Аватар пользователя
gzubkov

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

30.09.2014 в 12:04:34

Solovey написал : gzubkov, грубых косяков я больше не вижу.

Ну а с УЗО может и прокатит, а может через пару лет осознаете что неправы были...

Спасибо огромное! УЗО на ТП и Кондеи поставить можно будет если что (место в щитке остается).

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.09.2014 в 17:50:21

gzubkov написал : УЗО на ТП и Кондеи поставить можно будет если что (место в щитке остается).

ПУЭ рекомендует тёплый пол через УЗО питать, а кондеи... им вводного УЗО достаточно Свет от розеток отделить, УЗО на 25 А не защищено автоматом

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.09.2014 в 17:54:36

gzubkov написал : Автоматы будут в отдельном щитке (у сантехстояка)

автоматы в мокром помещении?

0
Аватар пользователя
gzubkov

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

30.09.2014 в 17:57:50

Alexiy написал : автоматы в мокром помещении?

Около труб (в сантехшкафу), естественно в Каедре (IP65) - розеток точно не будет. Пока туда планируется только водонагреватель и система защиты от протечек.

Alexiy написал : Свет от розеток отделить,

На Q20 висит свет ванной, туалета и кухни (5 ламп по 8ватт). Отдельно вешать автомат на свет не вижу смысла. Там и так одна розетка (и то с крышкой, и то для фена\плойки и тп)

Alexiy написал : УЗО на 25 А не защищено автоматом

Как и все остальные (только вводным).

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.09.2014 в 18:05:11

gzubkov написал : Около труб (в сантехшкафу), естественно в Каедре (IP65) - розеток точно не будет.

а как вы относитесь к требованию ПУЭ не менее 1 м от щика до труб?

gzubkov написал : Как и все остальные (только вводным).

все остальные имеют рабочий ток не менее номинала вводного автомата, поэтому защищены

0
Аватар пользователя
gzubkov

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

30.09.2014 в 18:15:15

Alexiy написал : а как вы относитесь к требованию ПУЭ не менее 1 м от щитка до труб?

Не увидел такого требования, скажите пожалуйста пункт (в моем случае расстояние около 45см выходит)

Есть ГОСТ Р 50571.15-97: "528.2 Сближение с неэлектрическими сетями 528.2.1 Не следует монтировать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут вредно воздействовать на них, если они не защищены от такого воздействия соответствующим экранированием, препятствующим отводу от них тепла. 528.2.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, подверженными выделению конденсата (такими, как сети воды, пара или газа), следует предусматривать меры для защиты электропроводки от их вредного воздействия. 528.2.3 Там, где электрические сети располагаются рядом с неэлектрическими сетями, их необходимо располагать так, чтобы любые предполагаемые операции на этих сетях не наносили бы вреда электрическим сетям и наоборот. "

Провод до щита естественно будет в ПВХ-гофре через сальниковый ввод.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.09.2014 в 21:22:10

Alexiy написал : а кондеи... им вводного УЗО достаточно

Ага. Достаточно чтобы неисправный кондей выбивал вводное УЗО и тушил всю квартиру. Вот кайф. Логично при наличии УЗО на вводе - ВСЕ линии квартиры прятать под свою дифзащиту 10-30мА.

Alexiy написал : УЗО на 25 А не защищено автоматом

  • от КЗ защищено вводным автоматом
  • от перегрузки защищено суммой нижестоящих автоматов
  • от крысы защищено дверью щитка

этого вполне достаточно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу