mr_chepel написал : А что думаете насчет защиты (ДИФФ или УЗО) для ванной?

1) все розетки должны быть под дифзащитой.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

я вообще за то чтобы вся проводка была под дифзащитой 30мА.

10мА на ванну - по желанию

0
mr_chepel
mr_chepel
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Москва

Сообщений: 14

28.01.2014 в 10:25:26

Solovey написал : все розетки должны быть под дифзащитой.

вот только как это реализовать и вписаться в 12 модулей квартирного щитка не совсем понятно

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2014 в 10:30:57

mr_chepel написал : вот только как это реализовать и вписаться в 12 модулей квартирного щитка не совсем понятно

1) можно выкинуть вводной автомат из квартирного щитка если он есть 2) поставить на вводе 1-2 УЗО 3) оставшееся место забить автоматами 4) все кабели раскидать между автоматами, где-то по 2 кабеля на 1 автомат подключить

0
mr_chepel
mr_chepel
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Москва

Сообщений: 14

28.01.2014 в 10:32:00

Bladiclab написал : Вместо скрутки (черная изолента) лучше смонтировать орех (по простому)

Может быть имеет смысл вообще заменить этот кабель от счетчика до скрутки?

Bladiclab написал : Отключить – заизолировать – прикрепить шильдик (старые линии квартиры № 21 НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ)

Это должен делать местный электрик? Правильно?

Bladiclab написал : Также не исключено что при ремонте освещения тех. нужд к этим концам будут не равнодушны

а что понимается под словосочетанием "освещение тех. нужд"? это освещение на этажных площадках?

0
mr_chepel
mr_chepel
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Москва

Сообщений: 14

28.01.2014 в 11:10:32

Solovey написал : все розетки должны быть под дифзащитой.

я правильно понимаю что если абстрагироваться от ценового вопроса. все автоматы можно заменить на дифф'ы соответствующего номинала? у ABB вроде есть одномодульные дифф'ы

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.01.2014 в 11:10:47

mr_chepel написал : ожет быть имеет смысл вообще заменить этот кабель от счетчика до скрутки?

Это правильно. Более того. Хорошо бы заменить провода от вводного АВ 25А до счетчика. И после счетчика до, например ДИФ селективный - АД-2S 25А/100мА. А от него уже Ваш кабель к квартирному щиту. Естественно в кв. щите также УЗО на 30 мА.

mr_chepel написал : Это должен делать местный электрик? Правильно?

Это должен быть сделать электрик, который их демонтировал.

mr_chepel написал : а что понимается под словосочетанием "освещение тех. нужд"? это освещение на этажных площадках?

Совершенно верно. Линия от ВРУ (электрощитовой) заменена, а к светильникам старая. Например, эт. щит Вашего этажа сидит на фазе А. А линия тех. нужд фаза В. И зачем провоцировать электриков и иметь геморрой опасный – заизолировать и подписать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2014 в 11:13:39

mr_chepel написал : я правильно понимаю что если абстрагироваться от ценового вопроса. все автоматы можно заменить на дифф'ы соответствующего номинала?

можно. Но только принято считать что для защиты себя любимого - надо электромеханическое УЗО (дифавтомат) ставить. А одномодульные - они же вроде электронные все.

0
mr_chepel
mr_chepel
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Москва

Сообщений: 14

28.01.2014 в 12:48:11

Спасибо огромное тем кто откликнулся, Все встало на свои места. Теперь я в общих чертах понимаю кто виноват и что делать. Вечером буду рисовать схему "Есть" и "Будет" и вернусь за советом.

0
mr_chepel
mr_chepel
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Москва

Сообщений: 14

28.01.2014 в 16:31:13

Совсем забыл задать такой вопрос по поводу заземления как все таки понять какая система заземления в доме?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2014 в 16:46:20

mr_chepel написал : как все таки понять какая система заземления в доме?

У вас просматривается TN-S

  • есть ж/з кабель в стояке (надеюсь кабелей в стояке 5 (3 фазы +N +РЕ) просто на фото только 4 видны)
  • есть колодка, на которой собраны РЕ соседей (она должна быть подключена к з/ж стояку, но на фото этого пока не видно)
  • а вот ваш РЕ от вводного кабеля похоже подключен на крпус щитка - ему место все-таки на колодке РЕ
0
mr_chepel
mr_chepel
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Москва

Сообщений: 14

28.01.2014 в 17:03:41

кабелей там 5 красный, зеленый, синий, черный, желто-зеленый

действительно как то странно! что соседей на колодку повесили, а меня на корпус :(