Аватар пользователя
ПетровВ

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

24.01.2014 в 00:19:12

gotman, Глянул мельком..Расчет твой неверный, примерно в два раза..С учетом свободного выхода- сопротивление этой сети будет около 140-150 Па..Повесишь на выходе решетку- +25Па..Решетку с сеткой- вообще, космос будет..

0
Аватар пользователя
ПетровВ

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

24.01.2014 в 00:21:22

[quote="gotman;4313711"]Или обязательно надо перед каждым ответвление с магистрального воздуховода ставить дроссель-клапан?

Мне было бы удобнее снабдить каждую решетку регулятором расхода воздуха...[/quote Все это можно посчитать- поиграть скоростями- сечениями, и не надо ничего больше..Пойдет ровно столько, сколько нужно..

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

24.01.2014 в 00:26:58

ПетровВ написал : gotman, Глянул мельком..Расчет твой неверный, примерно в два раза..С учетом свободного выхода- сопротивление этой сети будет около 140-150 Па..Повесишь на выходе решетку- +25Па..Решетку с сеткой- вообще, космос будет..

Откуда столько?

0
Аватар пользователя
ПетровВ

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

24.01.2014 в 00:30:05

gotman написал : А почему именно на первых двух ответвлениях?

Потому , что , реально, именно, через эти два распределителя у тебя, все и пойдет..Разгрузишь их, а остальные не имеют существенной разницы в потерях, а главное - находятся на маленькой площади..Какой то будет тянуть, какой-то нет- не ощутишь разницы..Другое дело, что все это- ГОРОДУХА УБОГАЯ..Спецом не станешь с такими изделиями и таким подходом.

0
Аватар пользователя
ПетровВ

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

24.01.2014 в 00:35:13

gotman написал : Откуда столько?

От верблюда..У тебя первые два тройника( с конца) на проходах имеют КМС : в первом случае - под 0,8, во втором случае под 1,2..И скорости под пятерочку..Какие 2Па ты там насчитал? На последнем участке КМС канала по длине -1,1 + "свободный выход"1..Итого- 2,1 и скорость 5,7.. Последний участок- больше 40Па..(и это- без учета обратного клапана)

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

24.01.2014 в 09:46:10

Добрый день!

gotman написал : Ребята это кошмар и дикий ужас))) Ехать 100км в другой город чтобы нажать кнопку на пульте... Клиенты просто не знали, что установка включается с пульта, который был заставлен коробками на складе :D :D :D В общем все работает там нормально....

Так минимум на что Вы можете рассчитывать - это:

  1. Выезд - 20$;
  2. Диагностика - 40$;
  3. Дорога - 20$. ИТОГО: 80$. Возможно тогда Клиент более внимательно будет читать документы по вентиляции?

Предложите ему ежедневное включение/выключение этой системы. В месяц (при работе 5/2) набегает 80$ х 2 х 20дн. = 3 200$. Готов выезжать с Вами ассистентом.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

24.01.2014 в 10:32:32

vnipi написал : Добрый день!

Так минимум на что Вы можете рассчитывать - это:

  1. Выезд - 20$;
  2. Диагностика - 40$;
  3. Дорога - 20$. ИТОГО: 80$. Возможно тогда Клиент более внимательно будет читать документы по вентиляции?

Предложите ему ежедневное включение/выключение этой системы. В месяц (при работе 5/2) набегает 80$ х 2 х 20дн. = 3 200$. Готов выезжать с Вами ассистентом.

С Уважением,

Отлично! :D

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

24.01.2014 в 18:27:04

Вот блин там еще рядом вторая такая же комната.... Как Вы по опыту делаете обычно - поставить еще один вентилятор, или засондалить один мощнее с разделением ветки между комнатами?

Придется пересчитывать ветку всю занова

0
Аватар пользователя
victor9

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

24.01.2014 в 23:40:07

Честно говоря, ТС меня разочаровал! Ув. gotman, вам дали удочку, но вы ей не пользуетесь, предпочитая стрелять у прохожих рыбу. Думал, вы научиться хотите... Странный вы тип, не в обиду!

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

25.01.2014 в 03:36:52

victor9 написал : Честно говоря, ТС меня разочаровал! Ув. gotman, вам дали удочку, но вы ей не пользуетесь, предпочитая стрелять у прохожих рыбу. Думал, вы научиться хотите... Странный вы тип, не в обиду!

Не в обиду) Удочкой я воспользовался, просто хочу уточнить в более опытных товарищей - в реальной практике, а не в теории в подобных ситуациях как вы формируете систему. Поверьте, что за эти 2 дня я узнал для себя много больше и в том числе Ваше ПО очень помогло. Просто не будучи еще уверенным в своих силах, я надеюсь на совет более опытных коллег_

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

25.01.2014 в 17:26:20

Как сделать прикидочный, очень приближенный аэродинамический расчет вот по такому варианту приточки.

  1. Установка ПВУ-350.
    1. Воздух собираюсь подавать в три комнаты: спальню, кабинет и гостинную.
    2. Для регулировки на воздуховоды ставлю дросель-клапана.
  2. ПВУ- собираюсь ставить на лоджии в углу, чтобы не занимало много места.
    Лоджя утеплена, но не обогревается, поэтому температура только на 5-7 градусов
    выше чем на улице.
  3. Отток через существующие вентканалы. Проектный расход указан на плане. Совмещенный санузел 50 м3/час, кухня 60 м3/ час, санузел рядом с кухней 25
    м3/час.
    1. Переточные решетки в стенах. Аэродинамическая характеристика приточки http://www.kk-k.ru/catalog/ventilation/pvu-350/53-pritochnyy-klimaticheskiy-kompleks-pvu350-pvu350/#prettyPhoto
0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

25.01.2014 в 22:35:21

Вот еще такой расчет...

Подходит вентилятор KD 355 XL1 http://www.systemair.com/KD-355-XL1-Circular-duct-fan_ruru-1294.aspx

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу