ВТБ! написал : На изоляторах, или в металлорукаве, или ВВГ-нг (тёмный момент) - только после защитной автоматики. До неё - в толстостенной стальной трубе.

На изоляторах - как и что? ВВГнг - тут по этому поводу, помнится, копья ломали, правда речь шла о внутренней проводке в деревянном доме. Чем отличается тогда наружная прокладка по дереву от внутренней по тому же материалУ?

Если стена негорючая. :cool:

Почему? ВВГнг можно, а СИП нельзя? Потому что люминь?

Тоже не вполне ясный для меня момент: вроде бы так допускается для однофазного ввода до 25А (толи три метра, толи пять) - но почему-то гибким медным кабелем. Я пытался найти нормативку, но дело кончилось ящиком на опоре - стало неактуально.

Только до 25А? В чем логика? СИП2А - 16 квадрат, может и побольше ток пропустить. Ограничить сечение ВВГ? А зачем? Я понимаю, что ток можно ограничить автоматом на вводе, но больше волнует ситуация в отсутствие хозяев. Себе лично я планировал ставить ВВГнг 10 квадрат, с конкретным запасом. АЗ на вводе - 40А. Получается, что на вводе еще один ящик надо ставить или как? Туман сгущается... А, казалось бы, простой и очень распространенный вопрос - однофазный ввод в деревянный дом. Миллионы людей живут в таких домах без всяких заморочек (не аргумент), десятки тысяч строятся, ежегодно подключаются к сетям (не аргумент), сотни - время от времени сгорают дотла по причине неисправности электропроводки (весомый аргумент). А как правильно сделать - никто толком не знает. Хотя вариантов, думаю, немного. Конечно, многое упирается в состояние сетей. Но и тут, видимо, немного вариантов. Наиболее распространенный - ВЛ "голым" алюминиевым проводом, с сомнительным повторным заземлением и "пьяными" (лучше, наверное, сказать - непредсказуемыми) электриками.
Но в пределах одного, конкретного дома, думаю, можно отыскать приемлимый вариант с достаточной защитой. Или не морочить себе голову и делать, как у всех?..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

11.10.2006 в 17:14:13

АА написал : На изоляторах - как и что?

ВВГ, к примеру.

ВВГнг - тут по этому поводу, помнится, копья ломали

Я и говорю - нет полной ясности.

Потому что люминь?

Потому что изоляция полиэтиленовая.

Только до 25А? В чем логика?

Не знаю. Локализационная способность трубы от сечения провода зависит - в этом дело, возможно.

больше волнует ситуация в отсутствие хозяев

Ящик на опоре - можно и без хозяев всё отключить, авось и автомат сработает.

АЗ на вводе - 40А. Получается, что на вводе еще один ящик надо ставить или как?

Вы же понимаете, что это формальные ограничения? Электроманьяки (вроде меня) ставят ящик на стене в добавление к ящику на столбе, а у соседей ПУНП просто засунут в отверстие в бревенчатой стене.

ежегодно подключаются к сетям

Вот тут-то и появляется ящик на столбе - сейчас почти общепринятая практика для новых подключений от ВЛ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

11.10.2006 в 19:18:04

ВТБ! написал : ВВГ, к примеру.

Интересно, на каких и как это будет выглядеть. К тому же изоляция ВВГ не считается стойкой к ультрафиолету.

Я и говорю - нет полной ясности.

???

Потому что изоляция полиэтиленовая.

В чем опасность светостабилизированного полиэтилена в этом случае?

Не знаю. Локализационная способность трубы от сечения провода зависит - в этом дело, возможно.

Т.е. не прогреет? Можно дополнительно обернуть трубу стеклотканью, поместить в оболочку из минеральной ваты, асбеста и т.п. Нужно понять логику, тогда будет ясно, какие контрмеры применить.

Ящик на опоре - можно и без хозяев всё отключить, авось и автомат сработает.

Во-во, можно и с хозяевами пошутить. Или хуже. Нет уж - пусть будет свет. Перекусить провод не каждый решиться, тем более СИП - знания нужны.

На возможное КЗ, в принципе, должна сработать защита на КТП. Понимаю, что далеко, понимаю, что слишком она мощная, но срабатывает же, когда ветки деревьев при ветре и дожде проводов касаются. Правда, сейчас все повырубили, давно не коротило.

Вы же понимаете, что это формальные ограничения? Электроманьяки (вроде меня) ставят ящик на стене в добавление к ящику на столбе, а у соседей ПУНП просто засунут в отверстие в бревенчатой стене.

Массовому психозу, кстати, очень способствует данный форум, чем больше читаешь, тем больше сомнений в башке (ничего против форума я не имею, но заводит:)). Раньше думал, что разбираюсь в электрике на бытовом уровне, теперь понимаю, что не знаю НИЧЕГО.
ПУНП (или еще что-нибудь типа найденного на помойке) засунуто не только у Ваших соседей. И ничего, живут... Чем больше построек появляется на даче - тем больше хочется сохранить нажитое непосильным трудом (:)). Да и соседям переделываю больше потому, что если кто-то будет гореть, рискуют сгореть все.

