе :D :D :D В общем все работает там нормально....
Так минимум на что Вы можете рассчитывать - это:
Предложите ему ежедневное включение/выключение этой системы. В месяц (при работе 5/2) набегает 80$ х 2 х 20дн. = 3 200$. Готов выезжать с Вами ассистентом.
С Уважением,
24.01.2014 в 10:32:32
vnipi написал : Добрый день!
Так минимум на что Вы можете рассчитывать - это:
Предложите ему ежедневное включение/выключение этой системы. В месяц (при работе 5/2) набегает 80$ х 2 х 20дн. = 3 200$. Готов выезжать с Вами ассистентом.
С Уважением,
Отлично! :D
24.01.2014 в 18:27:04
Вот блин там еще рядом вторая такая же комната.... Как Вы по опыту делаете обычно - поставить еще один вентилятор, или засондалить один мощнее с разделением ветки между комнатами?
Придется пересчитывать ветку всю занова
24.01.2014 в 23:40:07
Честно говоря, ТС меня разочаровал! Ув. gotman, вам дали удочку, но вы ей не пользуетесь, предпочитая стрелять у прохожих рыбу. Думал, вы научиться хотите... Странный вы тип, не в обиду!
25.01.2014 в 03:36:52
victor9 написал : Честно говоря, ТС меня разочаровал! Ув. gotman, вам дали удочку, но вы ей не пользуетесь, предпочитая стрелять у прохожих рыбу. Думал, вы научиться хотите... Странный вы тип, не в обиду!
Не в обиду) Удочкой я воспользовался, просто хочу уточнить в более опытных товарищей - в реальной практике, а не в теории в подобных ситуациях как вы формируете систему. Поверьте, что за эти 2 дня я узнал для себя много больше и в том числе Ваше ПО очень помогло. Просто не будучи еще уверенным в своих силах, я надеюсь на совет более опытных коллег_
25.01.2014 в 17:26:20
Как сделать прикидочный, очень приближенный аэродинамический расчет вот по такому варианту приточки.
25.01.2014 в 22:35:21
Вот еще такой расчет...
Подходит вентилятор KD 355 XL1