23.01.2014 в 17:32:33
Solovey написал : главное со стороны всех розеток этот РЕ пока не подключать. Если розетки где двойные планируются то брать из без РЕ.
Пока как выход в щите все PE на шинку, а со стороны розеток изолирую.
23.01.2014 в 17:35:43
Вот инструкция к подключению Zubr
23.01.2014 в 17:40:05
ksiman написал : А зачем без PE?
а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?
23.01.2014 в 17:43:42
Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?
Да это я уже понял и выше отписал что заизолирую, а как быть с постом №45?
23.01.2014 в 18:32:51
Solovey написал : По ПУЭ, да и просто в соответствии со здравым смыслом (если ПУЭ вам не указ) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА
Приведите пункт ПУЭ.
23.01.2014 в 18:39:36
Si86 написал : Чего то не сходится, судя по схеме подключения в инструкции придется сделать так: От электросчетчика выходящий ноль на шину, ноль от зубра на эту же шину и входной ноль для узо от этой шины подключить. Ведь у этого реле три контакта: приходящий общий ноль, приходящая общая фаза и третий это нагрузка. Значит получается в схеме до сих пор ошибка?
Вы-же сами нарисовали Зубр как четырёхполюсник, вот и запутали всех... Со счётчика N вести прямо на N шину :) УЗО и Зубр подключать туда-же :)
23.01.2014 в 18:58:27
Да запутал своими каракулями. Спасибо, помогли разобраться.
23.01.2014 в 19:07:28
Solovey написал : главное со стороны всех розеток этот РЕ пока не подключать. Если розетки где двойные планируются то брать из без РЕ.
Почему двойные брать без РЕ?
23.01.2014 в 19:09:07
SMAIL написал : Почему двойные брать без РЕ?
Внутри двойных розеток PE соединены вместе, но лично я проблем в этом не вижу. Ну будут корпуса двух устройств соединены вместе и всего делов. На безопасность это не шибко повлияет, суммарные емкостные токи утечек опасности не представляют
23.01.2014 в 23:53:14
Спасибо огромное всем, кто нашел время и возможность ответить! :applause: Тема повисит еще пару дней перед закрытием. Вдруг чего вспомню, или Вы.
24.01.2014 в 10:02:29
SMAIL написал : Приведите пункт ПУЭ.
легко
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
длее:
SMAIL написал : Почему двойные брать без РЕ?
ksiman написал : Внутри двойных розеток PE соединены вместе, но лично я проблем в этом не вижу. Ну будут корпуса двух устройств соединены вместе и всего делов. На безопасность это не шибко повлияет, суммарные емкостные токи утечек опасности не представляют
я выше уже ответил
Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?
24.01.2014 в 10:10:49
Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?
супер вот вообше не задумывался
24.01.2014 в 10:48:05
Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?
С таким часто сталкиваюсь
24.01.2014 в 13:15:02
Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?
Этакое местное уравнивание потенциалов рядом расположенного оборудования. В какой-то степени может предотвратить вылет портов на компе и периферии при их подключении :)
24.01.2014 в 16:54:42
ksiman написал : Этакое местное уравнивание потенциалов рядом расположенного оборудования. В какой-то степени может предотвратить вылет портов на компе и периферии при их подключении
и ведь тоже правильно как быть дальше не знаю:confused: