Breathe Есть ещё один момент: даже без воздуха нынешняя конструкция образует "яму", охладившийся в радиаторе теплоноситель вынужден подниматься вверх, переползая через дверь. Плохая конструкция, хотя насос может и справится.
Mazayac нужен ещё совет.
Опустил в пол подачу и обратку но радиатор только на половину тёплый ...
Может заужена труба ?
Раньше была труба 3/4 . Сейчас с 3/4 преход на пластик 20 .
Если остальные радиаторы подключены без заужений - система очевидно разбалансирована, этому радиатору достаётся меньше всего теплоносителя.
Какая арматура установлена на радиаторах (краны/вентили/термоклапаны)?
Во всей системе отопления нет кранов , вентилей, термоклапанов .
Есть только пару кранов возле котла на 3/4 и ещё клапан котрый спускает воздух .
Вся система отопления труба 1+1/2 дюйма, отвод к батареям 3/4. Все батареи чугунные и все работают .
А вот с стальным радиатором проблема...
Если трубу пластик 25 кунуть будет толк ?
Breathe написал :
Во всей системе отопления нет кранов , вентилей, термоклапанов
Ну тогда я не знаю, что тут может помочь. Были бы балансировочные вентили - можно было "прижать" остальные радиаторы, а сейчас...
25 трубу опять МП? На сколько поможет - слабо прогнозируемо (невозможно предсказать, какая часть сопротивления сейчас создаётся за счёт заужений, а какая - самим радиатором). Думаю, что не очень сильно, т.к. через чугун по сравнению со стальным радиатором теплоноситель просто со свистом пролетает.