Вот тут-то и появляется ящик на столбе - сейчас почти общепринятая практика для новых подключений от ВЛ.

Эта практика появилась скорее потому, чтобы усилить контроль и умерить аппетиты владельца. Хочешь больше - плати круглую сумму за дополнительные киловатты. Вырубило автомат - вызывай электрика и опять плати. Нормальная практика. А на столб обычно вешают пластмассовую коробку для внутренней установки (хорошо, если в герметичном исполнении) внутрь которой запихивают китайский автомат (однофазный, заметьте). Ну, и еще счетчик из самых дешевых.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

11.10.2006 в 19:31:48

АА написал : В чем опасность светостабилизированного полиэтилена в этом случае?

В горючести.

Вырубило автомат - вызывай электрика и опять плати.

Зачем? Один ключ у владельца. А для "электрик-шоу" придумали ПЗР - еле отбились, чтобы в ТУ не вписали.

А на столб обычно вешают пластмассовую коробку для внутренней установки (хорошо, если в герметичном исполнении) внутрь которой запихивают китайский автомат (однофазный, заметьте). Ну, и еще счетчик из самых дешевых.

Вы неправы, при официальном подключении это металлический ящик с вполне себе силиконовыми прокладками (сальники с уплотнением забыты, естественно), "Домовой" 1p+n в упомянутой пластмассовой коробке. Счётчик - самый дешёвый, это верно. Автомат надо успеть до опечатывания заменить :) - иначе надоест лесенку таскать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

11.10.2006 в 20:15:21

ВТБ! написал : В горючести.

Думаю, что толстой металлической трубе все равно, какая изоляция горит. Тем количеством горящей изоляции трубу не прогреешь. Да и металлорукаву, наверное, по-барабану. Тут, скорее, не в изоляции дело.

Зачем? Один ключ у владельца. А для "электрик-шоу" придумали ПЗР - еле отбились, чтобы в ТУ не вписали.

Это у Вас. Думаю, что не без Вашего участия. В других местах по-другому.

Вы неправы, при официальном подключении это металлический ящик с вполне себе силиконовыми прокладками (сальники с уплотнением забыты, естественно), "Домовой" 1p+n в упомянутой пластмассовой коробке. Счётчик - самый дешёвый, это верно. Автомат надо успеть до опечатывания заменить :) - иначе надоест лесенку таскать.

Я пишу про то, что видел собственными глазами. Сразу у нескольких моих знакомых сейчас проводятся работы по реконструкции сетей по причине увеличения мощности (замена транса, замена проводов на СИП и т.п.). А Домовой - это еще далеко не самый худший вариант из относительно бюджетных. В последнее время установил их сам немало. Пока ни одной проблемы. Чего не скажешь про ДЭКи, ИЭКи.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2006 в 22:27:42

У нас в ТУ забивают СИП заводить непосредственно в счетчик (220 В) или в вводной автомат (380 В) не разрывая... что я в монтаже успешно и делаю - и вам того же желаю :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

12.10.2006 в 09:24:19

АА написал : толстой металлической трубе все равно, какая изоляция горит

Я имел ввиду открытую прокладку.

не без Вашего участия

Нет, стандартно. Выходит, что бывает ещё хуже. :(

АА написал : Домовой - это еще далеко не самый худший вариант из относительно бюджетных. ... Пока ни одной проблемы.

Проблема с селективностью - С25 не пожелал обеспечить в "тандеме" с И16. Для бытовых целей такую чувствительность только приветствую, но на столб не налазаешься.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

12.10.2006 в 09:27:57

mmg написал : У нас в ТУ забивают СИП заводить непосредственно в счетчик (220 В)

Это "цветочки" - скоро, глядишь, потребуют коаксиал в счётчик заводить. И N после счётчика (а то и автомата) нахально предлагают использовать в качестве PEN.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.10.2006 в 14:04:51

mmg написал : У нас в ТУ забивают СИП заводить непосредственно в счетчик (220 В) или в вводной автомат (380 В) не разрывая... что я в монтаже успешно и делаю - и вам того же желаю :)

Алюминий в дом - ну-ну... Такое встречал. Без коммутирующего устройства перед счетчиком (220В)- еще лучше. Тоже встречал. Обеспечить относительную (:)) невозможность левого подключения можно и другими способами. Кстати, на зажим Р645 быстро крюки не навесишь. Его даже пломбировать не надо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

12.10.2006 в 14:07:26

АА написал : Алюминий в дом - ну-ну

Что смущает?

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.10.2006 в 14:08:13

ВТБ! написал : Проблема с селективностью - С25 не пожелал обеспечить в "тандеме" с И16. Для бытовых целей такую чувствительность только приветствую, но на столб не налазаешься.

Поставьте на столб ДЭК из тех, которыми комплектуют готовые т.н. "гаражные" щитки, проблем с селективностью не будет вооооще!:))