gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

22.01.2014 в 23:07:10

Большое спасибо!!!

В общем примерно вот так у меня получилось - взял несколько точек, наложил на график вентилятора (по 3 точкам с сайта) Получилось что при заданных условиях (Диаметр воздуховода 250мм, длина 25 метров - прямой участок) на выходе из воздуховода 1875 м3/ч В месте пересечения двух кривых

Я все правильно понял? Или что-то не так?

0
Вложение
ПетровВ
ПетровВ
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

22.01.2014 в 23:12:01

gotman написал : Я все правильно понял? Или что-то не так

Мой расчет- точный..Твой- приблизительный..Все -таки 250-300м3- это достаточно серьезная погрешность..При Союзе проектировщик располагал 10-11%..Стремиться нужно к 1-3%!

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

22.01.2014 в 23:14:09

ПетровВ Но в общем по тому как я график "нарисовал" я правильным методом это сделал?

Наблюдая как большинство объектов сделано, по которым приходится лазить, по моему погрешность везде под 40-50% идет

0
ПетровВ
ПетровВ
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

22.01.2014 в 23:42:05

gotman написал : од 40-50% идет

Хочешь управлять своей работой? Бросай номограммы фирменные и "расчетки"- учи теорию: Идельчик, Беккер, Павлов, Староверов и пр..

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

23.01.2014 в 09:30:56

Блин. Мне так и не сказали- график который нарисовал - я хоть все правильно понял?))) Запутался)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.01.2014 в 11:29:04

gotman написал : Запутался)

Начни с этого:

http://www.kniga.ru/books/389501

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

victor9
victor9
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

23.01.2014 в 12:08:40

gotman написал : Запутался)

Отправил вам на почту книгу. Глава 6.3.4. Аэродинамический расчет воздушных сетей. Вам поможет!)) Вкупе с программулиной, отправленной ранее, позволит достаточно быстро считать сетки.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

23.01.2014 в 12:47:01

victor9 Благодарю

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

23.01.2014 в 21:10:57

Парни, напомните пожалуйста при подборе вентилятора суммарные потери давления в сети считать только от самого дальнего участка или суммировать потери по всей сети во всех ответвлениях?

0
victor9
victor9
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

23.01.2014 в 21:21:26

gotman написал : Парни, напомните пожалуйста при подборе вентилятора суммарные потери давления в сети считать только от самого дальнего участка или суммировать потери по всей сети во всех ответвлениях?

victor9 написал : Отправил вам на почту книгу. Глава 6.3.4. Аэродинамический расчет воздушных сетей. Вам поможет!)) Вкупе с программулиной, отправленной ранее, позволит достаточно быстро считать сетки.

Прочтите, там все доходчиво написано. Реально все эти вопросы уйдут!

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

23.01.2014 в 21:29:07

victor9 написал : Прочтите, там все доходчиво написано. Реально все эти вопросы уйдут!

Завтра иду покупать eBOOK

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.