Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 17:28:57

ksiman написал : Да

Чего то не сходится, судя по схеме подключения в инструкции придется сделать так: От электросчетчика выходящий ноль на шину, ноль от зубра на эту же шину и входной ноль для узо от этой шины подключить. Ведь у этого реле три контакта: приходящий общий ноль, приходящая общая фаза и третий это нагрузка. Значит получается в схеме до сих пор ошибка?

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 17:32:33

Solovey написал : главное со стороны всех розеток этот РЕ пока не подключать. Если розетки где двойные планируются то брать из без РЕ.

Пока как выход в щите все PE на шинку, а со стороны розеток изолирую.

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 17:35:43

Вот инструкция к подключению Zubr

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 17:40:05

ksiman написал : А зачем без PE?

а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 17:43:42

Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?

Да это я уже понял и выше отписал что заизолирую, а как быть с постом №45?

0
SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

23.01.2014 в 18:32:51

Solovey написал : По ПУЭ, да и просто в соответствии со здравым смыслом (если ПУЭ вам не указ) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА

Приведите пункт ПУЭ.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2014 в 18:39:36

Si86 написал : Чего то не сходится, судя по схеме подключения в инструкции придется сделать так: От электросчетчика выходящий ноль на шину, ноль от зубра на эту же шину и входной ноль для узо от этой шины подключить. Ведь у этого реле три контакта: приходящий общий ноль, приходящая общая фаза и третий это нагрузка. Значит получается в схеме до сих пор ошибка?

Вы-же сами нарисовали Зубр как четырёхполюсник, вот и запутали всех... Со счётчика N вести прямо на N шину :) УЗО и Зубр подключать туда-же :)

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 18:58:27

Да запутал своими каракулями. Спасибо, помогли разобраться.

0
SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

23.01.2014 в 19:07:28

Solovey написал : главное со стороны всех розеток этот РЕ пока не подключать. Если розетки где двойные планируются то брать из без РЕ.

Почему двойные брать без РЕ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2014 в 19:09:07

SMAIL написал : Почему двойные брать без РЕ?

Внутри двойных розеток PE соединены вместе, но лично я проблем в этом не вижу. Ну будут корпуса двух устройств соединены вместе и всего делов. На безопасность это не шибко повлияет, суммарные емкостные токи утечек опасности не представляют

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 23:53:14

Спасибо огромное всем, кто нашел время и возможность ответить! :applause: Тема повисит еще пару дней перед закрытием. Вдруг чего вспомню, или Вы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу