30.09.2014 в 12:04:34
Solovey написал : gzubkov, грубых косяков я больше не вижу.
Ну а с УЗО может и прокатит, а может через пару лет осознаете что неправы были...
Спасибо огромное! УЗО на ТП и Кондеи поставить можно будет если что (место в щитке остается).
30.09.2014 в 17:50:21
gzubkov написал : УЗО на ТП и Кондеи поставить можно будет если что (место в щитке остается).
ПУЭ рекомендует тёплый пол через УЗО питать, а кондеи... им вводного УЗО достаточно Свет от розеток отделить, УЗО на 25 А не защищено автоматом
30.09.2014 в 17:54:36
gzubkov написал : Автоматы будут в отдельном щитке (у сантехстояка)
автоматы в мокром помещении?
30.09.2014 в 17:57:50
Alexiy написал : автоматы в мокром помещении?
Около труб (в сантехшкафу), естественно в Каедре (IP65) - розеток точно не будет. Пока туда планируется только водонагреватель и система защиты от протечек.
Alexiy написал : Свет от розеток отделить,
На Q20 висит свет ванной, туалета и кухни (5 ламп по 8ватт). Отдельно вешать автомат на свет не вижу смысла. Там и так одна розетка (и то с крышкой, и то для фена\плойки и тп)
Alexiy написал : УЗО на 25 А не защищено автоматом
Как и все остальные (только вводным).
30.09.2014 в 18:05:11
gzubkov написал : Около труб (в сантехшкафу), естественно в Каедре (IP65) - розеток точно не будет.
а как вы относитесь к требованию ПУЭ не менее 1 м от щика до труб?
gzubkov написал : Как и все остальные (только вводным).
все остальные имеют рабочий ток не менее номинала вводного автомата, поэтому защищены
30.09.2014 в 18:15:15
Alexiy написал : а как вы относитесь к требованию ПУЭ не менее 1 м от щитка до труб?
Не увидел такого требования, скажите пожалуйста пункт (в моем случае расстояние около 45см выходит)
Есть ГОСТ Р 50571.15-97: "528.2 Сближение с неэлектрическими сетями 528.2.1 Не следует монтировать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут вредно воздействовать на них, если они не защищены от такого воздействия соответствующим экранированием, препятствующим отводу от них тепла. 528.2.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, подверженными выделению конденсата (такими, как сети воды, пара или газа), следует предусматривать меры для защиты электропроводки от их вредного воздействия. 528.2.3 Там, где электрические сети располагаются рядом с неэлектрическими сетями, их необходимо располагать так, чтобы любые предполагаемые операции на этих сетях не наносили бы вреда электрическим сетям и наоборот. "
Провод до щита естественно будет в ПВХ-гофре через сальниковый ввод.
30.09.2014 в 21:22:10
Alexiy написал : а кондеи... им вводного УЗО достаточно
Ага. Достаточно чтобы неисправный кондей выбивал вводное УЗО и тушил всю квартиру. Вот кайф. Логично при наличии УЗО на вводе - ВСЕ линии квартиры прятать под свою дифзащиту 10-30мА.
Alexiy написал : УЗО на 25 А не защищено автоматом
этого вполне достаточно.