Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4691253

Значит так штрих линиею показано как было раньше .
Сейчас обратку кинули над дверью и батарея стала холодная .

Над дверью стоит пробка из воздуха.

Mazayac Спасибо буду... Устранять .

Breathe Есть ещё один момент: даже без воздуха нынешняя конструкция образует "яму", охладившийся в радиаторе теплоноситель вынужден подниматься вверх, переползая через дверь. Плохая конструкция, хотя насос может и справится.

Мне кажется что насос не может прокачать . Так как пока открыт кран маевского (спускаю воду) батарея стаёт теплой , закрываю холодной...

Ну я и говорю, плохая конструкция, опускайте обратно в пол.

Mazayac нужен ещё совет.
Опустил в пол подачу и обратку но радиатор только на половину тёплый ...
Может заужена труба ?
Раньше была труба 3/4 . Сейчас с 3/4 преход на пластик 20 .

Наполовину тёплый - это в какой плоскости?

Mazayac написал :
Наполовину тёплый - это в какой плоскости?

В горизонтальной. Низ холодный, верх теплый.
Схема как сейчас сделано. С всеми изгибами.

Если остальные радиаторы подключены без заужений - система очевидно разбалансирована, этому радиатору достаётся меньше всего теплоносителя.
Какая арматура установлена на радиаторах (краны/вентили/термоклапаны)?

Во всей системе отопления нет кранов , вентилей, термоклапанов .
Есть только пару кранов возле котла на 3/4 и ещё клапан котрый спускает воздух .
Вся система отопления труба 1+1/2 дюйма, отвод к батареям 3/4. Все батареи чугунные и все работают .
А вот с стальным радиатором проблема...
Если трубу пластик 25 кунуть будет толк ?

Breathe написал :
Во всей системе отопления нет кранов , вентилей, термоклапанов

Ну тогда я не знаю, что тут может помочь. Были бы балансировочные вентили - можно было "прижать" остальные радиаторы, а сейчас...
25 трубу опять МП? На сколько поможет - слабо прогнозируемо (невозможно предсказать, какая часть сопротивления сейчас создаётся за счёт заужений, а какая - самим радиатором). Думаю, что не очень сильно, т.к. через чугун по сравнению со стальным радиатором теплоноситель просто со свистом пролетает.

А если поднять давление в системе отопления ? Может поможет ...

Стальной потеплеет - чугунные станут жарить

В любом случае , спасибо ,что время уделил.